1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Прогрев бетона электричеством

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alex352, 28.09.11.

  1. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.131
    Благодарности:
    1.497

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.131
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Владимирская область
    Также днём ранее проводил эксперимент с прогревом периметра плиты ранее уложенным в бетон проводом ПНСВ1,2 - было уложено три витка вдоль края плиты общей длиной 120м. Уложено так мало из-за недостатка времени и в надежде на тёплую погоду. Протаскивать провод между верхней и нижней сетками уже уложенного армокаркаса - очень непросто!
    Подключал напрямую к 220В. УЗО 0,3А вышибает. Без УЗО ток потебления 13А. За 15 часов прогрева (без укутывания баннером) лишь кое-где чуть нагрелось до 6-7градусов. Из-за неудобства подключения без УЗО и опасности поражения током эксперимент пока прекратил.
     
  2. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
    Вчера залили перекрытие. Погода относительно ОК, но для подстраховки применили подогрев кабелем пнсв 1,2мм. Петля 120м с шагом 20см. На наш объем 4 петли.
    Подключение 220V.
    Надеяться на различные реле не стал - просто организовано дежурство с замером температуры поверхности плиты каждый час.

     

    Вложения:

    • IMG-20191114-WA0038.jpg
    • IMG-20191114-WA0029.jpg
    • IMG-20191114-WA0034.jpg
    Последнее редактирование: 15.11.19
  3. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    387

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Тольятти
    У меня такая же беда с прогревом, потратил дня 3-4 на укладку ПНСВ кабеля, ползая на карачках, цепляя хомутиками, в итоге 3 из 6 перегорели за первую ночь. Может и остальные уже того.
     
  4. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    387

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Тольятти
    @vehcy, а где взяли термоматы, в аренду, купили? Цена вопроса?
    У меня есть мысли вместо матов уложить ПНСВ сверху метров 250 и накрыть изолоном и тентом. Не знаю будет ли толк, в идеале его в песок засыпать или бассейн сделать)
     
  5. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.131
    Благодарности:
    1.497

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.131
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Владимирская область
    В аренду не нашёл. Удачно сложилось - удалось взять на пару недель просто так - у сына на работе.
    Теперь хочу хотя бы один прикупить, чтобы один термомат свой был. На зимние разные мелкие работы.
    Бассейн - интересная мысль! Но песок - проще. А укрыть - самое главное. Какой объект? Плита по грунту?
     
  6. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    387

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Тольятти
    Да там все и плита по щебню и крыльцо по эппс и отмостка по газобетону и ппс) Вчера укладывал все это дело до 3х ночи, решил без всяких присыпок вначале попробовать уложить 300+ метров, в надежде на температуру кабеля градусов 40-50. В итоге включаю в сеть и он у меня загорается как гирлянда, плавится свою изоляцию, плавить уложенный сверху пенопласт). А я не могу понять причину, если где то и закоротил, то не мог так загореться уложен в 2х противоположных направлениях запас по 160 метров с каждой стороны. В итоге думаю скорей всего от скрутки в розетке лежащей на песке, он пробивал на арматуру за которую я цеплял кабель и где то в месте зацепа изоляция была поврежден и образовывалась дуга 20м. Заменил обгоревший конец. Включил в цепь, работает, под пенопластом гудит как трансформатор, вот только не греет совсем. Надо уменьшать длину ветки, да так чтоб пенопласт не расплавило в итоге. Засыпать 70м2 песком, которого почти нет совсем не хочется)
     
  7. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.131
    Благодарности:
    1.497

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.131
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Владимирская область
    Без теплоотвода (в бетон ли, песок...) ПНСВ будет гореть - так нельзя. По крайней мере при нормальном токе в 15А. При Ваших 300-320м и 220В ток меньше, конечно. Однако... Но и греть при 300м петле будет слабо - относительно нормальных 110-120м - в 3 раза меньше общая выделяемая мощность. А на метр провода - так почти в 9 раз.
    Вообще даже при нормальном токе его укладывать надо часто, особенно если плита толстая. Иначе не прогреется.
    А зачем пенопласт сверху? Или имитация как бы после заливки?
     
  8. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    387

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Тольятти
    Имитация греющего мата, чтоб тепло вверх не уходило, хочу найти ту золотую середину когда пнсв уже греет, но еще не перегревается)
     
  9. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    387

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Тольятти
    Вот на 110-120м у меня 3 петли в бетоне и перегорели, сейчас работает на 200, для отмостки отлично, для плиты уже мало. Полностью согласен что нужно укладывать чаще, с шагом не больше 10см. Но чем меньше шаг тем больше риск, что ветки перехлестнутся при заливке и расплавятся.
     
  10. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
    Сегодня выполнили стяжку по пенопласту при минус -9С - смесь была с потивоморозной добавкой до минус - 10С,
    мороз.jpg
    но бетононасос всё же встал минут на 20, колено поворотное прихватило.

    WhatsApp Image 2019-11-22 at 09.12.04.jpeg

    Видимо наверху было холоднее. Слегка понервничали, хотя были готовы к такому "нюансу" ;)

    На данный момент (18.00) температура стяжки (накрыта пленкой) = по пирометру, +15С

    Выводы - схема озвученная выше - рабочая. Трансформаторы, реле и т. п. можно исключить.
     
    Последнее редактирование: 22.11.19
  11. NikitaBryansk
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    NikitaBryansk

    Новичок

    NikitaBryansk

    Новичок

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день, подскажите где можно скачать таблицу, для автоматического расчёта прогрева бетона? Чтоб не заполнять ее в ручную, а просто вбить температуру и далее все будет рассчитано... Заранее спасибо...Если есть таблица, сбросьте на почту пожалуйста kit-das@rambler.ru
     
  12. авто-любитель
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.330
    Благодарности:
    16.073

    авто-любитель

    Живу здесь

    авто-любитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.330
    Благодарности:
    16.073
    Адрес:
    Киров/Москва
    Мы делали петли длиной 130 метров и прогревали плиту УШП. Все три петли отработали штатно. Видно как изморозь на укрывающей пленке тает.
     

    Вложения:

    • 67.jpg
  13. ram_kazan
    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    783
    Благодарности:
    383

    ram_kazan

    Живу здесь

    ram_kazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    783
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Казань
    Трансформатор на 0,25кВт 12В 13 метров провода ПНСВ, около 45..50 градусов
     
  14. ram_kazan
    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    783
    Благодарности:
    383

    ram_kazan

    Живу здесь

    ram_kazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    783
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Казань
    Обновление. Грел арпояс сечение 100х150 длинна около 16 метров одной ниткой пнсв, от транса 20 вольт, мощность 250вт,на улице было 2..5 градуса, бетон на ощупь чуть теплый.
     
  15. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Новосибирск
    Не подскажите, шаг петли, линии, 1 или 2 яруса, толщина плиты, одна петля на 1 или 1,5м3 бетона?