    Правильное подключение загородного дома к ЛЭП
    Перечитал множество тем и задал несколько вопросов, в ответах на которые окончательно запутался. Понял, что без серьезной помощи мне не обойтись и поэтому создал эту тему.

    Одноэтажный каркасный дом с вальмовой крышей находится на расстоянии 25 метров от стойки ЛЭП, принадлежащей КалугаЭнерго.
    ЛЭП и участок.JPG
    Трансформатор, питающий наш поселок, также принадлежит этой организации и находится от столба со счетчиком на расстоянии примерно 130 метров. Счетчик размещен на вершине столба и как он подключен к сети, мне неизвестно.

    Столб бетонный, заземления на нем нет. Провода ЛЭП изолированные алюминиевые, 4 провода по 16 мм. кв. Трехфазный ток напряжением 380 вольт. В установленном на столбе щитке для подключения моего дома стоит строенный автомат на 25 А (15 Квт).

    Я планирую на расстоянии 12 метров от столба (ближе не получится) установить трубостойку, от которой в дом пустить четырехжильный подземный кабель. И вблизи дома соорудить физическое заземление, вбив в грунт металлические стержни. Для заземления доступна любая территория вокруг дома и у трубостойки. Трубостойка будет высотой 7 метров, стальная, в землю 1800 мм.

    Вроде бы, план действий понятен, кроме двух обстоятельств:
    1. Есть ли какие-то требования к заземлению в части его конструкции?
    2. Нужно ли соединять на находящемся в доме электрощите нейтральный (нулевой) идущий от ЛЭП провод с этим моим заземлением?
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    1. Да
    2. Зависит от обстоятельств
     
  3. Svetkor
    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41

    Svetkor

    Живу здесь

    Svetkor

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Малоярославец Калужской области
    Я уже несколько раз получал такой ответ. И никак не могу добиться конкретики: что же это за обстоятельства?
    Вы сами их знаете?
     
  4. электрикстар
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    12

    электрикстар

    Участник

    электрикстар

    Участник

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    12
    Не надо. Есть определенные типы счетчиков, которые при таком соединении будут считать непотребленные кВт-часы.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430
    Адрес:
    Рязань
    Это вряд ли.
    Мощность трансформатора?
    Точную модель счетчика можете назвать?
    Можете выложить фото, чтобы была четко видна вершина опоры?
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.785

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.785
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ответ не понятно кому, и не понятно по поводу чего.
    Конкретика будет ?
    Ну так и озвучьте эти счетчики, а не занимайтесь словоблудием.
     
  7. Svetkor
    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41

    Svetkor

    Живу здесь

    Svetkor

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Малоярославец Калужской области
    Провода ЛЭП изолированные алюминиевые, 4 провода по 16 мм.
    Это провода, которыми электрики сделали отвод для меня. Какие в ЛЭП, я не знаю, но изолированные точно.

    Так сразу не назову, но вообще участков три сотни. Правда, не все проданы, так что, возможно, что это трансформатор для первой очереди.

    В Акте проверки схемы измерения сказано: Счетчик тип Миртек РУ. Место установки - на опоре. Номинальный (максимальный) ток 5 / 80. Однотарифный.

    Это не я, это электрик.
    11 Электричество 6.JPG
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430
    Адрес:
    Рязань
    Svetkor, попробуйте почитать про типы (системы) заземления.
    В принципе, у Вас есть возможность реализации и TN-C-S, и ТТ.
    П. С. Заземление на опоре с Вашим ответвлением есть - арматура внутри опоры.
     
  9. Svetkor
    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41

    Svetkor

    Живу здесь

    Svetkor

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Малоярославец Калужской области
    Если я правильно понял, то:

    1. Для реализации TN-C-S я силовую нейтраль от ЛЭП соединяю с шиной защитного нуля в своем электрощите. И в кабеле к потребителю идет фаза и как-бы продублированный ноль по двум проводам.
    Физическое заземление (связь с грунтом) делать вообще нет необходимости.

    2. Для реализации ТТ нужно изготовить физическое заземление и соединить его с защитной нейтралью электрощита. Через кабель с ней будут соединены открытые токопроводящие части потребителей. По двум другим проводам кабеля к потребителю придут фаза и нейтраль от ЛЭП.
    Соединять шину физического заземления с силовой нейтралью от ЛЭП не надо.

    Это так?
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Нет
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    По этому поводу на форуме давно есть вполне конструктивный, простой и практичный ответ.

    Система заземления TN является коллективной, общей системой безопасности. Поэтому принимать решение об использовании системы заземления TN может только технический специалист, отвечающий за работу всей низковольтной сети в целом, от трансформатора до ввода в дом. Если такой специалист недоступен или уклоняется от принятия решения, то владельцу дома следует применять индивидуальную систему заземления TT.

    Есть возражения?
     
  12. Svetkor
    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41

    Svetkor

    Живу здесь

    Svetkor

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Малоярославец Калужской области
    Юридически у нас нет поселка, а только частные владельцы участков. Причем, участков продано немного и проданные разбросаны на значительном расстоянии один от другого.
    Штатного электрика нет, а как кто подключился, из-за высоких заборов не видно, да хозяева и сами не знают.
    Понятно, что в таких условиях говорить о надежности схемы поставки не приходится, ибо в любой момент кто-нибудь может просто отключить нейтраль трансформатора для каких-либо своих целей. Не по злому умыслу, а по незнанию.

    Сбытовая компания без моей просьбы подписала Акт проверки схемы измерения и ввода электроэнергии и прислала его мне почте. От её имени работали шабашники (ИП), так что у них теперь не спросишь. Согласно Акта, Заказчиком по договору поставки (мною) подключение (ввод) сделано правильно, хотя не деле его вообще нет.

    Я прочитал много статей и тем про сравнение TN-C-S и ТТ, про их достоинства и недостатки. А уперся я вот во что: никак не мог понять - выбор системы находится в моей компетенции и зависит от моих предпочтений или я ОБЯЗАН использовать что-то конкретное исходя из того, как электрификация организована поставщиком, как у него подключена нейтраль. Благодаря Вашему разъяснению (за что Вам огромное спасибо), я разобрался и с этим вопросом. Именно ТТ я и намеревался использовать.

    Но остался еще один вопрос.
    Замой мы не планируем жить на даче, а потому желательно полностью отключить от неё все электричество. Но ПУЭ п. 1.7.145 гласит:
    "Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников с помощью штепсельных соединителей.". То есть, нормативный документ не разрешает ставить на вводе 4-х полюсные автоматы. Причина понятна - есть шанс, что нейтраль включится последней или отключится первой. Но использование штепсельных разъёмов не возбраняется (очевидно, что их не надо коммутировать под нагрузкой).

    Существуют ли такие силовые штепсельные устройства, в которых бы ноль включался первым, а отключался последним? На Ваш взгляд, такую дополнительную защиту можно установить?
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Напоминаю, что в системе заземления TT нет ни PEN, ни PE проводника на вводе. Поэтому процитированный пункт смысла не имеет, а полное отключение дома естественным образом делает обязательное в системе TT вводное УЗО. Двухполюсное при однофазном вводе, четырёхполюсное при трёхфазном.
     
  14. Svetkor
    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41

    Svetkor

    Живу здесь

    Svetkor

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Малоярославец Калужской области
    В системе заземления нет, но в дом-то поступает.
    А чем в этом случае является четвертый провод, приходящий с ЛЭП?
     
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.304
    Благодарности:
    30.920

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.304
    Благодарности:
    30.920
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно, посмотрите на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/231781/, про заземление. Там есть ссылки и схемы.