1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Размещение узла учёта на границе участка

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Елена_Клин, 02.06.11.

  1. Елена_Клин
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    111

    Елена_Клин

    Живу здесь

    Елена_Клин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Клин, МО
    Здравствуйте! Вчера подписали Договор.
    Один из пунктов договора:
    "На границе (периметре) участка принять на приёмное устройство 0,4 кВ провода ввода от ближайшей опоры проектируемой ЛЭП..."
    Возник вопрос: для размещения узла учёта мне нужно будет устанавливать столб или трубо-стойку? Обязательно ли, чтобы работы проводила лицензированная организация, или же можно провести работы самостоятельно? Если проводить самостоятельно, то могут ли к этому придраться (в ТУ подобные требования не прописаны)?
    P.S. изначально хотели размещать узел учёта на фасаде дома, но поняли, что можем погрязнуть в очень долгой переписке, а время терять не хочется: дом уже стоит.
     
  2. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    А если бы вы щит учета ставили на фасаде, с какой опоры вы бы подключались? Вот на этой опоре можно и установить ЩУ. Расходы на антивандальное исполнение онного намного меньше цены дополнительной опоры с установкой. А то что ЩУ будет находиться вне вашего периметра - таких примеров множество сейчас. Хотя у каждого энергосбыта свои заморочки...
     
  3. Елена_Клин
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    111

    Елена_Клин

    Живу здесь

    Елена_Клин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Клин, МО
    Опора находится рядом с домом (от фасада дома до столба 18 метров.


    А обязательно столб ставить? Может смастрячить свою трубостойку.
     
  4. ВВадим
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6

    ВВадим

    Живу здесь

    ВВадим

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская область
    А зачем опора? СИП до 35 м без опор можно вешать. От вводного щита, совмещённом с узлом учёта, находящимся на фасаде, подсоедините СИП с метражом, требуемой длины до той опоры, скрутите его в круг и вызывйте на подключение. Приедут, отдадите им провод на границе участка и пусть тащат на опору, подключают. Или Вы думаете, что сетевики со своим СИПом приедут, подключат на опоре и Вам перекинут через забор: нате, примите на приёмное устройство, подключайтесь? Очень большие сомнения.
    А работы можете и сами произвести. Вы же не коммерческая организация, которой свидетельство о допуске к работам требуется, не собираетесь выгоду извлекать. Да и Минрегион регламентирует перечень работ, по которым свидетельство требуется, на работы, влияющие на безопасность.
     
  5. Елена_Клин
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    111

    Елена_Клин

    Живу здесь

    Елена_Клин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Клин, МО
    В первом посту я ясно написала, что не дают на фасад дома размещать ВРУ. Я уже три мотивированных отказа писала, а они меня втягивают в бесконечную переписку. Решила разместить узел учёта на границе участка. Только не пойму, мне ставить полноценную опору или можно установить просто металлическую трубу с закреплённым на ней ящиком
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Если подземный ввод кабелем - можете и на забор прибить;)

    А если воздушкой - альтернативы доп.опоре я не вижу. Поэтому лучше, как советовали выше, на существующей опоре прибить.
     
  7. Нео
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    Нео

    Живу здесь

    Нео

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Калуга
    Повесьте щит на заборе ( ближе к опоре подключения), до щита сип в металлорукаве ( по опоре), от щита в ПНД в земле ввод в дом. Обязанности монтера - сверка схемы подключения счётчика, пломбировка счётчика и подключение к ВЛ. Это самый оптимальный вариант - ни провода не болтаются, контролёры визитами не надоедают.
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Нео, вы сами читаете, что пишете?
    СИП в землю что ли класть собрались?:ogo:
    Какой нафиг металлорукав?
     
  9. Елена_Клин
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    111

    Елена_Клин

    Живу здесь

    Елена_Клин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Клин, МО
    Всем спасибо за информацию. Скорее всего придётся узел учёта вешать на опоре за забором ( а СО не будут выпендриваться? Ведь в ТУ прописано иначе.)


    А на этом столбе уже весит один ящик (соседский). Мне вешать свой над его ящиком?:faq:
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Лучше конечно с ними согласовать это, хотя бы на словах...

    А кабель под землю не хотите?
     
  11. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Согласуйте все это со сбытовой компанией, я думаю всегда можно найти решение и Вам удобно и их устроит, можно и дома и на столбе и на проводах и т.д.
     
  12. ВВадим
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6

    ВВадим

    Живу здесь

    ВВадим

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская область
    Ну тогда трубостойку поставьте . Трубу дим-м 76-100мм вкопайте на глубину примерно 1м, забетонируйте. Высота над землёй определяется по ПУЭ, есть там такой раздел, всё просто описано. гл. 2.4.50 и далее. На верхней части трубы закрепите (сварка или болтовое соединие) крюк или кольцо. К нему будете крепить СИП (к СИПу продаётся крепёж). И ещё: slavka8 правильно Вам подсказал.
     
  13. Елена_Клин
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    111

    Елена_Клин

    Живу здесь

    Елена_Клин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Клин, МО
    Вот это я и хотела услышать. Большое спасибо. Сейчас изучу нужную главу ПУЭ и всё будет пучком.::
     
  14. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Ничё себе трубостоечка. У нас трубостойкой называют то что на крыше, тоненькое и полтораметровое от силы. А у вас это будет называться ответвительной опорой согласно ПУЭ. И если провода будут пересекать проезжую часть - 5 м высоты надобно, если только тротуар - хватит 3,5 м. При 5 м если 1 м в землю и хватит - то только с большим куском бетона. Удачи.
     
  15. Нео
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    Нео

    Живу здесь

    Нео

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Калуга
    Сип на опоре в металлорукаве тем кто страдает от вандализма (Да и монтер лазами не повредит). Прямо в землю класть не стоит, а вот в пластиковой трубе что угодно кладите и ничего ему не будет (ни влаги, ни УФ). Можно ни в чем - но не на долго.