Всем доброго! продолжение эпопеи. Итак, подняли мы с соседом давление в ГА до 1,8. Запустили воду, продолжается ровно тоже самое, т. е. подъем давления до 4 атм, срабатывание реле давления, стрелка на манометре пляшет как заведенная, пнд труба основная бьется в судорогах ритмично так, давление не держится и снижается до 2,2 атм, после этого запускается насос и снова-здорово. Решили отключить ГА у соседа совсем, т. е. вывели его из системы и работал только мой водопровод. Та же история. Что может быть? И если это лихорадит обратный клапан на насосе, то где ставить еще один? Сразу после насоса? Очень уж не хочется вытаскивать...
Если это не порыв где то магистрали то обратный клапан. Если ставить то после насоса сразу, если не доставать то можно в кессоне или в доме перед выходом трубы, перед ГА.
Обратного клапана на насосе (18 метров столб) хватает на год, начинает травить. Брал в Леруа/Петровиче. Может не те беру?
Беламос тоже неплохие клапаны, работаем с ними не один год. Тут еще может дело не в самом клапане быть а в качестве воды и примесях. Клапан лучше брать с металлическим седлом.
Из за низкого столба воды небольшое расстояние до дна. возможно причина в этом, но как это побороть не понятно. колодец, столб воды около метра-полтора, забор в 40-50 см от дна.
Насосы могут спокойно работать и в горизонтальном положении. Но при этом либо специально его так закрепить, либо спец станину делать.