    Добрый день форумчане. Извините если было уже, но много читал, но не нашел. Я чайник, прошу не ругаться на меня) Цена высокая на работы и вот решился сделать сам теплый пол, после того, как нанятые работники залили черновой пол без демпфера и спрашивают у меня что это такое. Так вот., помещение 2 на 8, хочу сделать теплый пол.
    1. Надо ли мне теперь делать болгаркой полосы вдоль стен в черновом полу для демпферной ленты или нет? (дом саманный может быть не критично для бетона расширение или ширина небольшая и так оставить?)
    2. Хочу прокладывать трубы на черновой пол (песок, черновой пол, подложка, трубы, чистовая заливка). Подскажите можно ли крепить трубы не хомутами, а видел в магазине есть металлические хомуты для электрической гофры, с двух сторон прикрутить их в черновому могу и думаю будет держать. Можно так?
    3. У меня по дому идут трубы 80 мм без радиаторов, ничего страшного если сделаю типа байпаса и теплые полы подключу трубами 16 мм? надо ли насос еще один?
    Спасибо. Буду рад ответам, а то в голове каша и растерянность.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.503

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.503
    Адрес:
    Калуга
    фольгоизол/пенофол и иже с ними ничего не дадут
    у ТП своя температура, не как в отоплении 90 а 35 обычно предел.
    исходя из этого ее нужно ограничивать
     
  3. СергейNEW
    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    СергейNEW

    Участник

    СергейNEW

    Участник

    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    То есть фольгоизол на черновую стяжку постелить и сверху трубы уложить и чистовую стяжку и все будет ок? не надо будет демпфер для черного пола? не будет расширяться черновой?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.503

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.503
    Адрес:
    Калуга
    нет
    фольгоизол постелить - это выкинуть деньги не ветер
    он ничего не даст
    я невнятно пишу ?
    я не понял про демпфер ничего - у Вас черновая стяжка не греется - зачем ей демпфер ?
     
  5. СергейNEW
    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    СергейNEW

    Участник

    СергейNEW

    Участник

    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    извините, за мои вопросы такие, просто в панике и поэтому переспрашиваю. Ок понял, для черновой стяжки демпфер не требуется, тогда не буду делать болгаркой прорези вдоль стен, спасибо Вам. А для чистовой стяжки с ТП сделаю демпфер.
    А насчет крепления труб. Такими металлическими скобами можно как на фото?
     

    Вложения:

    • скобы.jpg
  6. СергейNEW
    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    СергейNEW

    Участник

    СергейNEW

    Участник

    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Так и не еду в магазин, жду ответа специалистов)
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Россия
    И не надо пока Вам туда...прочитайте сначала как и из чего формируется пирог Теплого пола..сразу вопрос с крепежом отпадет и появятся новые ...;)
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть раздел "тёплые полы"
    а для ускоренных курсов - поисковики с вопросом "как сделать теплые полы за 15 минут."
    не покупайте пока ничего, хотя бы пару дней.
     
  9. СергейNEW
    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    СергейNEW

    Участник

    СергейNEW

    Участник

    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Ну уже начал делать. Значит сейчас у меня залит черновой пол без стяжки 6-7 см. Только что постелил теплоотражающую пленку. Завтра буду раскидывать и крепить трубы м. пластик 16. Потом сверху сетку 10 на 10 и чистовоую стяжку см 6 примерно
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Теплоотражающая в бетоне это ни о чём. В Ваших сообщениях кроме о демп. шве мет. хомутах о "пироге" пола:close:, утеплитель какой предусмотрен \ заложен? плёнка и пенофол в данном случае не утеплитель и о этом уже сказали.
     
  11. СергейNEW
    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    СергейNEW

    Участник

    СергейNEW

    Участник

    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ. Ну разбирать уже сложно будет, так как залит черновой пол. Ну да, согласен тепло отражающая пленка не утеплитель, так чтобы по линии все сделать купил ее. Надо было пеноплекс положить, но не сделал этого (Пирог такой, земля, песок 15см, черновая стяжка 5-6 см. сейчас трубы кидаю, а сверху сетку 10 на 10 и залью всю. Кстати только что купил внешнюю пружину, чтобы гнуть мет. платиковые трубы.
     
  12. СергейNEW
    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    СергейNEW

    Участник

    СергейNEW

    Участник

    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Ну думаю горячий воздух все равно будет вверх идти. Можно вопрос. А что бы вы сделали на моем месте? постелить на черновой пол пеноплекс потом трубы, сетку и чистовая стяжка?
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Россия
    в стяжке?..воздух?...:)]
    номальные ТП бы сделал...пленка, 5см пенополистирола, сетка, трубу к сетке стяжками, сверху минимум 4см чистовой стяжки... по бокам демпфер
     
  14. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @СергейNEW, если сделаете по этой технологии, то будете кусать себе локти, но будет поздно. Стелите пеноплекс минимум 5 см.
     
  15. СергейNEW
    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    СергейNEW

    Участник

    СергейNEW

    Участник

    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Ну думаю горячий воздух все равно будет вверх идти. Можно вопрос. А что бы вы сделали на моем месте? постелить на черновой пол пеноплекс потом трубы, сетку и чистовая стяжка?
     