1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 10

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. Aska70
    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Aska70

    Новичок

    Aska70

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Возможно, здесь помогут найти решение следующей ситуации.
    Есть ИЖД с пристройкой. Пристройка представляет собой единственное помещение прямоугольной формы площадью 4,2х6. Один этаж над подвалом.
    Плита перекрытия толщиной 200 мм, бетон М300, армирована двумя сетками арматуры диаметром 12 мм. Сетки 10х10. Опирание плиты по 4м сторонам на стены подвала (также толщина 200 и двойное армирование). В помещении стоит кабина сауна вес 300 кг. Пол стяжка 100 мм и керамогранит. Больше в помещении ничего нет.
    Есть делание установить там мини бассейн 2х3 метра. Вес с водой 3000 кг.
    Вопрос: плита понесёт такую нагрузку? Важно место установки?
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    @Aska70, добрый день

    Вообще без проблем

    Не важно
     
  3. Nazaret45
    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Nazaret45

    Участник

    Nazaret45

    Участник

    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Спустя пол года после заливки плиты между первым и вторым этажами, обнаружил что две стены второго этажа, под которыми нет несущей стены, оторвались от плиты (плита провисла к центру стен) трещина примерно 6мм, к краям стены пропадает, т. к. плита в тех местах опирается на несущие стены. Толщина плиты 16см, из 12й арматуры в одну сетку с ячейкой 20см. Справа и слева от стены в плите сделали ригели (внутри плиты)
    Теперь пришло время заливать стяжку и появились опасения, касаемо надежности перекрытия.
    Фото прикрепляю.
    Подскажите-можно ли не боятся и продолжать отделку или стоит усилить плиту двутавром под стеной?
     

    Вложения:

    • IMG-20200625-WA0021.jpeg
    • IMG-20200625-WA0019.jpeg
    • IMG-20200625-WA0023.jpeg
    • IMG-20200625-WA0025.jpeg
    • 2020_06_25_044600.png
    • 2020_06_25_051616.png
  4. Nazaret45
    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Nazaret45

    Участник

    Nazaret45

    Участник

    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Фото к сообщению выше.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20200712-014406.jpg
    • Screenshot_20200712-015026.jpg
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    @Nazaret45, добрый день. Подробнее расскажите что за ригели и обозначьте их на плане.
    Вообще эту плиту надо было армировать и сверху тоже, т. к. есть внутренние опоры. В верхней зоне вдоль оси 4 должна появиться трещина...
     
  6. Nazaret45
    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Nazaret45

    Участник

    Nazaret45

    Участник

    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    С той стороны где пролет длинее (6100) положили два ригеля из 12 арматуры. Примерно 13х20см. И такой же один слева (где пролет 4940) ригель представляет собой 4 арматуры связанной на хомутах.
    Трещина действительно появилась вдоль стены. Но позже плита провисла и оторвалась от стены. При заливке плиты изначально было много усадочных трещин. Есть видео этого всего, но сюда не могу прикрепить.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20200712-133418.jpg
  7. Nazaret45
    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Nazaret45

    Участник

    Nazaret45

    Участник

    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Ригели обозначил зеленым, стену над плитой синим.
     

    Вложения:

    • 2020_07_12_014045.png
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    @Nazaret45, я имел ввиду трещины в верхней зоне плиты вдоль несущих стен, примерно вот в этих местах. Не появились?
    У вас сейчас провисла плита под перегородкой. 120мм в кирпиче, если я правильно понял. Вы-же на неё не будете опирать чердачное перекрытие/крышу?

    Армировали плиту на основании чего? Если есть в проекте схема армирования плиты - прикрепите тоже.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20200712-133418.jpg
  9. Nazaret45
    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Nazaret45

    Участник

    Nazaret45

    Участник

    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Да, здесь тоже есть трещины. Армировали не по проекту. Просто одна сетка с ригелями. Крыша уже стоит пол года. Забыл написать, что второй этаж мансардный, стены по пириметру подняты на 1,5 метра.
     
    Последнее редактирование: 12.07.20
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Даже незнаю что сказать... Без верхнего армирования у вас плита или уже превратилась или превратится условно в несколько отдельных монолитных участков. И прогиб, соответственно, будет больше чем у неразрезной. Верхний участок получается с самыми большими пролётами. Рухнуть - думаю не рухнет. Но раз уже есть прогиб - ничего особо хорошего и лучше думаю усилить. Если получится поддомкратить и подвести балку по оси 4 - будет хорошо. Но сечение балки будет приличным.
    С балкой получатся пролёты относительно небольшие, но полностью в работу она всё-равно не включится. Но будет, конечно, лучше.
     
  11. Nazaret45
    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Nazaret45

    Участник

    Nazaret45

    Участник

    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Скажите, а если я поставлю кирпичную перегородку из полнотелого кирпича, толщиной в кирпич и шириной 1м30см. Послужит ли это опорой плиты? Или всё же только двутавр на вертикальных опорах?
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Послужит, если под ней есть фундамент. Но тут мне сложно сказать что лучше, т. к. нет верхнего армирования. И, если, вы поддомкратите плиту в ноль, потом подведёте жёсткую опору из кирпичной кладки - в верхней зоне опять-же вероятно образуются трещины. В случае с металлической балкой она не будет служить такой жёсткой опорой.
    Можно, как вариант, поддомкратить немного (не до полного выпрямления плиты) и подвести несущий простенок. Что-бы момент уменьшился, но не получил обратного знака.
     
  13. baza1978
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    62

    baza1978

    Живу здесь

    baza1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Питер
    Добрый день, подскажите плита 3*7 метров 180 мм, армирование д12 AIII 500С шаг 200, верхнее и нижнее, выдержит установленный по центру бассейн 4*2*1,2 метра (9 Кубов), 1200 кг/м?
     
  14. vasj1983
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    vasj1983

    Участник

    vasj1983

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Подскажите не могу решить вопрос по вязке арматуры в монолитно перекрытий делаю выпуски на балкон, хочу уточнить правильно я делаю угол из монолитного перекрыти на соединении с балконом 20200728_221924.jpg 20200728_221924.jpg 20200728_221911.jpg 20200728_221901.jpg 20200728_221855.jpg
     
  15. Дмитрий7262
    Регистрация:
    30.01.20
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Дмитрий7262

    Участник

    Дмитрий7262

    Участник

    Регистрация:
    30.01.20
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Добрый день! У меня есть небольшое обновление по вопросу)
    Итак плита таки потрещала)! Но как-то странно. На рисунке план дома вид сверху, карандашом несущие стены, под которыми фундамент. Красным карандашом - расположение и форма трещин, круг - где я бурился.
    Появились такие трещины в меньшей половине дома, где пока пусто вообще и нет нагрузки на плиту, ближе к стенам они не доходят и смыкаются, те как бы плита кругом просела.
    Чтобы исключить худший вариант - просадку ленты и выпирание плиты подушкой вверх - в эпицентре трещины я пробурил коронкой и расширил буром отверстие, далее фонарь, зеркало - нет, плита не лежит на утрамбованном песке, песок просел, плита висит работает пролетом, зазор между песком и плитой 0,5-1 см.
    Теперь самое интересное - лазерным уровнем померил прогибы - их нет. Понимаю что это все не совсем точно, но на комнату 4,1х4,6 м прогиба ни какого не обнаружил.
    Логичное объяснение, что подушка под плитой таки села, плита заработала пролетом, бетон м400 осень прочный но хрупкий, в месте трещин эпицентр растянутой зоны, а арматуры верхней нет = результат что имею.
    Хорошая новость, что дом не дает осадок сильных, просела подушка и плита если что ниже чем на 0,5-1 см не упадет) но остается вопрос - как быть с дальнейшей стяжкой пола?
    Забить и сделать как планировал - керамзит или эппс и стяжка с сеткой?
    Либо например арматура или дорожная сетка, слой бетона, потом утеплитель и стяжка чистовая?
    Есть ли смысл предпринимать какие-то меры по упреплению или - все, что могло и должно было случиться - случилось?
    Кстати что интересно - в большой части, где 2 перегородки поперек дома из кирпича - нет таких трещин, не знаю как это объяснить
     

    Вложения:

    • 18478463-E92C-41B4-8493-DCD86B329B25.jpeg
    • B3C180DB-4CE6-4F5C-AA67-C3C3C5D2FD65.jpeg
    • 2202463F-8FA3-4C7D-B7E8-8004685D3DBC.jpeg
    • AF927C73-04BB-4C40-88D6-A20D05C88AE0.jpeg