Водоснабжение дома, вопрос

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем yashur, 31.05.11.

  1. yashur
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    yashur

    Участник

    yashur

    Участник

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    День добрый. Делаю на даче водоснабжение и возник один вопрос.
    Для начала опищу ситуацию.
    Итак. Имеется скважина на песок. 18м, столб воды 5 м. В скважине висит насос водолей БЦПЭ 0,5-32 У. Вода заведена в дом. На глубине 1.8 м от земли прокопана траншея и по ней проложен шланг к дому. Длина от скважины до дома около 6м. Далее шланг входит в подвал и подключается к гидроаккамулятору (80л). Так же стоит реле давления. Все подсоеденил, включил насос, вода пошла в гидробак. Включил насос, вода пошла, давление в системе поднялось до 2 атм., потом стало медленно расти. До 2 атм. насос качал довольно таки быстро, а потом давление росло очень медленно. За 2 минуты насос накачал 2.5 атм. Я настроил реле давления на включение при 1.2 атм., а отключение при 2 атм. Есть подозрение, что этого мало.
    Теперь вопросы.
    Какое давление должно быть в системе для нормального водоснабжения дома?
    Не слабоват ли этот насос? Когда покупал продавцы в нескольких магазинах рекомендовали именно этот насос, говорили, что он справится.
    Какое давление сможет создать этот насос при моей схеме?
    p.s. Модераторы, если тема не в том разделе, переместите куда надо, пожалуйста.


    И еще. Забыл спросить. Сколько воды должно влезать в гидробак 80л? (ну интуитивно я догадываюсь, что 80л, но все-таки)
    Дело в том, что когда насос закачивает воду и отключается при давлении 2 атм. при открытии крана из системы выходит около 15л. воды и все.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.998
    Благодарности:
    35.374

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.998
    Благодарности:
    35.374
    Адрес:
    Уфа
    Насоса достаточно по минимуму. Давления можно изменить в большую сторону, например Рвкл=2 бар, Рвыкл=3 бар. Пределы могут быть разные, всё зависит от особенностей системы, насоса и желания потребителя. Давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше давления включения. В гидроаккумуляторах обычно запасается 30% воды от их объёма.
     
  3. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Включение при 1,8-2 атм, выключение при 3-3,5 атм. Обычно этого вполне достаточно.

    Для указанных мной пределов - слабоват. Я бы поменял на 0,5-40у.

    Если не будет никаких дополнительных потерь, низкое напряжение к примеру, то сможет выдать 3,2-3,5 атм. Т.е. получается, что будет работать практически на пределе своих возможностей. Что он собственно говоря и делает, т.к. очень долго накачивается ГА.

    :)] Ваша интуиция Вас подвела. При правильных настройках (давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше давления включения насоса) воды туда поместится 35-40%.
     
  4. yashur
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    yashur

    Участник

    yashur

    Участник

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ну 30% воды от объема га не получается. Делал так. НАстраивал реле давление на включение при 1.4, давление в га было 1.2 И все равно при открытии крана из системы выливалось около 15 литров. Этого ведь мало?
    Я могу попробовать настроить реле как вы написали, но вопрос вот в чем. Сможет ли насос создать 3 атм? Сколько примерно он должен качать воду, чтобы создать такое давление? До 2 атм он качает около минуты, далее еще минуту до 2.5. Дальше не пробовал, боюсь насос спалить. И если ставить отключение при 2.5 то при разборе воды насос качал минуты 3, но так и не отключился, я так понимаю для насоса это не есть гут?


    Ну как долго)) При отключении на 2 атм. насос качает примерно 1.5-2 минуты.
    Но все равно га он не наполняет на 30%
    Проверял так. Включал насос, ждал отключения, обесточивал насос, открывал кран на улице и сливал все в ведро. Получалось примерно 15л. Ну в трубах остается литр на два. Почему не заполняется га?
     
  5. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Как я уже сказал, максимум он может создать 3,2-3,5 атм. Этого мало. Если есть возможность, то насос лучше поменять.
    А в ГА возможно слиплась груша, что так мало воды из него вытекает. :faq:
     
  6. yashur
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    yashur

    Участник

    yashur

    Участник

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    И все-таки За сколько примерно насос должен накачивать 3 атмосферы, при моей схеме? Насос менять не хотелось бы. Есть еще одна проблема на даче. Мало мощности. В выходные, пока все на дачах напряжение в сети около 200. В выходные поеду и посмотрю какое напряжение в сети.
     
  7. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    При Вашей схеме и низкой напруге он вообще 3 атм может и не накачать.
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.998
    Благодарности:
    35.374

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.998
    Благодарности:
    35.374
    Адрес:
    Уфа
    Согласен с torez-1! При таком напряжении питания насоса трудно что-либо получить! Если не хотите менять насос, то придется прикупить ещё стабилизатор напряжения с номинальной мощностью в три раза больше номинальной мощности насоса. Процент наполнения ГА зависит от величины давления включения и дельты давлений. Чем Pвкл меньше и больше дельта, тем больше гидроаккумулятор запасает воды. Но такие режимы работы сокращают ресурс мембраны. Дельта между давлениями включения и отключения оптимально должна быть не больше и не меньше 1 бар.:)
     
  9. yashur
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    yashur

    Участник

    yashur

    Участник

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ладно, вроде бы понятно. Значит стоит попробовать сделать включение около 1.2, а отключение около 3?
    И все-таки. Чисто теоретически за сколько насос должен накачать в системе давление 3 атм?
     
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Ну если чисто теоретически, то 28 минут.


    Мало для чего?
     
  11. yashur
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    yashur

    Участник

    yashur

    Участник

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    1. Почему так долго? Пока не подключили насос к системе и качали просто шлангом, он наливал ведро за 13 секунд. А тут 28 минут не много ли?

    2. Для нормального водоснабжения. Пока вода выведена только на улицу (ну уже через всю систему) и вроде бы нормально.
    Но после планируется поставить дома душ, туалет, кухню с мойкой. Скорее всего одновременно все краны открывать не будем, но все же.
     
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    В таком случае Вам светит замена насоса. :um:

    А 28 минут - это чисто теоретически. :) Х. его з. сколько это займёт времени, какое при этом будет напряжение в сети и т.п.
     
  13. yashur
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    yashur

    Участник

    yashur

    Участник

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ладно, в выходные еще раз поколдую, посмотрю сколько насос сможет накачать, померяю напряжение. Если все будет печально, то буду думать насчет замены насоса. Просто жаба душит. Насос совсем новый и куда его потом деа=вать я не представляю.
     
  14. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Кстати, если насос долгое время не сможет поднять давление и при этом будет постоянно работать, то сможет сработать тепловая защита насоса. Это в лучшем случае, если насос качественный. Только не спрашивайте, какое время! Я не знаю. :) :|:
     
  15. yashur
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    yashur

    Участник

    yashur

    Участник

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Не буду:)]
    Возможно я рано паникую, у меня при моих значениях нижний предел-1.2 и верхний-2 насос включается минуты на 2. Может стоит и правда поставить верхний предел побольше, заодно и насос проверю))