Доброго времени суток. Хочу попросить совета по вопросу размещения насосной станции. Я живу в частном доме. 10 лет назад мне выкопали колдодец во дворе. Сейчас созрел для подведения воды в дом (мойка, умывальник, ванна, стиралка), разводку по дому буду паять пластиком, диаметром 20 мм. Колодец на расстоянии 10 м от дома, кольца- 60/60. Воды в нём 300-400 литров, столдб воды-1,15 м, неглубокий-6,35 м (верховодка), но вода чистая, вкусная. Пьём её сырой и пока живы. Хотел установить погружной насос типа "Водолей" + гидроаккумулатор литров на 50 с автоматикой, но ввиду небольшого столба воды в колодце, решил остановиться на станции. Не могу определиться с местом расположения оной. Сооружать приямок возле колодца или дома не хочется(и так места во дворе не много), Grundfos MQ бесшумный с водяным охлаждением, который можно установить в доме, я не потяну. Видел на форуме фото станции установленой прямо в колодце, но там она установлена на сезон. А мне она нужна круглый год. Подскажите- не будет ли она замерзать или отсыревать, если я её опущу на поддоне на 1,5 метра, а на 20 см ниже уровня поверхности поставлю деревянную крышку, утеплённую пенополистиролом и пеноизолом, сверху же накрою металическим листом 3мм ? Ещё хотел бы знать( для общего развития), как правильно строить приямок ? Правильно ли я мыслю: размеры-1х1 метр, глубина-1,5 м. Стены в пол кирпича, утеплённые пенополистиролом. Дно нужно бетонировать, или нет? Нужно ли ставить вентиляционные трубы ( одну- от дна, другую- от крышки) и на какую высоту?
Просто подключите погружной насос через поплавковый выключатель. А вообще, при небольшом дебите колодца или скважины, лучше собирать систему с промежуточной накопительной ёмкостью. Кстати, разводка 20 мм мало, основу лучше 32 мм, а уж от неё к точкам по 20 мм.
Если я подключу погружной насос: 25 см от дна + 25 см насос (от низа до места всасывания), остаётся над ним 50 см - не маловато? А приток воды (дебит) у меня неплохой - при полной выкачке, уровень востанавливается часа за два - за час.
Водолей установить горизонтально, ГА 100 литров, реле с защитой от сухого хода. По устройству приямков-кессонов преуспел АНДРЕЙ 203.
alexbeg, по приямку можно сделать так, как вы хотите. Если уровень грунтовых вод высокий дно лучше не бетонировать, а просто засыпать мелким щебнем, так лучше будет уходить вода по весне. По размещению насосных станций в колодце, лично этого не одобряю, но народ всё равно ставит, если больше не где.
Да, мне было бы тоже интересно почитать про приямок. У кого-нить уже есть опыт создания такого. Не сгниет ли там быстренько НС.
sergleo! Сварите металлический приямок и поставьте станцию. обеспечьте вентиляцию. верх утеплите. станция будет там гнить не быстрее, чем в подполе, колодце и т.д.
Вообщето это плохой дебит. У меня погружной дренажник стоит в 100л бочке и отрабатывает уровень +-10 см, а сам насос (ручка) всегда торчит из воды. В общем, погружной насос + автоматика (реле давление+ГА или блок автоматики протока) - это оптимальное для Вас решение, ибо НС + кессон тот ещё геммор. По накопительной ёмкости можно вопрос отложить на потом, если колодец будет не успевать наполнятся, тогда и поставите.
Спасибо ВСЕМ за то, что откликнулись и за дельные советы. Мысль о НС оставил. Присмотрел насос Водолей 60/27 БЦПЭ-0,5-16У:выход d= 1', max высота вод столба-27 м, nom высота вод столба-16 м, производительность 3.60 куб.м.ч, расчетная мощность 380Вт или Водолей 160/20 БЦПЭ-1,2-12У:выход d=1 1/4' max высота вод столба-20 м,nom высота вод столба-12м. производительность-9.60 куб.м.ч. расчетная мощность-540 Вт. Подскажите пожалуйста-какая из моделей мне подойдет больше и как размещают насос в колодце ГОРИЗОНТАЛЬНО ? От насоса к ГА (12м) труба ПЭ диаметром 32. ГА будет стоять в доме под мойкой. Какой диаметр трубы должен быть от ГА к колбе фильтра и дальше от колбы к точкам? Хочу измерить дебит поточнеею А каким должен быть нормальный дебит в моей ситуации?
Вам желательно специальный насос для колодцев со встроенным поплавком, с напором более 30м за большой производительностью не гонитесь. Типа такого http://pedrollo.su/index.php?productID=3050, если будете работать через накопительную ёмкость, то можно дешёвый дренажник взять, с напором 15-20м. Основная труба от насоса полипропилен 32 мм, от неё к точкам 20-25 мм. Ну, эт тока практика, может Вы любите по часу в душе арии из Травиаты распевать В принципе, для небольшой семьи, воды в колодце может вполне хватать.
Поплавок мне особо и не нужен-воды мы расходуем не много, а арии в ванной я пою очень коротенькие. А почему напор должен быть 30 м? Ведь высота подьема от насоса до ГА -6,5 м. Разве Водолей 16 не сможет создать давления 3 атмосферы в ГА? Может тогда подойдет Водолей-20? Просто эти насосы нашего местного производства мне больше подходят по цене (чуть больше 100 $). Я, к сожалению, весьма ограничен в средствах. Кстати, Водолей 12 - насос центробежный погружной, а Водолей 16 - винтовой глубинный насос. Даю цитату из описания оных: "Насосы первого типа отличаются большей производительностью, поскольку центробежная сила создает значительное давление. Центробежный погружной насос высокого давления используется преимущественно для обеспечения домов чистой водой. Система чувствительна к загрязнениям в воде. Характеристики глубинных насосов винтового типа делают их лучшим выбором для перекачки воды с механическим загрязнением, вязких жидкостей, суспензий. Винтовые насосы позволяют совершать порционную закачку жидкости, обеспечивают на выходе ровный поток. Также подходят для подкачки чистой воды в дом." Какой же из них больше подходит для работы с ГА+релле в моей ситуации- центробежный, с меньшей высотой подьема, но с большей производительностью и мощностью, или винтовой, с большей высотой подьема, но с меньшей производительностью и мощностью?
Поплавок Вам нужен обязательно, раз в средствах ограничены. Нет, оба не смогут создать такое давление в ГА. 3атм это 30м водного столба. Из Водолеев Вам лучше подходит 60/36 или 60/47 и то... столб воды у вас всего 1м, а это очень мало для насосов такого типа. Я б взял китайский насос типа такого http://www.machinestore.ru/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=4044&ELEMENT_ID=105600 вернее у меня такой уже есть качает из 100л бочки где уровень воды всего 50см