1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сорвало трубу при включении водоснабжения

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Konditer, 26.05.11.

  1. Konditer
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    Konditer

    Участник

    Konditer

    Участник

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Значить, собрали всю систему. Погружной насос в колодце Ebara IDROGO M40/08A, от него идет пнд 32 к ГА на 100 л, от ГА идет мп 16 на кран рядом в туалет и пнд 32 в соседние строения. В туалете решили поставить накопительный бачок для нагрева воды, врезали туда туалетный поплавок, подключили и решили испытать. Вода потекла с очень сильным напором, а когда поплавок в бачке начал подниматься и закрывать наливное отверстие, трубу стало очень сильно трясти и в итоге сорвало одну из мп муфт. Как с этим бороться? Ведь тогда подобные гидроудары будут и в душе и везде. Подскажите.


    Забыл написать, что давление пустого ГА примерно 1.65, давление включения 1.8, выключения - 3 атм.
     
  2. enycha
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    1.399
    Благодарности:
    716

    enycha

    Живу здесь

    enycha

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    1.399
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Россия
    А что есть для отключения насоса ? РД или автоматика какая то ?
     
  3. Konditer
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    Konditer

    Участник

    Konditer

    Участник

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    реле давления Grundfos FF4-8, установлено на 5-выводной штуцер под ГА с манометром
     
  4. enycha
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    1.399
    Благодарности:
    716

    enycha

    Живу здесь

    enycha

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    1.399
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Россия
    Какое давление вкл-выкл.?
     
  5. Konditer
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    Konditer

    Участник

    Konditer

    Участник

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Забыл написать, что давление пустого ГА примерно 1.65, давление включения 1.8, выключения - 3 атм.
     
  6. enycha
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    1.399
    Благодарности:
    716

    enycha

    Живу здесь

    enycha

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    1.399
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Россия
    Пнд 32 это 1". А у насоса вроде 1 1/4"-это уже нехорошо.
    Можно попробовать уменьшить давление на РД.
     
  7. Konditer
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    Konditer

    Участник

    Konditer

    Участник

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    И что это даст? ведь в моем случае муфту сорвало не давление в заполненной системе, а гидроудар из-за высокого напора насоса. В любом случае, благодарю, но мб есть еще что-то? Ксатит ГА у меня Reflex, у него на выходе нижнем из нескольких маленьких отверстий торчат шаровидные резинки, это груша, так понимаю, или их прорезать надо? мб ГА не работает, хотя...
     
  8. enycha
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    1.399
    Благодарности:
    716

    enycha

    Живу здесь

    enycha

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    1.399
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Россия
    Давление в системе это и есть напор насоса. Он максимальный у вашего насоса кстати и не такой большой- около 4 очков.
    Может гидроудар из-за туалетного поплавка ?
    А когда кран закрываете-есть гидроудар ?
     
  9. Konditer
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    Konditer

    Участник

    Konditer

    Участник

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Когда система только заполняется давление РД никак не связано с напором насоса, т.к. в этот момент времени давление в системе меньше даже давления включения. Мб стоит еще немного уменьшить внутр. давление пустого ГА?

    Появилась мысль сначала наполнить бачок руками, чтобы при включении системы поплавок был закрыт. Поможет по Вашему мнению?

    По кранам ничего не могу пока сказать, потому что краны пока не успели подключить
     
  10. enycha
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    1.399
    Благодарности:
    716

    enycha

    Живу здесь

    enycha

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    1.399
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Россия
    Так это при
    заполнении системы было ?
    Так воздух наверно в системе был. Надо открыть все краны и выгнать воздух. Потом заполнять систему.
     
  11. Konditer
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    Konditer

    Участник

    Konditer

    Участник

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Да не, воздух весь вышел в самом начале, потом шла одна вода.
     
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Это резиновая мембрана, прорежете - можете сразу разбирать и менять грушу.
    При первом запуске в системе воздух вперемежку с водой, отсюда и гидроудары. Выйдет воздух - будет все работать нормально. В любом случае фитинги срывать не должно - что-то накосячили с монтажем.
    Обратный клапан стоит и где? Исправный? это может быть причиной гидроударов.
     
  13. Konditer
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    Konditer

    Участник

    Konditer

    Участник

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Обратный клапан вполне исправный, находится примерно 2.5 м от насоса.
     
  14. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    А сам ГА вообще в рабочем состоянии? Чё-то меня смущает выпирающая наружу груша. Может она слиплась и не принимает в себя воду?
     
  15. Konditer
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    Konditer

    Участник

    Konditer

    Участник

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    При последующем сливе из системы воды было много, так что, видимо принимает. А как еще проверить?