1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.

  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    ну что Вы говорите! железобетон изобрел я. и еще Илон Маск. ну он так. помогал.
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078
    @swdawu2016, все наработки о которых вы говорите относятся к сторным однопролётным конструкциям. Плитам, балкам, ригелям, перемычкам. Понятно что всё давно посчитано, задача просто купить готовый продукт под требуемую несущую способность. Считать ничего не надо, максимум собрать нагрузку правильно на прогон или перемычку.
    Речь о монолите, для которого типовых схем нет, т. к. всегда разное соотношение пролётов, их количество, большие проёмы под лестницы. Иногда опирание несущих стен на перекрытие. Это я ещё раз повторяю @Rolandspb...
    Даже на примере последнего, довольно простого, перекрытия. Какими конкретно наработками и как вы воспользуетесь для определения толщины и армирования такой плиты? А если речь о намного более сложной архитектуре?
     
  3. AkulinaMale
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    AkulinaMale

    Участник

    AkulinaMale

    Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Домик 8 * 8, хочу в одной половине сделать перекрытие (18см) выше чем в другой на 25 см., монолитное перекрытие сделать ступенькой и эта ступенька должна являться несущей балкой высотой в 43см.
    Насколько это жизнеспособно?
    И как лучше сделать, делать ступенькой арматуру или опирать арматуру нижней плиты попарно на замкнутые скобы расположенные вертикально в балке?
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Если эта балка длиной 8м, то слабовата высота 430.
     
  5. max431
    Регистрация:
    05.03.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    max431

    Участник

    max431

    Участник

    Регистрация:
    05.03.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте. Решился заменить деревянное перекрытие (а то пол рыхлый, батутит) на монолитное, между 2ым и 3им этажом. Если на план смотреть, стены несущие внешние из пористого кирпича 39см, с дымоходом 39см обычный кирпич, справа не несущая из газосиликата стоит на жб плите. Нагрузки вроде никакой не будет, мебель только, ну и перегородка из гипсы, но она по периметру профилем и на крыше и на стенах висит.
    Подскажите:
    1) Опирание планируемой плиты в 13-14см на армопояс, на котором лежали балки, достаточно?
    2) Толщина 18см хватит? Больше проблематично, что бы двери не поднимать сверху
    2) Армирование двойное 12 200*200 ?
    И вообще на что следует обратить внимание в работе специально обученных людей? 20201015_131407.jpg 20201019_082759.jpg 20201023_172043.jpg
     
  6. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.851
    Благодарности:
    8.917

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.851
    Благодарности:
    8.917
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Да, заводские плиты на 12 см керамики можно опирать.
    2. Более чем достаточно. Если конечно не будет слишком больших пролётов.
    3. Армирование лучше расчитать у проектировщиков. Пусть не бесплатно, зато будет уверенность, и можно сэкономить на арматуре.
     
  7. Volodey2000
    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Volodey2000

    Новичок

    Volodey2000

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день.

    Строю сарай с подвалом на участке. Вывел стены подвала из шлакоблока, теперь встал вопрос перекрытия. Есть мысль, дабы не мучаться с опалубкой для заливки плиты, отлить ее по необходимым размерам прямо рядом на участке и потом накрыть сверху с помощью крана. Слышал, что так делают. Размер 3,5х5 метра с люком. Собираюсь выровнять участок, подсыпать и пролить песок, по периметру соорудить опалубку. Застелить все пленкой. Соорудить каркас из 10 арматуры с ячейкой 20х20 см. в один слой, заложить "уши" для подьема краном. Толщина 100 мм., залить бетоном 200, дать просохнуть и поставить сверху. Получится самодельная ЖБ плита по необходим размерам.
    Есть у кого-то такой опыт? Подскажите ньюансы, на что обратить внимание. Я сам никогда не делал, но слышал, что есть такой вариант. Очень не хочется сооружать опалубку с подпорками, потом лить все это... леса нужно кучу, а он у нас не дешевый. Поделитесь оытом!
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078
    @max431, если заливаете только обозначенный участок, при опирании по контуру хватит и 160мм. Да и верхнее армирование можно уменьшить. Если не только обозначенный квадрат - выкладывайте план целиком.
    Опирания достаточно.
     
  9. max431
    Регистрация:
    05.03.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    max431

    Участник

    max431

    Участник

    Регистрация:
    05.03.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    @Yuri5, @keen_ спасибо, да, заливается только эта комната 5.62м на 5.78м, так как 150е балки провисли на 3см, а в более мелких помещениях не критично, провиса нет, да и уже поздно, отделка сделана.
    Точнее опирание получается 12-13см, кирпич 38см, сказали штробить будут на 1/3
     
  10. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.851
    Благодарности:
    8.917

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    4.851
    Благодарности:
    8.917
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    12 см это опирание плит перекрытия сразу на керамику (на растворную постель), на армопояс думаю можно и меньше. Но не менее 8 см (кажется). Погуглите альбомы технических решений производителей керамики, чтобы не штробить лишнего.
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078
    Нормально. Можно даже меньше.
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078
    Прошу прощения. Не обратил сразу внимание. Я-то думал опирание по контуру на 4 несущие стены будет.
    Справа не несущая стена на какой плите стоит? В итоге опираться новое перекрытие будет по 3 сторонам или по двум как и деревянное?
     
  13. max431
    Регистрация:
    05.03.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    max431

    Участник

    max431

    Участник

    Регистрация:
    05.03.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Получается на 3 несущие (угловые и правая, где дымоход), тут скриншот перевёрнут получился, а 4я стена снизу (на скриншоте) это перегородка, но не из силиката (перепутал), а из такого же кирпича 38го, стоит эта перегородка на железобетонных плитах, заводских, которые лежат между 1ым и 2ым этажом
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078
    Тогда что-бы по прогибу пройти, навскидку 180мм может быть мало. Лучше не меньше 200мм. Армирование снизу d12A500c 200х200 + ближе к свободной стороне плиты (к перегородке) надо участить до 100мм шаг (параллельно свободной стороне). Бетон В20/В25.
    Сверху можно и d8 200x200, но м. б. не стоит, т. к. очень гибкая сетка будет.

    Если снизу перегордка - примерно такая раскладка нижней арматуры будет.
     

    Вложения:

    • 20201019_082759.jpg
    Последнее редактирование: 26.10.20
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078
    Вот это смущает очень. Кирпичная перегородка 38см толщиной?