1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Засорилась фильтрующая траншея

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем aym53, 11.05.11.

  1. aym53
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14

    aym53

    Участник

    aym53

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Всеволожск
    Добрый день, форумчане. Давно являюсь читателем форума, но сейчас приспело время посоветоваться. В 2000 г сделал систему слива серых вод, которая приведена на схеме. Объем воды ~ 0.5 т/сутки. Септик чистил раз в 2-3 года. Отводную трубу - ни разу.
    Сейчас система перестала функционировать. Я посмотрел книгу Ратникова. Увидел свои ошибки. Однако теперь надо решить, что делать с существующей отводной трубой и траншеей. По сведениям из Ратникова фильтрующая траншея на песке служит 15-18 лет при периодической промывке. У меня срок не вышел, но промывок не было. Вопросов несколько.
    1. Есть ли смысл прикладывать усилия к прочистке существующей трубы и траншеи или сделать новую?
    2. Можно ли заменять гравий в существующей траншее или лучше копать новую? (Вопрос о том, заиливается только гравий или и песок тоже).
    3. Технология промывки, если решу помучиться? Желательно подробно, если кто-нибудь делал.

    ПС. Форум полопатил, но ответ не нашел.
     

    Вложения:

    • Схема_1.jpg
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.341
    Благодарности:
    19.076

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.341
    Благодарности:
    19.076
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Есть - возможно просто забилась труба - промыть прочистить и еще лет на 5 забыть. Технически не сложно судя по схеме.
    2. В основном песок под гравием забивается. Вскроете увидите, тут не угадаешь. Можно и новую сделать - будет по моему даже проще.
    3. Откапываете крайнюю точку трубы и со стороны септика гоните поток чистой воды.
     
  3. aym53
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14

    aym53

    Участник

    aym53

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Всеволожск
    Спасибо. Вскрою - отпишусь.
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.341
    Благодарности:
    19.076

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.341
    Благодарности:
    19.076
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Было бы интересно и на фотографии взглянуть.
     
  5. aym53
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14

    aym53

    Участник

    aym53

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Всеволожск
    На фотографии вскрытия? Только после выходных - сейчас на работе.
     
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.341
    Благодарности:
    19.076

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.341
    Благодарности:
    19.076
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Запашок не исключен - так что примите это во внимание. И куда будете воду от траншеи отводить - скорее всего при вскрытии с нее вода польется, ну и потом когда мыть будете трубу надо куда то воду девать.

    Я как то вскрывал поле - там и труба была забита и песок под щебнем заилился но еще все усугублялось тем что поле фильтрации в глине было. Но воды не сильно много кстати было.

    Вы еще септик откачайте и день другой воду поэкономьте - что бы с поля вода ушла по максимуму.


    Да конечно на вскрытие)
     
  7. aym53
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14

    aym53

    Участник

    aym53

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Всеволожск
    Из септика-то я откачаю, а что с траншеей - непонятно. Если труба забита, может траншея и сухая. Откачивать придется на местность - имеется небольшой лесок между домом и дорогой. Пока я не сделал эту систему, из предыдущей каждый год в течение 15 лет откачивал кучу (~400л) грязи ведрами в вырытую яму. На расстоянии 10 м уже ничего не ощущалось. Песок у нас великолепный - ведро воды исчезает за 2-3сек.
    А вот нужен ли жесткий шланг с наконечником для промывки?
     
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.341
    Благодарности:
    19.076

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.341
    Благодарности:
    19.076
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    12 метров - наконечник на шланг из обрезков пндшной трубы соорудить можно. Гладким может и не пройдете. А может и пройдете. Вскрытие покажет в общем что у Вас.

    Попробовать промыть самая по моему простая процедура чем все вскрывать или по новой делать. Если такой песок то наверное воды в траншее и трубе не много будет.
     
  9. aym53
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14

    aym53

    Участник

    aym53

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Всеволожск
    оК. Буду пробовать.
     
  10. aym53
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14

    aym53

    Участник

    aym53

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Всеволожск
    Привет, форумчане. Извиняюсь за долгое молчание - только вчера закончил вскрытие. Что получилось на нижнем конце сливной трубы (из септика) смотрите фото. Когда почти докопался до означенного конца, полилась черная вода. Думал остатки из трубы (из септика вода откачана). Однако, оказалось что вода идет из слоя гравия. Вытекло навскидку литров 100-150. Из этого делаю вывод, что гравий работоспособен, а вот песок вокруг, начиная с поливины трубы и ниже может быть заилен. Трубу я промыл. Мыл два раза литров по 150. Вначале текла грязь. Во время второго раза вода из шланга, конец которого находился вначале сливной трубы, вытекала не из трубы, а из гравия, что говорит о работоспособности трубы. Теперь проделаю последний этап проверки: закопаю выход воды из слоя гравия и запущу систему в эксплуатацию - уровень воды в септике все покажет. Отпишусь по мере накопления выводов.
    В любом случае буду делать еще одну траншею и вот тут остались больные вопросы.
    1. В каком режиме надо промывать траншею, чтобы продлить ее срок службы до обещанных Ратниковым 15-18 лет (период между промывками, объем прокачиваемой воды, желаемое давление промывки).
    2. Технические схемы для организации промывки траншеи под давлением без раскапывания грунта.
    Если у кого есть наработки, поделитесь пл-з, а то жизни не хватит все самому изучать.
     

    Вложения:

    • Выход сливной трубы.jpeg
  11. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Вы знаете, что мне подумалось..
    трубу промоете, гравий тоже, а вот насчёт грунта - сомневаюсь..
     
  12. aym53
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14

    aym53

    Участник

    aym53

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Всеволожск
    Так и меня те же сомнения гложут. Но если Ратников прав насчет срока службы, то должен быть способ промывки. Может, если мыть под давлением хотя бы 0.2-0.3 ат хотя бы раз в год, то жизнь продляется? Хочется поиметь опыт практической эксплуатации.
     
  13. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.341
    Благодарности:
    19.076

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.341
    Благодарности:
    19.076
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про режим промывки не скажу, по незнанию, а технически как решить - на конце труб (траншеи) смотровой колодец, в него заводите трубы.
     
  14. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Я не читал трудов уважаемого Андрея, каюсь..
    Вероятно, он имел ввиду промывку щебня.
    Спросите у него..
    ...
    Видел как на ТЭЦ просто меняют этот щебень.
     
  15. aym53
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14

    aym53

    Участник

    aym53

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Всеволожск
    К сожалению этот способ даст промывку без давления: второй конец трубы открыт в септик. Я уже почти продумал недорогой способ промывки под небольшим давлением. Как оформлю чертежи - отпишусь, но вот объемы промывки и периодичность - для меня загадка.