    Здравствуйте коллеги! Очень хочется подробно разобраться в работе трёх ходового смесительного клапана AQUAMIX 63C ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА.Сволоч эта не хочет подавать в пол заявленную температуру 50 и даже 40 не подаёт! Температура поднимается до 35 на подачу и встаёт как вкопонная. Клапан запитан от твердотопливного котла через ТА объемом 1000л.Подключен только к теплым полам, 5 контуров 20мм труба насос альфа 25-60. Смотрю многие люди на форуме имели проблему с этим клапанном но не где не нашел ответ как была решена проблема!
     

    Вложения:

  2. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763
    @Satir78
    Проблем с этим клапаном нет, надо читать инструкцию перед использованием. У него не перекрывается полностью байпас, т. е. даже при полном открытии продолжается подмес. Для использования с ТА он не подходит, замените его на клапан Watts другой серии, с коричневой головой, 61 кажется.
     
  3. Satir78
    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014

    Satir78

    Живу здесь

    Satir78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Московская область, Лобня
    Почему он с ТА не должен работать? это как любой другой источник тепла? клапан что в прикреплённом файле подойдет?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 02.11.20
  4. Satir78
    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014

    Satir78

    Живу здесь

    Satir78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Московская область, Лобня
    И объясните пожалуйста при каких условиях это клапан заявленный как, специально для тёплых полов будет регулировать температуру в заявленных производителем пораметрах?
     
  5. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.523
    Благодарности:
    6.778

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.523
    Благодарности:
    6.778
    Адрес:
    Москва
    Привет! А куда больше 35 надо?
     
  6. Satir78
    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014

    Satir78

    Живу здесь

    Satir78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Московская область, Лобня
    Приветствую коллега!)в полы! заявлено 25-50 производителем, а он 35 еле еле подаёт (понимаю если захочу побыстрее прогреть плиту то это неполучится не как...
     
  7. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.523
    Благодарности:
    6.778

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.523
    Благодарности:
    6.778
    Адрес:
    Москва
    Выше тебе ответили у него всегда идёт подмес, т. е. обратка нагревается очень медленно, большой теплосъём наверно.
    Если есть регулировочный кран на обратке к клапану, прикручивай снижая поступление обратки в узел смешения.
     
  8. Satir78
    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014

    Satir78

    Живу здесь

    Satir78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Московская область, Лобня
    Попробую, но не пойму производитель зачем заявляет...(
     
  9. Satir78
    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014

    Satir78

    Живу здесь

    Satir78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Московская область, Лобня
    Получил ответ от службы тех. поддержки Watts. Конкретный и понятный, если кому интересно!
    "Сделайте так чтобы в смесительный
    клапан AM63C AQUAMIX 25-50C во вход (там где минус-) попадал теплоноситель (обратка) только из системы теплого пола! (не могла попасть холодная подпиточная вода (отсекается обратным клапаном)
    Вход в клапан (там где плюс+) только теплоносителя из (прямой) от котла с параметрами превышаюшими 65 С
    вход в насос на подачу в систему теплого пола должен быть строго из клапана AM63C AQUAMIX центрального смешивающено патрубка (выход из клапана)
    при соблюдении этих правил -у вас всё должно заработать!"
     
  10. Satir78
    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014

    Satir78

    Живу здесь

    Satir78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Московская область, Лобня
    После установки обратного клапана ситуация к сожалению не изменилась (Так что проблема видимо в смесительном клапане! Пришлось переделывать всё под смесительный узел. А по клапану направил претензию через продавца, производителю. Жду теперь их ответ. Жаль время и конечно потраченные деньги (
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну не вытягивает это клапан большую дельту подачи обратки.
    интересно, сколько у вас пола что вы решились на такую экономию.
     
  12. Chepen
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    747

    Chepen

    Живу здесь

    Chepen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    747
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нарисуйте схему как у вас сейчас подключено и какая нагрузка на теплые полы (например проток через ветки+подача (в клапан и после)/обратка).
    Ставили как-то в такую же систему Esbe клапан, правда веток что-то около 12 что ли, не помню уже - лет 5 прошло, полет нормальный.
     
    Последнее редактирование: 01.12.20
  13. Pavelg82
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Pavelg82

    Участник

    Pavelg82

    Участник

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Добрый вечер. Схему подключения данного клапана скиньте.
     
  14. Satir78
    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014

    Satir78

    Живу здесь

    Satir78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Московская область, Лобня
    Веток всего 5 20той трубой, одна из них метров 25)
     
    Последнее редактирование: 01.12.20
  15. Satir78
    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014

    Satir78

    Живу здесь

    Satir78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Московская область, Лобня
     

    Вложения:

    • IMG_20201111_112445.jpg
    • IMG_20201111_112505.jpg
    • IMG_20201111_112510.jpg
    • IMG_20201111_112521.jpg
    • IMG_20201111_112434.jpg
    • IMG_20201104_233709.jpg