1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Каркасник 400 м2, большая площадь остекления

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bob32, 11.05.11.

  1. Bob32
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    0

    Bob32

    Живу здесь

    Bob32

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    по нормативу 1 кВт мощности котла нужно на каждые 10 м2 - нужно ставить котёл ~40 кВт


    хочу постаивть Китурами 30 Турбо. Он вроде как 30 киловаттный.

    Как Вы думаете, проканает или будет холодно (каркасник 400 м2)?
     
  2. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    скорее всего мощи не хватит. но точный ответ даст лишь расчет теплопотерь дома.
     
  3. Shop-Buderus
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    74

    Shop-Buderus

    онлайн-магазин

    Shop-Buderus

    онлайн-магазин

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва и Московская область
    каркасник 400 м2, большая площадь остекления (+)

    Однозначно его мощности будет недостаточно. С этим лучше не шутить, обратитесь к специалистам проектировщикам или в монтажную организацию.
     
  4. promo1741
    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    promo1741

    Участник

    promo1741

    Участник

    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красногорск
    Могу Вам сразу же сказать , что мощности и в 40 к ВТ Вам не хватит. При такой площади как у Вас , будет не менее 4-5 точек разбора горячей воды, т.е. Вам необходимо часть энергии котла пускать на приготовление горячей воды в достаточно большом объеме при этом котел на отопление работать не будет , либо на самой малой мощности . Автоматика Китурами не сможет вам обеспечить управление отопительной системой с таким режимом ,чтобы было экономно и комфортно, кроме того это крайне не надежные котлы , линейка которых часто меняется , т.о через 2-3 года запчасти к купленному котлу трудно найти. При желании всегда можно посчитать теплопотери , но процесс это хоть и научный ,но недешевый. Из котлов выбирайте фирмы с хорошей сервисной службой по РФ.
     
  5. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Это не норматив, а "прикидка".
    Зависит от многих факторов.
    Сделай расчет.

    Если от этого же котла будет работать система гвс (горячая вода) и подогрев воздуха (при наличии системы вентиляции), то его точно не хватит.
     
  6. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    При желании всегда можно посчитать теплопотери , но процесс это хоть и научный ,но недешевый.
    - Убойная фраза! :super: