1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Абсолютно жесткая мегаплита

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Злой строитель, 03.05.11.

  1. Злой строитель
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    76

    Злой строитель

    Живу здесь

    Злой строитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Уфа
    Приветствую всех:hello:

    В связи с выходом на новую работу, передо мной встала на первый взгляд - простая задача:

    Организовать на своей производственной базе, установку автовесов.
    То есть поставщик автовесов, монтирует их только на готовый фундамент.

    Размер площадки весов - 3 х 18 метров.
    Груз до 60 тонн.

    На весы будут заезжать "Фретлайнеры", "Кенворты", и т.д., груженые по 20 - 25тн.

    То есть:
    масса тягача с прицепом - не менее 15 тн.,
    масса груза - до 25 тн (возможно и более),
    масса самих весов 12 тн.
    ИТОГО - 52тн нагрузка на фундамент.

    Необходимо учесть, что заезжать на весы будет автомобиль общей массой 40тн и более.А это динамические нагрузки.
    Заезд-торможение-остановка-трогание с места-съезд.

    Мне необходимо залить плиту - жесткую, надежную, долговечную.

    Имеется проблема.
    Грунта нет.Совсем нет.
    Все происходит на территории огромного химзавода, и вместо грунта, там на 10 - 15 метров в глубину, смесь глины-серы-серного огарка-фенолов-кислот и т.д. и т.п.
    То есть до грунта докопаться нельзя.
    И ни о каком заглублении фундамента не может быть и речи. Неизвестно что с ним там будет.У нас на заводе некоторые котлованы с "водой", всю зиму не замерзают.
    Даже в -40:ogo:

    Буду валить крупный щебень пока не выведу "0".
    А вот от "0", будем лить плиту. Но высоко ее поднимать нельзя - фура не заедет. Длинные пандусы, тоже не вариант. Из за планировки производства.

    Прошу помощи форумчан.:hello:
    Своих друзей и всех кто может помочь дельным советом.

    -Конструкция плиты??
    -Армирование?
    -Как на такой длине, поймать идеально "0"?
    -НЮАНСЫ?


    Прошу высказываться.
    Очень нужна Ваша помощь.
    Без вас - боюсь не справлюсь:(

    На форум буду выходить только ночью, и не каждый день.
    Работы не впроворот.
    Не всегда смогу поучаствовать, но все Ваши мнения прочитаю и изучу.

    С своей стороны пообещаю ПОЛНЫЙ ФОТООТЧЕТ по заливке МЕГАПЛИТЫ!:pioner:

    А так же в виде бонуса, фотки настоящего демонтажа. Огромные, разрушенные
    цеха химического завода

    С уважением, Злой строитель:hello:


    Кстати, кроме плиты для автовесов, параллельно мне придется выполнять еще несколько задачек. А именно:
    -Переложить с изменением радиуса железнодорожную ветку
    -Продлить подкрановые пути, козлового, 35 тонного крана
    -"Вытянуть" из химического болота подкрановую площадку, вбухав неё неизвестное пока количество щебня.

    Инженеров и всех Гуру форума, приглашаю в тему.

    Если тема окажется интересной, буду выкладывать фотоотчеты.
    Конечно же если успею:aga:
     
  2. Злой строитель
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    76

    Злой строитель

    Живу здесь

    Злой строитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Уфа
    Выкладываю фото.
    Примерно так должны стоять автовесы.
     

    Вложения:

    • 13ecbe581eede5175842a791.jpg
  3. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/members/232671.html

    Напишите Сесаину в личку...когда появится...на форуме - ответит...:|: он действительно профи по плитам.:hello:
     
  4. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Смущают грунты под плитой- не будут просадки под ней впоследствии.
    Может сначала свая а потом на них плиту?
     
  5. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Что значит "валить крупный щебень, пока не выведу в "0"?" Значит ли это, что вы имея некую условную поверхность не являющуюся плотным грунтом будет просто высыпать на нее крупный щебень, который будет проваливаться, вы будете высыпать опять, он снова будет проваливаться и так до тех пор, пока щебень не перестанет проваливаться?

    Просто если это так, то при площадке 3х18 м. и глубине возможной засыпки в 10-15 м. реальный объем засыпки превысит необходимый в разы, т.к. засыпка будет осуществляться по принципу горы, т.е. вершина маленькая, а основание широкое.

    Честно говоря с трудом представляю себе грунт о котором идет речь, поэтому прежде чем высказаться, хочется понять, реально ли этот грунт похож на болото. Поэтому не помешали бы простые примеры для понимания грунта на месте будущих весов. Например человек по нему может пройти, грунт не проваливается. Или наоборот проваливается от веса человека. Или например легковая машина может спокойно по этому грунту проехать и т.д. Что то очень понятно для понимания грунта.:hello:
     
  6. Злой строитель
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    76

    Злой строитель

    Живу здесь

    Злой строитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Уфа
    Спасибо за отклики.
    Попробую ответить на ваши вопросы.

    Что значит "валить крупный щебень, пока не выведу в "0"?" Значит ли это, что вы имея некую условную поверхность не являющуюся плотным грунтом будет просто высыпать на нее крупный щебень, который будет проваливаться, вы будете высыпать опять, он снова будет проваливаться и так до тех пор, пока щебень не перестанет проваливаться?


    Да. В принципе верно. Других вариантов не вижу.

    Честно говоря с трудом представляю себе грунт о котором идет речь, поэтому прежде чем высказаться, хочется понять, реально ли этот грунт похож на болото. Поэтому не помешали бы простые примеры для понимания грунта на месте будущих весов. Например человек по нему может пройти, грунт не проваливается. Или наоборот проваливается от веса человека. Или например легковая машина может спокойно по этому грунту проехать и т.д. Что то очень понятно для понимания грунта.:hello:[/QUOTE]


    Да. Это именно болото. Только химическое.
    Сейчас там человек пройдет.Легковушка возможно проедет. КАМАЗ - точно увязнет.

    На подсыпку участка размером 20 х 10 метров, потребовалось 5 полуприцепов щебня (около 100тн).Получилась парковка для легковых авто.
    КАМАЗ ее продавливает.


    Сваи? На 10 метров?
    Сомнительно. Бетон будет работать в очень агрессивной среде.
    И не факт, что сваи будут иметь какую либо несущую способность.

    Сейчас еду на работу, попробую сделать фото прямо с ноутбука.
     
  7. Злой строитель
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    76

    Злой строитель

    Живу здесь

    Злой строитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Уфа
    Выкладываю фото грунта.
    Извиняюсь за качество, снимал вебкамерой ноутбука.
     

    Вложения:

    • Snapshot_20110504_2.JPG
    • Snapshot_20110504_4.JPG
    • Snapshot_20110504_5.JPG
    • Snapshot_20110504_6.JPG
    • Snapshot_20110504_7.JPG
  8. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не профи, но здесь вижу одну проблему- воду, т.е. надёжный дренаж по периметру-самое главное!
    Если щебень тонет, можно использовать геотекстиль, он творит чудеса, я делал дорогу по болоту (геотекстиль+щебень) так камазы с щебнем спокойно проезжали по ней. Нагрузка от плиты+ техники у Вас не привысит 0.3 кг\см т.е. выдержит любой, не насыщенный влагой грунт. Для того чтобы плита не переломилась при динамических нагрузках нужны рёбра жёскости.
    Удачи!
     
  9. Железякин
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    352

    Железякин

    Вторая попытка

    Железякин

    Вторая попытка

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    ЕкаБу
     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Вам не на форум нужно писать, а идти в серьёзную конторы, делать геологию и проект...
     
  11. Железякин
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    352

    Железякин

    Вторая попытка

    Железякин

    Вторая попытка

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    ЕкаБу
    Плюспитсот.Остальное-лёгкий флуд..:hello::hello:
     
  12. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212
    Адрес:
    Москва
    А начать нужно с грамотной постановки задачи, которую нужно вытрясти из установщиков весов. Слова "жесткая мегаплита" в расчете не применить. Да и абсолютного ничего не бывает. Пусть сформулируют требования к плите для нормальной работы весов.
     
  13. Мазера
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    119

    Мазера

    Владелец СаДомика

    Мазера

    Владелец СаДомика

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если это бывший химзавод, то геология есть. Если не в архивах завода, то в архивах местной геослужбы.
    https://www.ufacity.info/administration/category/2117.html
    Запросите для начала - стоит три копейки.

    Навскидку это не просто плита, но плита на сваях. На нормальных сваях, а не как принято на форуме "ниже глубины промерзания".Только нужно определиться с опорным слоем.
     
  14. AlexPrm
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    36

    AlexPrm

    Живу здесь

    AlexPrm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Perm
    Плита на сваях (забивных)
     
  15. Злой строитель
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    76

    Злой строитель

    Живу здесь

    Злой строитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Уфа
    Спасибо ответившим:hello:

    Отвечу по порядку.

    - Заказчик не я, а собственник фирмы.Он же мой работодатель.
    Человек достаточно скупой. Поэтому единственно возможный вариант строительства, это устройство фундамента хоз.способом.
    Тем более, что есть свои ресурсы. Такие как самосвалы, бульдозер, работники.
    А учитывая то, что на другой базе, несколько лет назад я ему уже лил такой фундамент, он с меня живого не слезет. Мои объяснения про грунт, не помогают.
    "Сделай!", и все тут...

    -Требования установщиков достаточно просты, основание должно строго соответствовать заданным размером, иметь горизонтальную поверхность.
    А также жесткость достаточную для того, чтобы если плита и могла шевельнуться и просесть, то ВСЯ, целиком.
    Должна быть жесткой на излом и скручивание.
    Установщики автовесов не несут ответственности за основание.
    Мы должны им предоставить ровную площадку.

    -По поводу свай-очень сомнительно. Я же писал, что на глубину 10 - 15 метров сплошная гадость. Не будут сваи работать. То есть какая то свая будет тонуть, другую будет выпирать и т.д. Да еще и такая агрессивная для бетона среда.
    Бюджет не позволит.

    Поэтому единственно возможный вариант, это выводить щебнем уровень, укатывать тяжелой техникой, и лить плиту.

    Пожалуйста, подскажите конструктив плиты.
    Так же жду рекомендаций по устройству опалубки армированию.

    Спасибо:hello: