Вот, отстоял домик без облицовки 1 зиму, с облицовкой 2 зимы, и пошли по углам примерно такие трещины Фундамент -мзф, не отапливается, крыша есть. Первый этаж полный, второй- пол-этажа под мансарду, высота строения (от цоколя до начала фронтона) 4,75, армопояса нет, под перекрытия 1 этажа и мауэрлат положен кирпич, кладка в полтора кирпича шириной и 25 см высотой похожие трещины естьеще на 2 углах, но там они потонише и покороче. Короче, прошу хелпу коллективного разума по 2 стандартным вопросам.
Что делать, конечно. Фундамент- лента, глубина 50 см, сверху 30 см. Ширина 50 см.цоколь цирпичный 2 кирпича. Армирование фундамента 3 ряда по 3 прута арматуры 14-й. Под фундаментом отсыпка из пгс сантиметров 40/ Трещин в фундаменте пока не нашли.
По фото слабо видно. Трещина вроде как вверху шире, к низу закрывается? Если так, то стропилка виновата.
Связывайте дом 18 арматурой и уголками в 4 нитки, наваривая ресьбу на арматуру. Больше ничего не дано. А мне кажетя морозное пучение, слишком поверхностна лента, грунт пойди пучинистый. Если не свяжете процесс продолжится
Снизу трещин нет... получается, давит на 4 угла из 3-х? Больно симметрично они расположены...длина фасада 11 м, не так уж и много. Ну вверху и правда чуть шине, на миллиметр-два. если стропилка, то что делать? лечится? Грунт средне пучинистый, вроде так. А как эта обвязка выглядит-то?
Ваша мзф промерзла. Надо было ее эппс-ом, пенопластом/ минватой утеплять, раз дом без отопления оставляете. Пучинистые грунты давят и горизонтально и вертикально.
Бывает и такое, но думаю и на четвертом появятся, если меры не принять. Прежде чем обвязывать, я б выеснил от чего это происходит, Вот посмотрите страпилки, муэрлат, если движение есть, перетяните их, а там уж и решите что делать дальше.
Так это и с полностью заглубленным фундаментом могло произойти? И потом, в прошлом году снега было меньше, морозу больше- перезимовало однако. Да посмотрел бы, но уже ушло под утеплитель
Ну-у.. В конкретном случае не подскажу. Вот теория (если не знакомы) - Стропилка, это по сути треугольник. Если у треугольника все нормально, то и будет всегда нормально. У этого треугольника обычно нет нижней стороны в отличии от остальных (стропила). Если к вершине (или сторонам) этого треугольника приложить нагрузку (снег - сильный ветер) то он разьедется ломая дом пополам вдоль конька. Но это если коньковый прогон (брус) не оперт на несущую стену делющую дом пополам. У Вас может случилась осадка прогона конькового незначительная. Может его вовсе нет в сочетании с отсутствием армопояса... Может достаточно добавить затяжек.. Фото стропилки надо..