    Москва
    Добрый день! Имеется дачный дом, который подключен к столбу электропередач проводом АПВ-10мм2. Возник вопрос, правильно ли выполнять ввод в домашний щиток этим проводом, не разрезая его у изоляторов и не прокладывая какой-либо другой провод меньшего сечения? Если около изоляторов обязательно должен быть разрыв, то каким лучше всего образом соединить провода, что-бы на соединение по-минимуму влияла окружающая среда?
    Помогите, пожалуйста, советом.
     
  2. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Подсоедините через орешки ВВГнг и его уже заведете (через сгораемые конструкции разумеется в стальной трубе) в щиток на автомат (в боксе под пломбу) затем счетчик и т.д. Соединение можно защитить смазкой.
     
  3. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Главным образом на ситуацию влияет то, как на это смотрит ваш энергосбыт. Например у нас у кого старые вводы - сделано как вы говорите, с изоляторами. Кто подключается впервые или переподключается (проворовался) - до вводного запломбированного автомата должен быть цельный провод, в большинстве случаев марки СИП, но есть и др. С точки зрения "сделать как лучше" - конечно же разрыва быть не должно. Ваш АПВ хуже СИПа защищен от ультрафиолета, поэтому в местах, где жилы будут соприкасаться - их лучше защитить от солнца.
    Удачи.
     
  4. AdmiX
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    AdmiX

    Участник

    AdmiX

    Участник

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    А не окислится медный ВВГнг в орешках? Они ведь будут под открытым небом.
    Вообще интересно бы узнать причину, по которой не рекомендуют или запрещают несущий провод заводить в дом.
     
  5. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Ну вот Вам цитата из ПУЭ > При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе. Лучше конечно поставьте СИП с прокалывающими зажимами, но и смазанные орехи то же в вашем случае достаточно надежно.
     
  6. OHucuM
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    OHucuM

    Участник

    OHucuM

    Участник

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Череповец
    Орехи насколько помню оцинкованы или покрыты чем-то, не голая сталь точно, так что думаю что на ваш век их хватит :)
     
  7. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Подольск
    Сейчас так оцинковывают, что и оцинкованное ржавеет. Лучше покрыть смазкой типа ЦИАТИМ или чем-то подобным.
     
  8. AdmiX
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    AdmiX

    Участник

    AdmiX

    Участник

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Расчетный ток вычисляется исходя из сечения приходящего на дом провода? От изоляторов до щитка у меня как-раз 3 метра.
    Вообщем я думаю, что можно напрямую пустить АПВ в дом, а если кто скажет переделать, то делов там на пол часа. Остаётся вопрос, насколько безопасен такой монтаж? Вводной автомат на 32А.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    В принципе при 10мм.кв. АПВ, с переходом на ВВГ 10мм.кв., 32А будет в самый раз)
     
  10. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Ну вообще лучше все заранее согласовать с теми у кого вы покупаете электричество. Моё мнение ( ну как я обычно делаю на дачах) лучше переход с алюминия на медь до ввода в дом, медь более надежна в контактах особенно редко обслуживаемых (автомат вводной и счетчик обычно под пломбой) да и вести и соединять ввг сечением 6кв.мм (к счетчику, автоматам) легче, чем алюминий 10 кв.мм Ну а вообще смотрите сами.
     
  11. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Правильно ли Вас понял, что автомат на стене не приветствуется?
    Поймите правильно, сейчас лично для меня решается вопрос раз и навсегда разрулить ситуацию с подключением. Не хотелось бы переделывать (
     
  12. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Есть много вариантов которые не запрещает ПУЭ , ну есть и ТУ , проекты по которым обязывает делать или сбытовая компания или дачные, гаражные кооперативы. Бывает что ставят счетчики на столбах , или предписывают на улице на стене дома (для более легкого контроля) они очень боятся воровства. А так если можно как угодно, ставьте как удобно вам. У нас на улице счетчики в домах, ввод до дома сип или апв, затем переход на медь.
     
  13. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сложное оказалось это дело...Нет единого решения. Ну что ж, буду ориентироваться на то, что скажет наш энергетик и электрик.
    Но в любом случае спасибо, буду понимать, хоть о чем разговоры разговаривают.

    И наверное мне не стоит сыпать терминами?...Люди обижаются, когда на их поляну кто-то наступает ) Как считаете?
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Люди не любят когда их место занимают :)] Вы же там местным электриком становиться не собираетесь)
    А электрик в вас заинтересован) Вам сделает хорошо, вы кому-то покажите, те к этому электрику побегут и т.д. :)
     
  15. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я не об этом. Видимо не стоит особо нажимать на них. Люди болезненно воспринимают, когда кто-то в теме.

    Куда я побегу? Электрик один на 4 СНТ. Называется монополия. И даже предупредили, что электрик работает исключительно с команды энергетика. Такая вот круговая порука...(
    Не удивлюсь, что за работу по замене кабеля ввода впупырят тыщ 6-7. Энергетику пару тыщ, а электрику всего тыщу...