  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Наращивание арматурных стержней в колоннах

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем comwad, 11.05.11.

  1. comwad
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    2

    comwad

    Живу здесь

    comwad

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Алма-Ата
    Добрый день.

    Помогите пожалуйста решить вопрос.
    Дом армо-каменный. По углам четыре колонны, в которых заложена арматура - выпущено из фундамента по четыре прута (для каждой из коллон) 18 мм. Торчат они вверх на 1,5 метра.

    Теперь стоит задача их удлинить до позиции армояса вторго этажа (4,5 метра ).
    Вот вопрос как это делается?

    Предлагали варианты:

    1. В нахлест одна на другую в 40 диаметров и все это связать вязальной проволокой на несколько скруток.

    2. В стык одна к другой торцом + третья арматура в нахлест на эти две также в 40 диаметров (по 20 вверх и вниз).
    но тут схватить сваркой.

    Как все-таки правильно делать ?
    У кого-то выполняли наращивание арматурных стержней в колоннах ?



    ую с перкрытием
    рма 25 см
    На стройке пришло время
     
  2. nij
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.422

    nij

    Самостройшик

    nij

    Самостройшик

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.422
    Адрес:
    Новосибирск
    Правильнее по причине одного соединения, а не двух аналогичных. Во всяком случае по логике так..
     
  3. comwad
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    2

    comwad

    Живу здесь

    comwad

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Алма-Ата
    Также интересует вопрос - правильно ли что-то обходимся одной вязкой, то есть без сварки.
    Не будет ли потерь прочности ?
     
  4. nij
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.422

    nij

    Самостройшик

    nij

    Самостройшик

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.422
    Адрес:
    Новосибирск
    Варку применить конечно можно, но только прихватками. Это если лень вязать.
    Но это крайний случай. Не положено, так скажем. В месте варки от локального нагрева металл частично теряет свои свойства.
    Так что только вязка на 40ф, не менее! Это обсуждению и сомнениям не подлежит.
    Хотя существует марка арматуры под варку. Одна вроде всего лишь.
    Прочность... как раз сварка ее уменьшит.
     
  5. Костарев Дмитрий
    Регистрация:
    01.01.10
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    177

    Костарев Дмитрий

    Живу здесь

    Костарев Дмитрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.10
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Липецк
    Раньше варили встык, обваривалось по кругу и всё.
    И это в многоэтажном строительстве и сейсмозоне.


    Подавался краном армокаркас коллоны и с помощью ваночек (типа хомута)
    обваривалось
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    1 й вариант, нахлест от 30 до 40 диаметров. Желательно дальше делать соединения арматуры вразбежку.
     
  7. Бруйло олег
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    2.079

    Бруйло олег

    frei maurer

    Бруйло олег

    frei maurer

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    2.079
    Адрес:
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Арматура в нахлест ,три размера от диаметра(если у вас 18 то 18 на три ,только в см.)
     
  8. I.B.M/
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    540

    I.B.M/

    Живу здесь

    I.B.M/

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Волгоград
    Есть специальные муфты с конической резьбой для стыка.

    Ванная сварка сложный процесс, требует специально арматуры и очень высокой квалификации.

    Перепуск самое то. Никаких проблем.
     
  9. comwad
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    2

    comwad

    Живу здесь

    comwad

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Алма-Ата
    Делаю вывод что правильно - это первый вариант.
    А сколько скруток делать вязальной проволокой ?
    Через какое расстояние ?
     
  10. I.B.M/
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    540

    I.B.M/

    Живу здесь

    I.B.M/

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Волгоград
    да пофиг. Держит не скрутка а бетон когда замонолитятся оба стержня. Проволока что бы не развалилось во время заливки.

    К тому же, колонны работают на сжатие, там арматура не сильно нагруженна. В частном то домике. В небоскребах там и изгиб и растяжение может быть (когда дом ветром качает).
     
  11. comwad
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    2

    comwad

    Живу здесь

    comwad

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Алма-Ата
    То есть по сравнению с этим вариантом
    hттp://radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i188/1105/bc/0425405205f7.jpg.html
    разницы в качестве не будет ?
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    если не секрет из чего дом и какие размеры, перекрытия? зачем всего 4 колонны по углам?
     
  13. comwad
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    2

    comwad

    Живу здесь

    comwad

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Алма-Ата
    Дом из красного кирпича.
    Колон на самом деле больше - через 3-4 метра по наружним и внутренним несущим стенам.
    Сейсмоопасная зона - так все тут строят.

    Перекрытия - самое большое 3.5 метра.
     
  14. comwad
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    2

    comwad

    Живу здесь

    comwad

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Алма-Ата
    Нашел такой документ "ПОСОБИЕ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ
    ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
    (К СНиП II-7-81)"


    вот цитата:
    3.75. Элементы сборных колонн многоэтажных каркасных зданий по возможности следует укрупнять на несколько этажей. Стыки сборных колонн необходимо располагать в зоне с меньшими изгибающими моментами.
    Стыки колонн выполняются жесткими путем соединения стыкуемой арматуры встык с помощью ванной сварки выпусков рабочей арматуры из колонн с установкой сеток и хомута, а при необходимости пластины рихтовочной с последующей тщательной зачеканкой жестким раствором марки не ниже М 300 зазора между торцами колонн и замоноличиванием бетоном маркой не ниже М 300 на мелком щебне или гравии. Марка бетона замоноличивания назначается в зависимости от марки бетона стыкуемых колонн (рис. 50). Стыкование продольной арматуры сборных колонн внахлестку без сварки не допускается


    Касается ли это моего случая ?
     
  15. I.B.M/
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    540

    I.B.M/

    Живу здесь

    I.B.M/

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Волгоград
    Так речь идет о СБОРНЫХ колоннах, у которых только выпуски арматуры, кои свариваются и замоноличиваются.

    А у тебя целиком монолитная колонна.

    Потом, там речь идет о том что стыки в наименее зонах с наименьшим изгибающим моментом. А в двухэтажном доме какие моменты? фигня одна даже при сейсмике.

    В высоком здании, при горизонтальной подвижке земли, возникают недеццкие изгибающие моменты в колоннах. Они жостко зависят от высоты и массы здания.

    Если делать все правильно заказывай моделирование методом конечных элементов в каком нибудь СКАДе, тогда и об арматуре думать.

    Есть альтернативный способ соединения -- муфты с конической резьбой, я находил вендора, но сейчас не помню. У них был скртификат что это даже лучше чем ванная сварка. Но для частного дома излишне