Не нагревается баня через теплообменник

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dryulya54, 26.11.20.

  1. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176
    Адрес:
    Москва
    4,5 метра не может быть. Возможно до бани 4,5 метра, а трубЫ явно больше. Какой у трубы внутренний диаметр? Она вниз - вверх поднимается. Колено П образное, как на второй фотке, проблематично оттуда выгнать воздух. Это нужно хотя бы пол атмосферы на выходе из котла дать давление, а на входе в котел открыть на свободный слив и давить на входе, пока на выходе не потечёт поток без пузырей, иначе это мартышкин труд. В любом колене в верхней точке будет воздух и прохождение теплоносителя прервётся. Насос ставить на обратку и во всех верхних точках врезать воздушники, типа кранов Маевского. Зачем вы сделали колено вверх (фотка 2), если можно было это колено сделать горизонтальным и всю эту линию с уклоном в сторону котла. Я бы переделал всю эту парнуху и сварил с уклонами, вварив, где нужно спускники. Эту систему не реально заставить нормально работать в вашем варианте.
     
  2. dryulya54
    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    dryulya54

    Живу здесь

    dryulya54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Если завоздушена систему, тогда почему при включении насоса, теплообменник тут же остывает, При выключении, нагревается? Если бы был воздух, то не было бы нагрева.
     
  3. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    А схему бы или фото. Где стоит РБ?
    Система "теплый пол"?
    Тогда дня три прогревать.
     
  4. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    это говорит об эффективной работе теплообменника и хорошей циркуляции теплоносителя.
     
  5. dryulya54
    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    dryulya54

    Живу здесь

    dryulya54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
     
  6. dryulya54
    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    dryulya54

    Живу здесь

    dryulya54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Сейчас поставил на котле 75 градусов, вместо 55 ранее. Уже показывает нагрев в бане 44 градуса. Буду ждать до скольки нагреется и перестанет расти температура. Потом попробую скорость насоса с 2 переключить на 1.
     
  7. dryulya54
    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    dryulya54

    Живу здесь

    dryulya54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Замерил температуру на входе и выходе теплообменника. Разница 13 градусов.
     
  8. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176
    Адрес:
    Москва
    Ну, это не круто. На какой скорости при этом работает насос. Насос пусть на полной мощности работает. Батарея эфективней будет работать, хоть и вход - выход на ней будет ниже. Придётся в котле температуру поднимать.
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    потому что воздушный пузырь перекрывает 80% сечения трубы и по чуть чуть пропускает,
    в 16 сообщении всё описано.
     
  10. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Москва
    Вангую, что это теплообменник для бассейна, им и при 90 на первом контуре сложно будет на выходе получить больше 40
    Пы. Сы. Посмотрел фото еще раз, так и есть, теплообменник для бассейна, меняйте, иначе на...паритесь вы с ним
     
  11. dryulya54
    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    dryulya54

    Живу здесь

    dryulya54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    В общем в бане поставил кран перед расш. бачком и закрыл его. Снял теплообменник и запитал с котельной. Все работает. Видимо проблема в теплообменник. Его не хватало. Не понимаю таких заявленных характеристик в 40 кВт. Спасибо всем откликнувшемся. И одно хочу сказать, про тех 16 прошлых постов, на которые ссылались - ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ НЕТ И НЕ НАДО НА ЭТО УТВЕРЖДАТЬ КАК ПРИЧИНА.
     
  12. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    10.199
    Благодарности:
    8.957

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    10.199
    Благодарности:
    8.957
    Адрес:
    Пермь
    Так надо смотреть, при каких параметрах 40 кВт (температура и расходы в контурах).
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Начал выдавать 40 кВт? При прежней температуре подачи?
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, просто исключил его из схемы)
    и про мощность тоже говорили
    • Поток в первичном контуре — 3,6 м3/ч (60 л/мин), во вторичном — 18 м3/ч (300 л/мин)
    и дельта 70 градусов, тогда да 40 квт)
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Да, проблема в выборе теплообменника. Этот теплообменник для бассейна, и свою мощность можно получить только при большой разнице температур в первичном и вторичном контуре. Например в первичном 85/75, а во вторичном только 28/24.
    Я ставил такой для ТП. Запитан был от твердотопа, на входе был теплоноситель 85-90 градусов.
    2017-05-06 09-02-07.JPG установил ТО в уже существующюю систему с ЭК и ТП. Заказчик предоставил такой ТО.