    Всем доброго дня.
    Выкладываю фотоотчет по монтажу RetroFAST 0.375
    Вводная была такая, есть построенный дом, выхода канализационной трубы сделано не было, монтаж предполагал очень стесненные условия. Для начала экскаватором откопали у фундамента место для выхода, вызвали фирму, которая алмазным буром сделало отверстие ф160, вставили туда железную гильзу, в нее ввели "рыжую" трубу диаметром 110 мм, между гильзой и тубой разместили гидропломбу от "Пенетрон"- что-то типа сальника, который разбухает от воды, снаружи-сухой гидроизол, и резино-битумная мастика.
    Колодец установили накануне, так как выходили из дома на отметке -230 см, яму под колодец рыли, порядка пяти метров глубиной, колодец- два кольца ф150см, с днищем и крышкой, детали сажали на раствор с применением "Пенетрон-Адмикс" изнутри по швам прошлись вот этим препаратом от "Пенетрон"
    Снаружи -три слоя резино-битумной мастики, с предварительным высыханием каждого слоя.Швы на финише тоже мастикой.
    Вот сама система-
    Соты для бактерий голубого цвета. Состоят из шести отдельных сегментов.Для эрлифта, в средних сегментах, сделаны прорези. Для того, чтобы систему спустить в колодец, нужно достать сегменты и эрлифт.
    Далее, мы скручиваем оболочку и спускаем ее в колодец, в колодце вставляем соты обратно.
    Перед спуском в колодец системы, пробиваем отверстие для выхода воды. Вход воды я делаю на уровне -40 см от верха второго кольца, система подвешивается вровень с входящей трубой, перепад между входом и выходом из системы составляет 18 см. Кстати и перепад между ямами основного и фильтр. колодцев должен составлять 60 см.
    Вытягиваем систему за монтажные ленты и пристреливаем систему на крышку колодца двумя анкер-болтами с каждой стороны, вставляем в соты эрлифт.
    Так как труба для подачи воздуха, идет в комплекте, и вставлять нашу серую трубу ф50 в нее довольно геморройно, мой бригадир Валера, предложил оригинальное и надежное решение- использовать стандартный переход с ПВХ на чугун. Внутри перехода манжета.
    Далее-на воздушную трубу надеваем крышку системы, через манжету, которая идет в комплекте, пристреливаем крышку на анкер-болты, в щели-монтажную пену.Вставляем через переход-эксцентрик 160-110 фановую трубу, и ф160мм трубу для выхода выкачивания осадка.Эту труба на монтажной пене. Кстати, крышку колодца необходимо укладывать на кольцо смещением отверстия к предполагаемому выходу очищенной воды.
     

    Вложения:

    • IMG_0391.jpg
    • IMG_0386.jpg
    • IMG_0384.jpg
    • IMG_0388.jpg
    • IMG_0392.jpg
    • IMG_0393.jpg
    • IMG_0394.jpg
    • IMG_0395.jpg
  2. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    Продолжим.
    После того, как вставили соты в системе, необходимо вставить выходную трубу, так как после этой операции, мне по крайней мере, вылезти будет из колодца невозможно, я сначала пристреливаю систему, вместо трубы вставляю брусок меньшего диаметра, а потом вставляю трубу, сняв фаску и нанеся смазку.
    Снаружи крышку колодца тоже покрываем слоем мастики, и часа через 2-3 начинаем закапывать.
    Так как здесь, компрессор установим через месяц, размещаю фото монтажа системы с компрессором, установленном на следующий день в Екатеринбурге.
     

    Вложения:

    • IMG_0397.jpg
    • IMG_0398.jpg
  3. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    Продолжим.
    После того, как вставили соты в системе, необходимо вставить выходную трубу, так как после этой операции, мне по крайней мере, вылезти будет из колодца невозможно, я сначала пристреливаю систему, вместо трубы вставляю брусок меньшего диаметра, а потом вставляю трубу, сняв фаску и нанеся смазку.
    Снаружи крышку колодца тоже покрываем слоем мастики, и часа через 2-3 начинаем закапывать.
    Так как здесь, компрессор установим через месяц, размещаю фото монтажа системы с компрессором, установленном на следующий день в Екатеринбурге.
    Как можно представить, на поверхности останется всего две трубы, 160мм- можно сделать вровень с нулем, 110мм- чуть повыше.. Можно пользоваться..Не забывайте вызвать АС-машину через 3-5 лет.
     

    Вложения:

    • IMG_0398.jpg
  4. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Челябинск
    Возникли вопросы:
    1. На первом фото поворот рыжей трубы почти 90* без ревизии и колодца - не будет засоров?
    2. Как я понял, в бетонном септике одна камера с дерьмом, в которую опускается ящик с сотами и аэратор, который дополнительно перемешивает содержимое септика. Интересно, почему взвеси из септика не выносятся в фильтрующие устройства? Отстойной камеры нет, а соты взвесь не задержат.
    Кстати, если взвеси выносятся из септика, то этим легко объясняется чудо откачки через 5 лет. :)
    3. И ещё непонятно, где скапливается очищенная в сотах вода, готовая к сливу наружу? Или она обратно в септик сливается? Тогда как на выходе получается 98% очистки? Весь объем септика невозможно очистить до такой степени, если туда постоянно свежие стоки поступают.
     
  5. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    1. там не 90 а 60 град.-согласованно с сантехником, который будет обслуживать дом..Подвал будет обитаемым, ревизия предусмотрена с другой стороны стены.
    По поводу остального, прочитайте соответствующую ветку по ФАСТу на этом форуме, там все подробно объяснялось, что, как, и почему. Я фотоотчет выложил, потому что было много запросов.
     
  6. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо за предложение перечитать ту забавную тему - я прекрасно помню, что там нет ответов на мои вопросы. Но я не гордый, повторю свои вопросы и там.
     
  7. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    Ну давайте начнем..Я тоже не гордый, готов ответить на все вопросы..
    В общем если по- простому, соты висят в колодце, мощность компрессора, рассчитана на аэрацию сот, с очень небольшим перемешиванием стоков в колодце. Время нахождения стоков в системе-порядка трое суток.Сбоку в системе, где находится отводящая труба-есть карман откуда на выход поступает очищенная вода. Извините, я всего лишь дилер, процесс защищен патентами, всего я знать не могу, я доверяю производителю, на сайте которого выложены исследования очищенной воды, и своему дистрибьютору, на сайте которого выложены аналогичные исследования. Мало есть производителей очистных, которые публикуют подобные исследования. Система ФАСТ-это биофильтр, бактерии там прикрепленны к среде, в отличие от топасообразных, поэтому вынос ила-исключен.
     
  8. Litva
    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    38

    Litva

    Живу здесь

    Litva

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Московская область
    А можно стоимость всей системы??
     
  9. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    Стоимость оборудования, или под ключ?
     
  10. Litva
    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    38

    Litva

    Живу здесь

    Litva

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Московская область
    Стоимость под ключ.
     
  11. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    Так во всех регионах по-разному.. Я вот допустим беру за монтаж системы 20 тыров, за монтаж колодца с гидроизоляцией 15 тыров. Приплюсуйте стоимость расходников, техники и водоотведение..У меня в регионе где-то под 200 получается. С учетом стоимости системы естественно.ну плюс минус :)
     
  12. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Челябинск
    А я никому не доверяю - только своим глазам. В септике и без ила полнО взвеси, биофильтр - дырявый, как решето, не вижу препятствий для выноса взвеси из септика в дренаж.
    Всё, больше не буду своими глупыми вопросами вам мешать...:)
     
  13. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    Да в принципе и не мешаете), Наоборот, мобилизуете активную работу мозга в выходные после дня рождения..:)] По поводу Вашего недоверия к ФАСТу..я к этому отношусь индифферентно.. Только вот..по ТОПАСу-здесь есть несколько тем, на предмет поломок и как их устранить, а вот по ФАСТу и ТВЕРИ таких тем нет.. Ну а если своим глазам только доверяете, может хоть раз воочию стоит на ФАСТ поглядеть?
     
  14. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Челябинск
    А чего мне на него смотреть? У меня не настолько острое зрение, чтобы увидеть взвесь, выносимую в дренаж.
    Топасами я уже переболел, даже и не предлагайте. :) А самая надежная ЛОС - это септик. А отзыв по ФАСТу я видел только один - барышня сливает воду в канаву. У меня наглости не хватит сливать стоки в канаву, поэтому интересует, долго ли проживут мои почвенные фильтры? Похоже, недолго.
     