Помогите определиться TN-C-S или TT?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    И это тоже во многих случаях не так. Да, делают за деньги, сами у себя принимают, но делают абы как.
    К сожалению.
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык.
    Во-первых, в квартирах многоквартирного дома никаких разных систем заземления быть не может. Систему определяет проектировщик дома, и в наших условиях в многоквартирном доме реализуема только система TN, она же "зануление"; для системы TT в многоквартирном доме с существующей у нас свободой квартировладельца невозможно организовать полную дифзащиту и проконтролировать её исправность.
    Во-вторых, раньше не было такого изобилия бытовых электроприборов. Нечего было заземлять в быту.
     
  3. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.459
    Благодарности:
    82.276

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.459
    Благодарности:
    82.276
    Адрес:
    Тюмень
    Ну да. На всё есть причины. Я просто констатирую факт с причиной, как я это представляю.
    Выбор же системы защиты для застройщика, а тем более самостройщика, более широк.
    И все равно надо знать меру в этих защитах и понимать, что такое есть "необходимое и достаточное".
    И не придирайтесь к ТТ. Нет идеального заземления.
     
  4. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    Добрый день!
    СНТ. Линии старые. Просто алюминиевые провода. Возле опор не обнаружено никакого заземления вообще.
    От столба под землей без брони идет кабель 4 жилы в металлический щиток. Рядом со щитом самодельная земля. Сопротивление не мерялось. В дом идет под землей кабель 5 жил. В щите только вводной автомат и счетчик. Корпус щитка и дверца щитка соединены с самодельной землей посредством болта. К этому же болту земли прикручен 5й (земляной провод идущий в дом).
    upload_2020-11-14_21-4-47.png
    Нужно ли что-нибудь в щите менять и какая это схема заземления?
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    5.973

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    5.973
  6. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    Слева на рисунке. Из счетчика 4 +5я от земли.
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    5.973

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    5.973
    Ну не на столько мы пьяные - 6 идёт
     
  8. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    Кабель 5 жил. Мот рисунок не идеал. Но кабель 5 жил. Что скажете про эту схему? Это ТТ?
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    5.973

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    5.973
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Система заземления не только должна определяться количеством проводов и их соединением, но и внешними мерами.
    Вот это:
    А также отсутствие СУП в доме абсолютно противоречит системе TNCS.
    Для системы TT тащить в дом 5-й провод земли от ЩУ тянет на суицид...
    Вот тут смотрите: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
     
  11. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    upload_2020-11-15_10-7-38.png
    Все как в моем случае. Конечно кроме того элемента на вашем рисунке с названием КП. Если сделать как на этом рисунке - перестанет быть суицидом?
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Станет ещё хуже
     
  13. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    Почему? Если как я понял на фото выше правильный ЩУ.
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    ЩУ правильный. Но в вашем случае станет хуже. Вы хотя бы комментарий к той схеме прочитали?
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Щит правильный, линия до него неправильная. В вашем случае воздушная неизолированная линия не соответствует современным требованиям к PEN по очевидной причине: слишком легко обрывается нейтраль в ней.

    Сам металлический щит учёта при этом надо подключать к нейтрали сети, поскольку варианта организации TT для щита учёта нет: некуда поставить УЗО. Правильнее было бы поставить пластиковый щит, но это обычно нереально. Но тянуть получившееся небезопасное заземление-зануление дальше в дом нельзя.
     