1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Народный способ проверить наличие влаги во фреоне

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 22.08.19.

  1. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    А вариант, медленно стравить фреон с системы через стекло, не прокатит? Сделать стендик со стеклом и краном (двумя кранами) и на шредер.
     
  2. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    На стекле нет шкалы отражающей единицы содержания влаги во фреоне.
     
  3. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    Тема называется "Народный способ проверить наличие влаги во фреоне", а не ее количество. Тогда надо было называть "Измерить количество влаги ...".
    Если что стекло изменяет цвет от количества влаги.
     
  4. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Как по цвету стекла определить больше или меньше влаги, чем допускает производитель масла или оборудования? Насколько больше или насколько меньше?
     
  5. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    Вы уж определитесь, измерить или проверить. По названию темы я предложил, а тут оказывается уже нужен достаточно точный прибор для измерений, да и способ уже народным не назовешь.
     
    Последнее редактирование: 18.10.20
  6. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не понятно для чего ТС хочет это сделать, но я вижу два выхода:
    1. Собрать весь фреона, отвезти в какую-нибудь сертифицированную хим. лабораторию, где скажут сколько было влаги.
    2. Не парить мозг, поставить фильтр осушить, по необходимости повторить н-раз.
     
  7. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Есть стекла у которых не два цвета, а триили даже 4 цвета у индикатора. Но то все фигня, поставте ильтр новый .
     
  8. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Осушитель собирает граммы, а в системе может быть пол литра воды.
    Я же говорю, в теплообменнике свищ, система была под вакуумом, могло насосать воды внутрь фреон труб.
     
  9. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Есть большие с картриджем, разборные.
    А если в системе возможно нахождение 0.5 воды, тогда потребуется ваккумный насос, азот, горелка для нагрева системы и время, и все это в большом количестве