1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение через ящик с рубильником

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Mazanoff, 03.06.11.

  1. Mazanoff
    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    314

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Новоуральск
    Спецы, подскажите пожалуйста!
    Имеется столб рядом с домом, на столбе висит ящик с рубильником. В него заходят 3 фазы и "ноль". "Ноль" посажен на корпус ящика, т.е. выполнено защитное зануление. При этом на корпусе ящика ощутимое напряжение. Если я ничего не путаю, это значит, что нулевой проводник не заземлен?

    Чего делать теперь? Как правильно подключить щиток в избушке?
     
  2. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    А чей он вообще этот рубильник то :)] Хозяин по идеи и должен все привести в порядок (заземлить)
     
  3. Mazanoff
    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    314

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Новоуральск
    Дык мой рубильник-то! :) Старый хозяин после продажи дома мне выставил дополнительные деньги за подключенное электричество. Я его послал, а он срезал кабель до дома и щиток в доме и исчез с моими электронами в неизвестном направлении.

    А я сегодня полез посмотреть как подцепить новый щиток, а меня с корпуса "кусает", причем ощутимо.
     
  4. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    277

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Nsk
    А чья сеть? Может им письменно намекнуть, что непорядок? А то так до беды недалеко...
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.299
    Благодарности:
    30.919

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.299
    Благодарности:
    30.919
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    У вас не защитное! зануление-а просто "ноль" на корпусе. У вас договор есть с электрокомпанией? Где разграничение проходит? Есть у вас вообще заземление? И кто это делал?
     
  6. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Первое что надо сделать - устранить плохой контакт или вообще обрыв нуля на линии до рубильника - это причина "кусания" нуля. Не обеспечивается "возврат" токов нагрузок к нейтрали трансформатора. Даю 100%, что если вы подключите нагрузку то и перекос фаз обнаружится.
     
  7. Mazanoff
    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    314

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Новоуральск
    Договор был у старого хозяина. Заземления нет ни в каком виде. И ХЗ знает кто это делал :).

    Я вот думаю, может забить на это дело и подключиться СИПом, нормально. А то не нравится мне это все :(

    Собственно вот картинка:
     

    Вложения:

    • IMG_0724_1.JPG
  8. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я бы первым делом заключил новый договор, и пусть сбыт разбирается. Так будет безопаснее для вас же.
    В ящике хоть счетчик остался?
     
  9. Mazanoff
    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    314

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Новоуральск
    Ящик со щитком я поставил новый, полез на столб, в ящик с рубильником, думал, щас брошу кабель и всего делов, а там к рубильнику прикоснуться нельзя:(.
    Я конечно понимаю, что настоящему электрику это нипочем, но тем не менее...

    Анекдот из жизни: приходит дежурный приборист к инженеру своему: "Петрович, я щит обесточил, а там напруга на половине клемм". Петрович (приоткрывая левый глаз): "Ты ж дежурный, чё тебе 220? Иди работай..."
     
  10. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Ну в любом случае надо все согласовать с продавцом электроэнергии. Вы же скорее всего будете как новый собственник заключать с ними новый договор, там они вам и напишут как делать. Возможно и СИП со столба до дома, а где щиток ставить они решат (скорее всего на улице на стене дома, ну может и в доме разрешат)
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.299
    Благодарности:
    30.919

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.299
    Благодарности:
    30.919
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Присоединяюсь. Решите лучше с энергоснабжающей организацией всё. Приедут подключать и все исправят(сделают). А то мы сейчас насоветуем (издалека) а вам потом расхлёбывать (или еще что случится).
     
  12. Mazanoff
    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    314

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Новоуральск
    Спасибо за советы! Так и сделаю. Завтра звоню в энергосбыт на предмет договора.
     
  13. Mazanoff
    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    314

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Новоуральск
    Итак, "снова здорово"...

    Столб принадлежит РЖД, запитка от их тяговой подстанции. Своего электрика в поселке у них нет, никто официально не обслуживает... Дословно: "Нанимайте электрика (любого), пусть он вам подключит щиток в доме и нам сообщите только показания счетчика, а контролеры его опечатают."

    Снова вопрос - чего делать с потенциалом на корпусе рубильника? Может заземлить его по временной схеме? Или "приходящий" ноль отцепить от корпуса и соединить через колодку с "отходящим"?
     
  14. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Для начала и в перчатках.
     
  15. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Не плохо бы еще выяснить причину перекоса фаз, да и заземление надо по любому делать.