1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как исправить ошибку: цокольный этаж

Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Egorov V, 25.05.11.

  1. Egorov V
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Egorov V

    Участник

    Egorov V

    Участник

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые форумчане! Помогите дельным советом... Строю дом из блоков Итонг, Нанял бригаду строителей мне отлили стены цоколя на глубину 2 м , а пол оставили, начали ставить дом... Сейчас просматриваю сайты и понимаю что вначале делают плиту пола на которую отливают стены... Как мне быть, ведь теперь фактически у меня получился КОЛОДЕЦ. Очень нужен дельный совет... что нужно делать по этапам металл, утеплитель подушка с чего начинать...:faq:


    Вопрос который меня волнует как теперь связать стены и пол ведь если будет пол гулять то гидроизоляция работать не будет! :faq:
     
  2. Черный ворон
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    84

    Черный ворон

    директор"Узбекстсроя"))))

    Черный ворон

    директор"Узбекстсроя"))))

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Новосибирск
    Отливали в траншею? Что за грунты на участке? Их несущая способность какова?
    Вес дома, т.е. этажность, перекрытия? В конце концов, план его.

    И почему, сперва делали, а потом сайты смотрели.
     
  3. Egorov V
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Egorov V

    Участник

    Egorov V

    Участник

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Грунт глина, по периметру дренаж. Этажность цоколь + 2 этажа. Перекрытие межэтажное - балки. Ну а не досмотрел - наверное из-за молодости. :pioner:


    Отливали в траншею ширина 40 см бетон 400 марки , Использывали жидкую гидроизоляцию Penetron Admix.
     
  4. nij
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.422

    nij

    Самостройшик

    nij

    Самостройшик

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.422
    Адрес:
    Новосибирск
    Не понимаю откуда паника?
    Есть плитные фундаменты, есть ленточные (Ваш случай).
    По окончании первостепенных этапов зальете пол по грунту. Связь пола с лентой крайне не желательна!
     
  5. Rostok
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    373

    Rostok

    Homo ergaster

    Rostok

    Homo ergaster

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Набережные Челны
    Сейчас надо расслабится! Ничего серьезного вы уже не сделаете, примите это как данность. Делайте "полы по грунту" - со стенами их связывать не надо, даже нельзя. Рыли котлован + ставили опалубку, или копали траншеи + заливали + выбирали грунт?
    Не успел... nij :super:
     
  6. Egorov V
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Egorov V

    Участник

    Egorov V

    Участник

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Съемная опалубка. в котлован, не правильно ответил ранее. под опалубку отливали фундамент, те отлили фундамент на глубине 2, 5 м нва песчанной подуше высотой 40 см , далее устанавливали опалубку и лили через насос бетон.
     
  7. Rostok
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    373

    Rostok

    Homo ergaster

    Rostok

    Homo ergaster

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Набережные Челны
    Гидроизоляцию стен делали? (это для того чтобы понять, насколько проработана тема общей ГИ). Грунтовые воды где? Дренаж на какой глубине?
     
  8. Egorov V
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Egorov V

    Участник

    Egorov V

    Участник

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Да использывали ПЕНЕТРОН (жидкая гидроизоляция в миксер добавляли) Снаружи стены проработаны битумом и утеплены на клей Кнауф пенопласт. Дренаж 2, 5 метра в отступ 1 м от стены ( труба перфорированная сверлом 15 на растоянии 15см между отверстиями Труба асбестовая диаметр 20 в 4рех углах труба асбест диаметр 50см углублены и отсыпаны гравием , отсыпка дренажа глина в замок.


    а как же делать, я предпологал что нужно теперь штробить стены и вводить арматуру.??:faq:
     
  9. nij
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.422

    nij

    Самостройшик

    nij

    Самостройшик

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.422
    Адрес:
    Новосибирск
    Ни в коем случае! Пол-плита (пол по грунту) делать только отдельно от стен фунда. Это осуществляется при помощи демпферной ленты из вспененного полиэтилена (по периметру примыкания плиты пола к стенам на ее высоту). Таким образом плита не будет иметь связи с фундаментом. А именно это и необходимо.
    При Вашем варианте вероятнее всего пол потрескается при осадке дома при наборе им веса.
    Ну в общем так делать нельзя и все.
    Если вдруг из "землянного" пола в подвале попрет вода, то тогда только за голову хвататься.
    Одно смущает - ширина подошвы фундамента... но если действительно глина, то нормально.
     
  10. Egorov V
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Egorov V

    Участник

    Egorov V

    Участник

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Я правильно понимаю: по всем стенам по периметру примыкания пола прокладывать демпферную ленту из вспененного полиэтилена? а как дальше устраивать пол? с чего начинать... как перекрыть доступ воды в цоколь? и не будет ли она поступать через демпферную ленту.?:faq:
     
  11. Мазера
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    119

    Мазера

    Владелец СаДомика

    Мазера

    Владелец СаДомика

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для начала давайте с отметками разберемся...::
    Для определенности считаем все отметки от планировочной отметки участка:
    1. Глубина фундамента? Высота цоколя (в бетоне)?
    2. Какая планируется отметка низа перекрытия цоколя?
    3. Какая планируется отметка верха плиты пола подвала?
    4. Подвал будет отапливаться?

    Да, еще вопрос - проемы в ленте внутри наружного контура фундамента есть?;)
     
  12. nij
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.422

    nij

    Самостройшик

    nij

    Самостройшик

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.422
    Адрес:
    Новосибирск
    Понимаете правильно.
    Дальше по накатанной - ГИ рулонная с напуском на стены (наплавляемая). Перед этим конечно выровнять основание.
    Затем арматурная решетка на подставочках и собственно бетон. Все.
    Ну это по простому, на пальцах. Очень важно знать УГВ.
     
  13. Мазера
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    119

    Мазера

    Владелец СаДомика

    Мазера

    Владелец СаДомика

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С точки зрения ГИ такой узел плохой, но решаемый.


    Не понял - это как?:|:
    Вокруг трубы - глина?:faq:
     
  14. Egorov V
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Egorov V

    Участник

    Egorov V

    Участник

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    1) Глубина 2,3м, Высота 3м
    2) Высота по нормам не мение 2,7м
    3) 2,7 - 2,8 м от пола
    4) Да
    Проемов в ленте нет ( колодец с окошками выше уровня земли )


    Нет конечно щебень труба отсыпана щебнем далее материал пропускающий воду и глана труба в 30 см отсыпке со всех сторон...
     
  15. Egorov V
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Egorov V

    Участник

    Egorov V

    Участник

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    УГВ 1,5 метра , но дренаж работает!