Дымоход для газовой 4-х конфорочной плиты

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем meola, 05.05.11.

  1. meola
    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    meola

    Участник

    meola

    Участник

    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новороссийск
    Добрый день! Появилась необходимость сделать из обычной комнаты кухню, а соответственно нужно долбить в несущей стене отверстие для выброса всей хрени от газовой плиты на улицу, какие размеры этого отверстия должны быть? Есть ли какой-нибудь СНиП или что-то в этом духе?
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Не дымоход, а вент канал, но все требования относительно высоты и утепления - те же!
    Размер вентканала - тороекратный воздухообмен!
    Ранее по СНиПам 87 и 91 -годов требовался диаметром 200 мм.
     
  3. meola
    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    meola

    Участник

    meola

    Участник

    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новороссийск
    Спасибо! Вы говорите о какой-то высоте и об утеплении, можете объяснить? Я же хочу сделать вывод отработанных угарных газов просто на улицу через несущую стену, которую и требуется долбить, что утеплять для этого нужно?
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Просто дыры в стене не достаточно!
    Нужно трубу вывести выше зоны ветровой тени, или согласно правил расположения дымовых труб на кровле по отношению к коньку...
    Чтобы труба не промерзала и не конденсировала - нужно утеплить и защитить от намокания.
     
  5. meola
    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    meola

    Участник

    meola

    Участник

    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новороссийск
    Тут попался пункт 4.59 a) СНиП 2.04.05-91, в котором говорится, что отверстие в стене для удаления воздуха из помещения (в моем случае кухни) должно быть от пола не ниже 2 метров, т.е. если у меня расстояние от пола до потолка 2,7 метра то на высоте от 2 метров от пола до 2,7 метров я могу где угодно продолбить отверстие в стене, правильно?
     
  6. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    СНиП 41-01-2003 взамен СНиП 2.04.05-91
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Правильно, но не совсем!
    Еще нужен вентканал - и всего делов!
     
  8. meola
    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    meola

    Участник

    meola

    Участник

    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новороссийск
    Может тогда уже СНиП 41-01-2008 взамен перечисленным выше:)


    А что значит "вентканал"? Можете объяснить?:|:
     
  9. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    СНиП 41-01-2008 Вот только действующий ли он?!
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    СНиП с указанным номером встречал толко в виде проекта и не уверен, что он будет принят, а если и принят, то зарегистрирован в Минюсте.
    Если у Вас какие другие сведения - пожалуйста поделитесь.

    Вентиляционный канал - это канал с естественным побуждением тяги создающий разреженность и служащий для воздухообмена газифицированных помещений.
    Сечение канала определяется расчетом, согласно производительности.
    Утепление - желательно!
    Выводить выше зоны ветровой тени - обязательно!
     
  11. meola
    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    meola

    Участник

    meola

    Участник

    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новороссийск
    Помогите пожалуйста разобраться в следующем. Появилась необходимость из комнаты сделать кухню и тут встал вопрос об отверстии в стене для удаления всяких газов от газовой плиты.
    Согласно СНиП'у 41-01-2003 расстояние от пола до низа отверстия не менее 2 м, то есть в моем случае, как я понимаю, продолбить в стене отверстие по вертикали я могу в любом месте зеленой области, но как поступить мне в моем случае:
    1) расстояние между окном слева и стеной справа всего 33 см, а планируемый диаметр отверстия для вытяжки в стене по расчетам будет 15 см (кухня у меня 25 м3), то есть расстояние между отверстием для вытяжки и окном составит составит всего 2 см (33см-3см(от стены справа до стенки газовой трубы)-3см(диаметр отверстия для газовой трубы)-10см(согласно СНиПу от стенок воздуховода до газопровода - не менее 10 см)-15см(диаметр отверстия для вытяжки)), не маловато ли?
    2) если делать отверстия для вытяжки выше окна, то в затронется железобетонная перемычка, которая между верхней частью рамы окна и потолка (плиты перекрытия), что тоже нежелательно, а может даже запрещено.
    Что делать в таком случае как у меня?


    Вот рисунок:
    h_t_t_p://i043.radikal.ru/1105/52/e3e5c7548aa2.jpg