Здравствуйте! Прошу совета у специалистов и знающих людей. Есть старый домик в деревне, одна комната и терраса, в которой планируется оборудовать небольшую кухню. Проводка двухпроводная, счётчик старый, чёрный, написано 5А. После счётчика стоят два автомата на 16А, ставила сама. Уже 15 лет от этого питаются розетки в комнате и на террасе (насос в колодце, инструмент разный, электрокоса, стиралка Фея и т.д.) иногда почти всё сразу, включая свет. Вроде всё работает без проблем, как и у всех в нашей деревне Этим летом на дачу повезу ребенка. И сразу же увеличится нагрузка: добавится обогреватель, водонагреватель, холодильник и т.д. Понимаю, что старая проводка может не выдержать, к тому же вопрос безопасности с появлением маленького жильца стал более острым. Но всё переделывать нет возможности, да и некому, а улучшить всё же хочется. Подсмотрела в одной теме схему и попробовала нарисовать свою. Подскажите, пожалуйста, какие автоматы поставить, каким проводом развести до розеток, да и вообще возможно ли так сделать? Что бы и безопасно, и просто, и по цене не запредельно. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
Если будет водонагреватель, то по любому надо заземление, пусть даже по ТТ (без соединения с нулем) обязательно УЗО, можно поставить общее 40 А /30 мА и еще одно 16 А /10 мА на розетку куда будете подключать водонагреватель (если только не проточный) и т. п. Счетчик есть возможность поменять? До счетчика какой кабель? Поточнее все опишите, какая нагрузка в сумме. В принципе если все сразу не включать 16 А хватит, ну а так может придется и ввод новый делать.
Спасибо за ответ. Вернулась с дачи, постараюсь максимально подробно описать что там и как. Оказывается, у нас в деревне меняют столбы: вместо деревянных ставят бетонные и меняют провода на новые в какой-то оболочке. Из местных никто ничего не знает, а самих работников не было - праздники, спросить что и как не удалось. С осени там не была и такие перемены. Провод до счётчика - алюминий, толщина миллиметра 4. Менять счётчик, переделывать ввод и заземляться как надо сейчас не буду, банально нет возможности. Водонагреватель не проточный, а обычный мойдодыр, рукомойник с подогревом. Еще электрочайник, кипятильник, холодильник - стандартный набор. В комнате - компьютер (со стабилизатором), обогреватель, зарядка для телефона. Вроде всё. Пытаюсь понять последовательность подключения всех девайсов и какие надо еще покупать? Нарисовала новую схему, подскажите правильно или нет. И не могу понять, как правильно подключить УЗО на 25А/10мА. УЗО на 25А/10мА и 40А/30мА уже есть, Шнайдер, Автоматы АВВ. Это нормально для обеспечения электробезопасности при условии, что все покупки желательно свести к необходимому минимуму?
Делаете обычную ошибку. Почувствуйте разницу А УЗО и АВ можно также глянуть тут https://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol и тут Только прежде чем покупать, не плохо узнать какая мощность у вас будет. УЗО 63А 30мА (как пример) будет дороже, но лучше на перспективу) Если увеличение мощности больше чем до 32А не будет, то так можно оставить. "Автоматы" с характеристикой "В".
Угу, поняла ошибку Спасибо Вам большое! За ссылки спасибо. Посмотрю и посчитаю. И еще вопрос: а если на зиму уезжать, то как это всё отключать? До всех нововведений просто отключала автоматы над счетчиком, а после - УЗО надо отключать или можно оставить?
Поставьте автомат перед учётом, так спокойнее будет оставлять дачу на длительный срок. Автомат двухполюсный, чтобы и фазу и ноль разрывал.
В очередной раз здравствуйте! Я опять с расспросами к Вам. Вот Помор в своем ответе упомянул двухполюсные автоматы. Кроме этого читала форум и наткнулась на тему (ссылку вставить не могу), где Наблюдатель тоже пишет: "Вы выбрали бюджетную двухступенчатую дифзащиту, в этом случае нужно поставить на группы двухполюсные 2Р или 1РN автоматы, чтоб в случае срабатывания УЗО быстро найти и отключить аварийную группу, чтоб могли работать исправные группы до прихода электрика". Ну и естественно я задумалась и выдала очередной "шедевр". Прошу профессионалов оценить и исправить что нужно
Как бы вот так вам можно было бы сделать один раз по максимуму. Потом только счётчик менять и вводной АВ, если вдруг мощность увеличат Если без заземления, то на зелёненькие линии и шину РЕ можно не смотреть и УЗО на 100мА - на фиг. Оранжевая и желтые линии - как можно было бы еще подключить при "максимальной" схеме ( т.е. и при заземлении, и при использовании УЗО на 100мА, тогда линии пунктиром в схеме не нужны).
За схему спасибо! Сохраню на будущее, как эталон, к которому в конце-концов надо будет прийти. Менять счётчик и переделывать ввод пока не буду: соседи в прошлом году пытались, шесть раз в город -40 км- ездили за всякими бумажками и разрешениями, плюнули. И все-таки какая из моих схем более правильна и удобно реализуема и чем? Потому что делать буду из того, что уже есть в наличии, и собрать могу и на двух- и на однополюсных автоматах. Спасибо друзьям за поддержку. Докупать ничего пока не стану. Заземлять уголком думаю только розетку умывальника (может быть). И еще - автомат на умывальник тоже двухполюсной ставить надо по Вашей схеме?
Здравствуйте, форумчане. У меня такой вопрос по дачной тематике: Готовлю земельный участок к подключению электричества. Проект не нужен, т. к. переписал на себя договор предыдущих хозяев. Местные электросети сказали, что нужно делать повотрное заземление. Строений на участке пока нет никаких. Не смог найти железобетонную опору, единственный вариант - применение металлической трубы, которая бетонируется в грунте, а на нее подводится СИП и крепится щит учета и распределительный щит. Заземлить ее проблем нет, т. к. имеется 9 метров ZandZ. Электропитание двумя проводами однофазное, 220 в. Допустимо ли это? Какие трудности и проблемы могут возникнуть? Насколько металлическая труба опаснее (безопаснее) своих железобетонных / деревянных аналогов? Спасибо.