    Доброе время суток, уважаемые форумчане!

    Исходные данные к вопросам.
    Во дворе на глубину 2 м. вбиты 4 уголка (40х40) и связаны между собой мет. полосой 30(или 40)мм. Получился прямоугольник 2м. х 1м. на расстоянии 5 м. от дома. Его я хочу использовать как заземление.
    В наличии имеется медная шина прямоугольного сечения 8х4мм.(32 кв. мм.)
    Планирую этой шиной в доме опуститься от щитка до чернового пола и вывести ее(шину) на улицу.
    Вопросы.
    Хватит ли сечения этой шины (вроде как мин.10 кв.мм. по нормам или я ошибаюсь)?
    Можно ли медь заливать бетоном?
    Можно ли тянуть медь по улице непосредственно к контуру заземления?
    Или лучше с дому тянуть металлическую шину, а медь стыковать в доме (или можно на фасаде)?

    Вроде пока все.
    Спасибо откликнувшимся! :hello:
     
  2. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Хватит. Не ошибаетесь.
    Почему нельзя? Сделайте защитный слой (термоусадка, краска, изолента) и вперёд.
    Я б не рисковал - все-таки сильно окисляется.
    На фасаде мне кажется наилучший вариант. Только после соединения хорошенько покрыть атмосферостойкой краской (лаком).
    Удачи.
     
  3. LiSer
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22

    LiSer

    Живу здесь

    LiSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Таганрог

    Спасибо за ответ!
    А как соединение делать порекомендуете?
     
  4. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Например:

    Это латунный зажим с прокладкой внутри, которая не дает контактировать стали и меди напрямую (и, следовательно, не возникает электрохимической коррозии).
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Именно так.

    Более того, почему не хотите вести сталь до самого щита?
     
  6. LiSer
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22

    LiSer

    Живу здесь

    LiSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Таганрог
    Единым куском сталь проложить сложно. Несколькими - сварочного под рукой нет, а пол заливать надо срочно.

    Хотя если сталью самый оптимальный вариант - можно покумекать как сделать. ;)

    Спасибо!
     
  7. LiSer
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22

    LiSer

    Живу здесь

    LiSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Таганрог
    К сожалению оперативно такой зажим достать не удастся ::

    Я правильно понимаю: для предотвращения коррозии между сталью и медьют должна быть латунь.
    Думаю, что можно самому сделать, что-то подобное. В выходные схожу на металло-блошинный рынок.;)
     
  8. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    По конструкции, расположению безграмотно сделанное ЗУ!

    По нормам, да, заземляющий проводник по меди должен быть ≥10 мм2. Где высока вероятность механического повреждения должна быть механическая защита.

    По нормам, да.

    По нормам, да, заземляющий проводник по меди проложенный в земле не имеющий антикоррозионную защиту должен быть ≥25 мм2.

    Медь, нержавеющая сталь лучше для изготовления ЗУ, чем черный металл. Соединять можно где угодно, самое главное чтоб соединение было надежным.

    Сваркой, пайкой, на самый крайний случай, допускаемое нормами болтовое соединение.

    Такие ответственные соединения нельзя делать на скорую руку!

    Да, можно сделать, но навряд ли Вы без опыта оперативно сделаете надежно ответственное соединение!
     
  9. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Латунь не имеет большой разницы электрохимических потенциалов ни с медью, ни со сталью. Поэтому контакт металлов через нее будет безопасен с точки зрения ЭХ коррозии.

    НО! Вся эта электрохимическая коррозия работает ТОЛЬКО в присутствии электролита = воды/влаги. Если сделать прямое соединение "сталь-медь" и исключить попадание влаги - коррозии не возникнет.

    Вот такая подсказка :)
     
    Последнее редактирование модератором: 28.07.18
  10. LiSer
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22

    LiSer

    Живу здесь

    LiSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Таганрог
    В смысле безграмотно? Не рационально или неработоспособно?

    Не рационально - возможно.

    Конструктивно прямоугольник, т.к. использовал вырытую яму под водопроводный колодец (прямоугольный).
    Почему использовал яму колодца - в грунте часто встречаются большие камни и забить уголок на 2 метра возможно было бы не реально.
    Место выбрал именно там потому, что там будет увлажненный грунт (газон).
    Ближе к дому будет бетон и навес, т.е. вода в грунт проникать не будет.
     
  11. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    При том же бюджетном количестве материала можно получить меньшее сопротивление ЗУ или как минимум лучшие защитные функции ЗУ если сделать ЗУ как часть контура заземления дома,
     
    Последнее редактирование модератором: 28.07.18
  12. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.350
    Благодарности:
    30.938

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.350
    Благодарности:
    30.938
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     