    Друзья, нужна срочная оценка идеи укладки в перекрытии цоколя плит ПК с опиранием на балку из швеллера, как показано на рисунке. Проектировщики в этом месте предлагают монолитный участок. Мне их вариант представляется слишком долгим и затратным.Сам несущую способность швеллера рассчитать не могу - я болел, когда эту тему проходили...:|: Выдержит ли швеллер нагрузку на изгиб - вот в чем основной вопрос.:faq:
     

    Вложения:

    • фрагмент перекрытия.GIF
  2. urodez
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    urodez

    Участник

    urodez

    Участник

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    А-у-у-у, грамотные строители!:hello:
    В общем, скачал программу Балка, всю массу плит приложил прям по центру балки, ввел еще коэфф.надежности 1,2 - она мне посчитала, что 24 швеллера мало, надо 27 горячекатанный. Думаю, в реальности 24-й вполне справится.:)
    Покритикуйте кто-нить, а.. В понедельник с утра метнусь на металлобазу..
     
  3. RealST
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    15

    RealST

    Очень интересно...

    RealST

    Очень интересно...

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Краснодар
    Ну я сам ещё довольно молодой строитель.но отпишусь:)
    Года 3 назад делал что-то подобное, только перекрывал таким образом межэтажное перекрытие. Использовал для этих целей 30-й или 32-й двутавр при пролёте балки около 4-х метров. Грузовая площадь была примерно 5 метров. Всё стоит и эксплуатируется пока без нареканий и каких-либо прогибов(на втором этаже гостиничные номера, на первом-автомойка).
    Моё имхо - лучше 27-й поставьте, а то и 30-й, кто знает что через пять лет решат в этом здании организовать. Запас как говорится карман не тянет, зато по ночам крепко спаться будет;)
     
  4. urodez
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    urodez

    Участник

    urodez

    Участник

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо, мил человек!:hello:
     
  5. Tilli
    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    155

    Tilli

    Живу здесь

    Tilli

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Московская область
    Вообще-то необходимо проверить на смятие место опирания Вашего двутавра на армопояс. По хорошему, там нужна закладная, к которой приваривают двутавр. Я бы лучше сделала как предлагают проектировщики - из бетона :|:
     
  6. RealST
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    15

    RealST

    Очень интересно...

    RealST

    Очень интересно...

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Краснодар
    Конечно закладная необходима, хотя можно и просто металлические пластины подложить для распределения давления.
    А почему бы вам не положить плиты перекрытия поперёк просто? 2 плиты ПК60-15, и не большой монолитный шов между ними?
     
  7. Tilli
    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    155

    Tilli

    Живу здесь

    Tilli

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Московская область
    Наверное, там выгораживается проем для лестницы...
     
  8. dizelman
    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    34

    dizelman

    Инженер-конструктор

    dizelman

    Инженер-конструктор

    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Новокузнецк
    По прочности и по прогибу прошла. Только нужно соблюсти некоторые конструктивные требования, чтобы расчетная схема совпала с реальной.
    1) Приварить плиты к балке через закладные, которые должны быть в плитах.
    2) Опирать плиты на балку полностью, т.е. заводить их на всю полку швеллера (чтобы избежать внецентренную передачу нагрузки на балку, тем самым вызвав кручение балки).
    3) Не устраивать над балкой никаких стен и перегородок и не делать слишком толстых стяжек сверху плит.
    4) Закрепить нормально балку на армопоясе
    P.S. Надеюсь кроме плит на балку больше ничего опираться не будет, в месте пустоты наверное лестничный марш будет, а слева от балки цельные плиты на весь пролет?
     
  9. RealST
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    15

    RealST

    Очень интересно...

    RealST

    Очень интересно...

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Краснодар
    Да, похоже. Недоглядел.:)
     
  10. urodez
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    urodez

    Участник

    urodez

    Участник

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо, друзья!
    В пустоте - точно - лестничный проем задуман, слева от балки будет лежать ПК60. На балке никаких сооружений не будет. Разве что тело мое весом 90 кг уснет пьяное..:|:
     
  11. urodez
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    urodez

    Участник

    urodez

    Участник

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Я опять за советом к друзьям..
    Имеем перекрытый цокольный этаж ( на фото), который надо подготовить к суровой сибирской зиме. Мучаюсь вопросом – не сделать ли до холодов стяжку по плитам. И если делать – какой толщины? Не поднять ли до уровня кладки? Если поднять, то чем набрать толщину, чтобы не чистым бетоном (зачем нам такая масса?) Если не поднимать, а только выровнять перепады высоты плит – как получившиеся ванны переживут не менее суровую сибирскую весну?
    Вот.. Кто чего думает?
     

    Вложения:

    • цоколь.JPG
  12. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Как я понимаю на переднем плане это будет большой гараж и далее - дом с входом в подвал ? Если так то в гараже можно поднять керамзитом а в доме - ЭППС . Дороговато но ... ::
     
  13. alecs098
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    321

    alecs098

    Живу здесь

    alecs098

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Нижний Новгород
    НЕВОЗМОЖНО РАССЧИТАТЬ ПО ВАШЕМУ РИСУНКУ -НА НЕЕ ОПИРАЮТСЯ ДВЕ ПЛИТЫ ИЛИ ВЕСЬ ПРОЛЕТ КАК ПРОЛЕТ СПРАВА ПЕРЕКРЫТ? КАКИЕ НАГРУЗКИ СВЕРХУ? ПРИ ТАКОМ ПРОЛЕТЕ БАЛКУ БЕРУТ НА НОМЕР ВЫШЕ 24-27 НЕ ПРОХОДЯТ ПО ПРОГИБУ А ПО НЕСУЩЕЙ ПРОХОДЯТ
     
  14. urodez
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    urodez

    Участник

    urodez

    Участник

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо, мил человек!:)
     
  15. urodez
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    urodez

    Участник

    urodez

    Участник

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    В общем, сделаю пока минимальную по высоте стяжку по маякам. А за зиму не спеша продумаю половой вопрос...:|:
    Придется снег приезжать чистить.. Ну да по ровненькой стяжке 180 кв.м. не в напряг..:)]