1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Прогрев бетона электричеством

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alex352, 28.09.11.

  1. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Новосибирск
    22-30=температура бетона +12С, на улице +1С
    Итого 24-25м2= плита 20см+ленточный ж/б, с 3-х сторон. ПНСВ 1,2, 130 м. п., шаг около 20 см (петлями)-остальное в ленточном фундаменте.
    Утепление пеноплекс 50мм сверху плёнка.
    Ложусь спать. Инвентор продолжает работать.
     
  2. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Новосибирск
    7-00=температура бетона +12С, на улице -2С
    И ещё не делайте маю ошибку-сначала раскладывается кабель пнсв, потом вяжется каркас-по уровням! Иначе, на протаскивание провода через каркас займёт времени раза в 6-7 больше+подвязывание. У меня на 130 м. п. ушло часа 3, если не 4-е. и то я через час работы стал использовать хвосты от вязальной проволоки на существующих узлах каркаса, после вязки каркаса.
     
  3. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.117

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.117
    @kna2008, зачем такие мучения, надо хорошо укрыть и недопускать проветривается. Пеноплекс и пленка самое то. И конечно уход за бетоном. А ещё важно не оставить фундамент зимовать, 'голым'.
     
  4. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Новосибирск
    К сожалению не достаточно. Плюс мне ещё и осенью-зимой предстоит гараж строить. Зимовать фундаменту не позволительная роскошь.
     
  5. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.117

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.117
    @kna2008, вы не первый и не эксперемент же, посмотрите таблицы набора прочности, а тем более с 'при садками'-'добавками' Я строился (+5/-10 ночью) год назад, и при этом самомес перекрытие, досконально изучал эти вопросы.
    Ну да ладно, тема в общем не про это.
    Бетон прогреть можно, но 'элетричеством' в 20ампер. при каком напряжении, напряжение то можно замерить.
    А температуру, правильный бетон сам даёт. Главное уход за ним.
     
  6. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Новосибирск
    Напряжение от инвентора=220 Вольт
     
  7. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.117

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.117
    Это какой марки, сварочный? 220 на выходе?
     
  8. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Новосибирск
    Это не трансформатор, инвентор. Разве инвенторы напряжение меняют на выходе? Марку не знаю, фирма какая то маленькая делает, со слов отца в Новосибирске
     
  9. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.117

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.117
    Так надо взять и прочитать!
    20ампер -даже 50вольт. Это ни о чём, имхо.
    Всё это можно посчитать и измерить, как Вы уже сообщали, что 20ампер вы замерить не можете, и не надо, замерить напряжение возможно. А тем более 'пощупать' эти провода пнсв на определение температуры.
    Вообщем, мой вывод, ваш обогрев овчина-выделки ... или излишний расход. Имхо.
    Бетон сам реет, (при таких температурах) только утеплить и от проветривается защитить. А ещё водички подливать, можно и теплой водой затворить.
    П. с не сочтите за придирки, всего лишь желаю удачи и без ошибок расходов.
     
  10. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Новосибирск
    Вчера пересчитал, померил вольтаж порядка 55 Вольт-сила тока, по формулам через постоянное сопротивление была порядка 1 Ампера, вместо 12=короче грел на минимуме, при +6С на улице теже +12С, без сварочника
     
    Последнее редактирование: 22.10.20
  11. ram_kazan
    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    783
    Благодарности:
    383

    ram_kazan

    Живу здесь

    ram_kazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    783
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Казань
    сопротивление провода у Вас получилось около 20 ом, напряжение 55В,следовательно сила тока примерно 3А,итого мощность обогревател 150Вт.Маловато для 9 кубов...
     
  12. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Новосибирск
    Согласен. пересчитал-действительно около 20 Ом, стыдно, даже в таких простых расчётах ошибся. Но земля тёплая. Бетон с противоморозными добавками. Провод распределен поверху. Бетон утеплён-50мм пеноплекса+плёнка. 6 дней уличная температура (от -4 (один день) до +6С (2-а дня) температура на поверхности бетона не опускалась ниже +11-12С. Мерил первые дни часто. На седьмой день опустилась до +8С, но сварочник на тот момент уже убрал.
    Считаю, что 40-50% прочности набрал.
    Прикупил автомат, но руки не доходят-запитать напрямик, минуя УЗО. врубить часов на 8-12...
     
  13. ram_kazan
    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    783
    Благодарности:
    383

    ram_kazan

    Живу здесь

    ram_kazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    783
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Казань
    220В на отрезок 130м...это 19 вт/м,при удельной мощности 20вт/м, Как бы не перегорел внутри бетона. Хотя наверно вряд ли, на форуме были сообщения что норм работает
     
  14. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.117

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.117
    Уже и не надо переживать, всё хорошо! И условия 'созревания'.
    Смотрите здесь последние посты https://www.forumhouse.ru/posts/27059645/
     
  15. AlfaslasheR
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    512

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    512
    Залил перекрытие с пнс кабелем, 3 ветки по 100, 110 и 115 метров.
    Токовые клещи показывают 14,15,16 ампер. (подводящие кабели разной длины тоже)
    Радость была не долгой, видимо скрутка стали с холодной алюминькой была дрянь,
    через 3 часа мультиметр показал обрыв на двух ветках 110 и 115 метров.
    100 пока греет. Что обидно, наименее ответственный участок.

    В первую ночь после заливки -1с, интересно, сильно пострадает прочность ?
    б30 бетон, отвибрирован, толщина плиты 20.

    Завтра затягиваю плёнками проёмы все и буду греть электричеством 10квт и 15квт газовой пушкой.