На завтра нам назначена заливка фундамента. По договору лента мелкого залегания 20 вглубь, 40 сверху. По факту сегодня увидели, что подготовленная траншея с опалубкой в высшей точке в ровень с уровнем земли и продухами ниже уровня земли. Заливку мы попросили поставить на паузу. По данной проблеме нам предложили решение оставить как есть и после снятия опалубки провести откопку грунта на 35 см в глубину и 1,5 м в ширину по 3м сторонам дома. Участок с уклоном, выше нас ещё расположен участок. Внутренний голос подсказывает, что такое решение не решит проблемы. Помогите пожалуйста советом!
Если по договору 20 см ниже уровня, это подземная часть в ней не должно быть продухов., они должны расположиться в надземной части 40см.
В которые само собой польётся водичка при таянии снега. Надо переделывать. А на фото 2 что за хлам накидан внутри будущей ленты? И угол вроде неправильно сделан (видно плохо - могу ошибаться)
Всё понял что это такое Плёнка, которой дно выстлано отсвечивает Да, теперь точно видно: неправильно заармирован. К тому же на фото вроде видно, что арматура упирается в опалубку, а так делать тоже нельзя: должен быть защитный слой бетона.
Пытаться извлеч пользу. Эти "продухи" могут пригодится для прокладки коммуникаций в дом. Например подвод воздуха в печь- камин. Как у меня сделано. хз