1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

DX контур - часть 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.241

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.241
    Адрес:
    Киев
    Воздушный тепловой насос- DX.
    стоял у меня уже два года мусор спаянный в кучку по ДХ схеме с капилярками и бачком мочалкиным, все не зачем и не куда было его применить. Но вот две недели как, на шлангочках, изоленте и вязальной проволоке подключил его к бассейну 24,63м3.
    В нем компрессор copeland ZR125 потребляющий 6,4квт, два вентилятора по 340ватт,
    24,63м3 воды он нагревает на 1,5К в час, обеспечивая КОП 6.
    При этом из-за нехватки зимней заправки фреона в него было дозаправлено все мои остатки и 22газа и 290 газа в перемешку без пропорций, на оте-сь. перегрев 18К у него сейчас из-за не достачной пропускной способности капилярок летом, из-за этого нагнетание 77 градусов при конденсации 38градусов. Но в целом воздушный ДХ рабочая лошадка, хоть и с не широким рабочим температурным диапазоном, и в теме ДХ, Воздуху есть место.
     

    Вложения:

    • 20200729_134822.jpg
    • 20200729_134757.jpg
    • 20200729_134741.jpg
    • 20200729_134709.jpg
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Хорошая фотка в пользу 20 трубы. Борода зачетная...
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Температура земли, вокруг контура, достигла +5 градусов, в соответствии с давлением фреона равным 9.4.
    Screenshot_2020-08-28-13-48-08-816_com.android.chrome.png
    Так что, все критики DX-технологии, могут идти лесом, со своими заявлениями о вечной мерзлоте вокруг контура.
     
  4. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    Я тоже верю, что не будет мерзлоты. Но для убедительности нужно собрать данные хотя бы за 5-10лет на данном месте.
     
  5. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Что может измениться за 10 лет? У меня контур экстремально короткий, кипение, до -13 доходило зимой. Вариантов два, либо в дождливое лето дождями прогреется, либо, если лето засушливое, солнце землю напрямую прогреет.
    Если же контур сделать чуть длиннее, то и вопрос снимается по определению.
    А так то да, это вопрос веры. Кто то до сих пор всех уверяет, что зимой воздушный тепловой насос, в минус 30 за бортом, будет работать с СОР равным 4-ке. И все послушно в это верят, главное, копомер грамотный прикрутить.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Дайте ссылочку, интересно кто так фантазирует. Вроде только @Saga обещал СОР=2 в -30С. Наверное пропустил что-то...
     
  7. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    По теме DX-контура есть что сказать?
    Обсуждение воздушных тепловых насосов ведётся в соответствующей теме.
    На всякий случай, напоминаю, DX-контур, это медная трубка, закопанная в землю, по которой циркулирует фреон и снимает тепло из земли. К воздушным тепловым насосам, это не имеет никакого отношения.
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.331

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.331
    Адрес:
    Россия, Москва
    Высочайший уровень ведения дискуссии.
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Дмитрий, ну хватит, вечная мерзлота не от типа контура зависит, а от теплосьема и количества теплопритока.
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    DX прямое испарение, воздушка работает по тому же принципу, только энергию берёт из воздуха.
    Что бы исключить двоякое понимание нужно переименовать тему в геотермальный dx.
     
  11. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.618

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так и сколько в итоге СОР получается?
     
  12. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.285

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.285
    Адрес:
    Новочеркасск
    Хде то так;), сэмь-восэмь!:|::aga::)]:victory::close:
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Тема в геотермальном разделе, значит и контур геотермальный. Давайте оставим всё как есть
     
  14. 00percent
    Регистрация:
    03.08.20
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    230

    00percent

    far from fine

    00percent

    far from fine

    Регистрация:
    03.08.20
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Москва
    Всем привет!
    Не знаю - в правильной теме пишу или нет, так что прошу не ругаться если что то не так.
    Читал форум, но не нашёл или не заметил инфо по следующему вопросу:
    Планирую строить дом на УШП и соответственно - хотелось бы использовать пространство под ней для организации горизонтального геотермального контура.
    Однако, средств может не хватить одномоментно на все. В связи с этим вопрос - можно ли «зарыть» только контур и сделать вывод через ушп в дом, а Тепловой Насос подключить к нему позже?
    Вопрос возможно дилетантский но я правда не смог найти/понять это сам:)
    Заранее спасибо!
     
    Последнее редактирование: 04.09.20
  15. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Нельзя. Траншея после засыпки, будет давать усадку, что негативно скажется на ушп. Да и восстанавливаться контур будет значительно хуже, без доступа талых и дождевых вод. Это в общем.
     
Статус темы: