Электричество на участке 1кв (два провода идет от столба). Когда включаем обогреватель провод греется сильно, плавится вилка. Хочется сделать безопасно. Как правильно, после счетчика ставить один автомат на 1 кв, а потом автоматы для каждого прибора/комнаты? Какой автомат купить для установки после счетчика - С16, С25.? Как правильно считать киловаты для каждой комнаты и для дома в целом? Какие провода надо купить? В перспективе предполагается увеличение мощности до 10 кв в линии.
Сечение провода видимо совсем маленькое.. Нужно кабель взять нормальный, в зависимости от того, сколь кВт выделят на дом. Далее вводной автомат, после него счетчик, после - автоматы на группы розеток и освещения. Можно все сказанное с номиналами и сечениями, но тогда надо: 1) мощность, выделенная на дом, кВт. 2) примерные потребители (по потребляемой мощности). Если сейчас все-таки 1кВт (смутило вначале 1кв, но будет 10 кВт - это разные вещи), то забудте об обогревателе.. Кабель у Вас под него явно не рассчитан.
Чего то смущает Ваш 1кв, непонятки, так не бывает (по крайней мере не слышал), и Вам не дадут разрешение на ввод 1кв в дом, если только Вы не ЧП или ИП, дадут 220 в или 380 в.
Да, 1 киловатт. Провода в доме с учетом 10кВт проложим, автомат поставим сейчас 1кВт, а когда увеличат до 10кВт, увеличим и автомат до 10кВт?
На 10 киловатт это автомат на ввод вам надо 50 ампер и кабель сечением 10 кв.мм (медный например ВВГ ) . Ну а после счётчика уже автоматы по 16 ампер на розетки (кабель 2.5 кв.мм ) , 10 на свет (кабель 1.5 кв.мм ) , про узо тоже не забудьтье, ну более конкретно это уже по схеме надо смотреть.
Если 1 кВт, то кроме света, да небольшого чайника Вам пока что ничего не светит Автомат на 16А - порядка 3,5 кВт. Так что Вам автомат на 6А где-то нужен.. Он обогреватель не выдержит.
Фразу про "на участке 1кв" не понял вообще. Далее, в щитке должен быть вводной автомат, его выбираем по максималке - 10кВт = 50А, после него счетчик и автоматы по группам. Вся разводка в щитке медным кабелем с сечением минимум 6мм2. Соответственно дальше если ставишь на розетки С25, то и кабель от автомата до розетки должен идти 2.5мм2 если ставишь с16 то кабель 1.5мм2. + сама розетка должна быть рассчитана на такого потребителя (на них тоже пишут максимальные токи). Если все так то гарантированно ничего не оплавится, а при превышении нагрузки сработает защита. + не забываем что все скрутки должны быть нормальными в распаечных коробках и в условиях деревянного дома - должны быть пропаяны. (требования пуэ) По поводу УЗО - его применение подразумевает наличие нормального заземления, что в дачных домиках с "электричеством на участке 1кв" бывает редко.
Оно все хорошо.. в перспективе. Если у топикстартера сейчас 1 кВт, и он поставит АВ 50А. В будущем это будет замечательно, но до будущего дожить надо...
Ну вообще судя по "плавится вилка" может быть просто плохой контакт, если даже обогреватель 2 кВт то даже провод сечением 1 кв.мм греться не будет. УЗО на даче ставьте обязательно, без заземления это единственная защита, да и скорее всего будете и на улицу выносить удлинители, электроинструмент. И автоматы на розетки лучше не больше 16 А,
У топикстартера сейчас проводка под 1кВт и обогреватель на полтора.. с такими данными надо либо автомат поставить адекватный проводке, НО тогда все будет вырубать при включении обогревателя, либо менять проводку. Если по минимуму, то вводный на 25 или 16 ампер, далее от него кабелем 2.5 мм2 до счетчика и на два автомата, один на 5А для старой проводки и один на 25 или 16 для новых розеток, в которые включим обогреватель. провод до розетки и розетка должны соответствовать автомату. Ну если плавится вилка - смотреть надо контакты в розетке и саму вилку все остальное я писал под фразу "хочется сделать безопасно" А вы в курсе как работает УЗО? Если в доме нет земли оно бесполезно. Поможет только в случае с удлинителем на улице, и то если инструмент неисправен и ты замкнешь через себя фазу на землю. Впрочем в сухую погоду это сделать не просто. Автоматы должны соответствовать кабелю после них (точнее наоборот) а розеток в итоге может быть и не одна, и в сумме они могут дать больше 16А - автомат выбьет.
Я еще не встречал ни одной дачи без удлинителей, без выноса электроинструментов на улицу, часто и водонагреватели ставят и много чего еще, поэтому и рекомендую автору более безопасный вариант. Что касается автоматов на розетки, мое мнение они должны защищать не только проводку до розеток, но и то что в розетки включено (автомат С25 даже не дернется при замыкании в длинном удлинителе) , ну эт мое мнение Вы как хотите делайте.
Похоже, что Вы почерпнули не верную информацию... На работоспособность УЗО наличие или отсутствие заземления не влияет... несколько меняется только "сценарий" его работы. А в двухпроводной сети УЗО очень даже полезно в качестве дополнительной меры повышения электробезопасности, даже как временной меры. Что касаемо автомата 16А, который не сможет держать нагрузку нескольких розеток по 16А... то так и должно быть, ибо нефиг перегружать линию.
УЗО работает на разницу токов между нулем и фазой.. а разница появится только при утечке на землю. нет земли - нет утечки- нет сработки. какой еще сценарий тут может быть? ну шут с вами, для бОльшей безопасности можно поставить, есть не просит, авось не будет ложных сработок. УЗО на этом форуме видимо модный тренд, в соседней ветке вон схема щитка, в которой два подряд стоят, видимо чтобы совсем безопасно было. по принципу "лучше перебдеть" Я говорил лишь о том что не целесообразно ставить автомат на 16А если проводка выполнена кабелем 2.5 и теоретически возможно в сумме превышение этих самых 16А. А по поводу "автомат не дернется при замыкании" чтобы при замыкании медного удлинителя ток был меньше 25А при сечении провода даже 0.5 мм2 его длина должна быть больше 120 метров. Впрочем тут скорее в вилке жила отгорит чем автомат выбьет. и кстати, при таком раскладе пострадает сам удлинитель, проводка в доме это испытание должна выдержать.
Ну вообще то ЭМ расцепитель в С25 срабатывает при 125-150 ампер, а удлинитель 120 метров эт 240 метров провода, то есть около 8 ом сопротивления. Тут и 16 не сработает. Ну если главная цель спасти проводку в доме тогда пусть будет 25