"Народный контроллер" для теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.

  1. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    @vad711, Ну если подскажешь, как вытащить среднюю температуру за сутки из статистики в control. ino
    может и осилю. :|:
    Этой штукой (авто выбор расписания) не пользовался.
    А какое расписание выбирается? Их там 9...
     
    Последнее редактирование: 18.09.20
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.226
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.226
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    У каждого расписания есть параметры месяц, декада включения.

    = Stats_data[1].value / Stats. counts
    Только counts надо выше private: перенести в statistics. h или сделать функцию в классе Statistics.
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Корректировка ЭРВ при изменении частоты - очень правильная идея.
    Правда, нужен еще один коэфициент - описывающий эту степень открытия ЭТВ, и от температуры геоконтура из земли.

    Чем холоднее обратка из земли, тем меньше коррекция на открытие ЭТРВ при повышении частоты компрессора. И больше (коррекция) при снижении частоты.

    И на оборот, чем выше температура геоконтура из земли, тем больше коррекция на открытие ЭТРВ при повышении частоты. И меньше коррекция при снижении частоты компрессора.
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.226
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.226
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Думаю, что это ловля блох.
     
  5. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Ну как же...
    В начале отопительного сезона из земли вокруг 10С. А в конце, -2С а может и ниже?

    При 15 Квт тепловом насосе, регулировке компресора 30-60Гц.
    В первом случае, при изменении на 10Гц можно корректировать 480 шаговое ЭТРВ на 80-120 шагов.
    Во втором, на 20-40 шагов...
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.226
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.226
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Этот режим нужен в основном для недоинвертора, это когда стартуем на стандартных оборотах, а потом приходится сразу сбрасывать до минимума.
    С нормальным инвертором регулировка по идее плавная, а значит там чуть ли не по шагу ЭРВ двигать нужно - и на один шаг пойти или на "1.8" разницы нет.
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Вот ситуация, греем СО на минимуме.
    Остыл бойлер, переходим на бойлер на максимальные обороты.
    Можно сразу скорректировать ЭТРВ. Ну явно не 1,8шага.
     
  8. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Это правда по моему из
    Код:
    // Концигурация 4-х, 3-х ходового крана и включение насосов, тен бойлера, тен отопления
    // В зависммости от входного параметра конфигурирует краны, выход true - разрешен запуск компрессора
    boolean HeatPump::configHP(MODE_HP conf)
    управляется.

    Но, вот еще функция Открытие/закрытие ЭРВ перед изменением частоты (шаги)
    при возврате масла.

    По идее, это действо можно было бы возложить на новую функцию коррекция ЭРВ.
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Всетаки нужно в heatpump. ino
    между 1727 и 1728 вставить
    Код:
    #ifdef SUPERBOILER
           if(startPump == 3) dRelay[PUMP_OUT].set_OFF(); // насос отопления
    #endif
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.226
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.226
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Проверь, если норм работает - обновлю.
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Проще даже так
    Код:
    #ifdef SUPERBOILER
           if(dRelay[PUMP_OUT].get_Relay()) dRelay[PUMP_OUT].set_OFF(); // насос отопления
    #endif
    потому как startPump в куче мест становится false
    И выключения dRelay[PUMP_OUT] в control. ino в задаче vServiceHP уже не произойдет.
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.226
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.226
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @Pskovsat, нагрев супербойлера всегда подразумевает остановленный насос отопления при наличии трехходового?
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    В режиме ГВС.

    Без 3 ходового:
    Насос PUMP_OUT, включается только чтобы скинуть конденсацию, перевалившую за допустимые пределы.
    С 3 ходовым:
    Который заворачивает проток с конденсатора в змеевик бойлера.
    Если конденсация не падает ниже минимально установленной, работает всегда.
    Иначе должен или останавливаться или снижать обороты...

    Как-то так, может кто еще дополнит.
     
  14. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    Тут в логику не сразу вникнешь, не то что дописать.
     
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.226
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.226
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Супербойлер это гогда стоит еще один ПТО перед основным ПТО и забирает энергию газа.
    По воде/гликолю стоит насос, который по идее должен постоянно работать во время отопления, если конечно бойлер не перегрет.
    Еще можно поставить трехходовой или дополнительный насос для бойлера на основной ПТО, чтобы он быстрее нагревал бойлер в режиме "ГВС".
    Так?

    В режиме когда греем только бойлер (ГВС), так как компрессор даже на минимальных оборотах переразмерян для системы ПТО-змеевик бойлера, то нагнетание начинает зашкаливать и тогда часть энергии сбрасывается в отопление.
    Сбрасывать можно включая насос отопления.
    Это сейчас в НК работает.

    То место, в которое ты предлагаешь вставить, отвечает за переключение трехходового, если он есть, когда начинаем греть только бойлер, не понял зачем в этот момент останавливать выходной насос?
    Он же должен прогонять через основной ПТО теплоноситель в бойлер.