    сейчас на фото нет конденсата, но под потолками периодически капает.
     
  2. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Здравствуйте! Да Вы всё правильно понимаете, дом не просох и стены из газобетона просыхать будут года 2-3. И велика вероятность что после просушки проблема конденсата уйдет, а сейчас я бы добавил на перекрытие еще 50мм базальтовой плиты плотностью от 100кг/м3 как ветрозащиту и дополнительное утепление. и на этом остановился. А там время покажет как говорится ;)
     
  3. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Да придется какое то время топить и вентилировать по максимуму по другому никак.
     
  4. Ekzo1310
    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Ekzo1310

    Участник

    Ekzo1310

    Участник

    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск (хутор рядом)
    Получается металлопрофиль ничем нельзя изолировать от контакта с паром? Может его краской антиконденсат хотя бы покрыть или натянуть пароизоляцию между профлистом и натяжными потолками?
    Все что касается вытяжной вентиляции мы в ближайшее время сделаем+ приточные клапаны на окна поставим, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
     
  5. Ekzo1310
    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Ekzo1310

    Участник

    Ekzo1310

    Участник

    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск (хутор рядом)
    Большое вам мерси за ответ.
     
  6. StanislawK
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.436
    Благодарности:
    1.530

    StanislawK

    Живу здесь

    StanislawK

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.436
    Благодарности:
    1.530
    Адрес:
    Геленджик.
    В пространстве за подвесным потолком любого типа обязательно должна быть вытяжная вентиляция. А желательно и приточная, чтобы туда не засасывалась пыль из помещения.

    Сейчас, если в доме есть вентиляция, Вы можете снять натяжные потолки на время просыхания дома. Это даст время на решение вопрос вентиляции всех объемов.
     
  7. StanislawK
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.436
    Благодарности:
    1.530

    StanislawK

    Живу здесь

    StanislawK

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.436
    Благодарности:
    1.530
    Адрес:
    Геленджик.
    Профлист оцинкованный или покрашен в заводских условиях?
    В чем смысл его красить, с какой целью?

    Вы хотите решить какую то проблему или весело провести время потратить деньги?
     
  8. Ekzo1310
    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Ekzo1310

    Участник

    Ekzo1310

    Участник

    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск (хутор рядом)
    @StanislawK У нас на потолке стоят продухи по 2 шт в каждой комнате. Не могу понять про какую вентиляцию вы. Вытяжная вентиляция будет принудительной 4 точки (вытяжка в кухне, туалете, ванной, и в кабинете) + приточные клапана на окнах.
    У меня задача убрать воду между перекрытием и натяжным потолком, боюсь плесени, но и с оцинкованным потолком жить не хочу.

    Профлист просто оцинкованный, ничем не покрашен.
     
  9. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.678

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Ярославль
    Вам нужно сверху утеплять, а не низ листа пытаться перекрыть, тёплый воздух все равно будет греть лист.
     
  10. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.678

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Ярославль
    Да и оцинкованный лист красить тоже не благодарное дело, сначала все обезжирить, потом покрасить, вот вонь будет!
     
  11. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.678

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Ярославль
    А это ещё по каким параметрам, вы что в производственной помещении живёте и дом там вроде не каркасник, что бы приточку везде ставить?
     
  12. Ekzo1310
    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Ekzo1310

    Участник

    Ekzo1310

    Участник

    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск (хутор рядом)
    Утепление перекрытия сверху в процессе, минеральная вата (плиты 35кг на куб) 50+50. По идее можем и ещё один слой 50 более платный уложить.
    Однако, конденсат ведь никуда не денется до полной просушки дома?
    или утепление перекрытия сверху полностью уберёт конденсат (с учетом полностью рабочей системы вентиляции)?
    Как или чем металл изолировать от влажных паров, чтобы и потолок был и конденсат с плесенью исключить?
    Все остальное для исключения конденсата (вентиляцию и утепление чердачного перекрытия уже делаем в срочном порядке).
     
  13. StanislawK
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.436
    Благодарности:
    1.530

    StanislawK

    Живу здесь

    StanislawK

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.436
    Благодарности:
    1.530
    Адрес:
    Геленджик.
    Продухи откуда- куда? Обеспечивают ли они циркуляцию и смену воздуха в пространстве за потолком?

    Да, сверху утеплить перекрытие со стороны чердака - дельный совет.
    Уложить несколько слоев минваты с перекрытием стыков будет более разумным, чем пытаться "защитить" холодное перекрытие снизу. (бонусом это даст сокращение расходов на отопление).

    Эрго: Что бы работала вентиляция (вытяжная) нужно чтобы работала вентиляция (приточная).
    Только так воздух насыщенный влагой будет замещен сухим, и только так не будут создаваться выпадения конденсата.
     
  14. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.678

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Ярославль
    А проветривание разве не приточка? И при чем тут подвесной потолок? Вы в пустыне живёте раз у Вас за окном только сухой воздух? Или грамотный тогда его греть для начала? Конденсат всегда есть там, где есть разница температур.
     
  15. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.678

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Ярославль
    Вам уже выше писали, что ГБ пока не просохнет влага будет, по крайней мере до лета. Вам не помешает отсечь мин вату от железа-бетона, иначе она вымокнет и ещё больше проблем будет.
     