1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11

Задавайте вопросы по кондиционерам - 3

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.

  1. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    305

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Владивосток
    Сколько давление у вас ? на 410 фреоне давление норм от 8.2 до 9.8 атм летом
    посмотрите Ютуб, как вальцеваться. как и чем фаску в трубках срезать, и для чего это надо.
    может у вас еще есть динамометрические ключи? мало провальцевать, не перетянуть при затяжке надо.
    особенно тонкую трубу.
    на внешнем блоке пишут сколько заправка в граммах. первый раз встречаю 400 грамм - обычно от 550, это самое малое что видел...
    да, правильно пишут, промыльте ваши соединения, но при наличии давления, а его у вас в системе пока нет
    вакуумировать только трассу можно и минут 15, этого достаточно, какая кстати длина трассы?

    А по монтажникам - а почему нет? Толковый человек в бригаде месяц учится, вы тут на форуме, за сколько хотите науку освоить?
    Вы думаете вам тут все ньюансы обьяснили с процессом? Никто для вас тут талмуд расписывать не будет - это столько время потратить надо...
    Нет, конечно это ваше дело, но у меня такое чувство, что своим кондиционером этим летом вы пользоваться не сможете...
    бригаду то не надо вызывать, поговорите с одним из них, у вас все работы сделаны, вам перевальцевать только, свакуумировать, делов знающему человеку на полчаса.
    Что вы описали - это признаки недостатка фреона. по разному они проявляются но причина в этом. Вальцуите и правильно затягивайте гаики.
     
  2. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    210

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    210
    Есть настольная книга монтажника: Патрика (наше всё) Котзаогланиан. Пособие для ремонтника

    Отвечает эта книга на 99% вопросов по монтажу сплитов.
     
  3. Gourmand
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8

    Gourmand

    Живу здесь

    Gourmand

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-нД
    Недавно вместо умершего LG установили новый Toshiba 05BKVG. На максимальной мощности наружный блок вибрирует. Не так чтобы совсем вразнос, но вибрация есть, рукой ощущается, амплитуда миллиметров 3-5 наверно. Предыдущий LG не вибрировал вообще на любой мощности. На "обычной" минимальной мощности при поддержании температуры вибрация почти не ощущается, только на полной мощности при интенсивном охлаждении. На охлаждение летом включаю 1-2 раза в сутки на час-полтора, весной и осенью может вообще не буду включать. Насколько такая вибрация критична для срока службы? Следует ли беспокоиться, предпринимать меры? Надо ли обращаться в сервисный центр по гарантии? Поможет ли установка на виброгасящие демпферы? Сейчас наружный блок прикручен прямо к кронштейнам, и они довольно тонкие, блок можно качнуть рукой. Если надо поставить на демпферы, то какие следует использовать, чтобы не вспоминать о них весь срок службы? Сколько служат обычные, которые предложили использовать в компании ставившей сплит? Как они переносят зимы с температурой до -25°C? Сколько стоят и где купить любые другие, которые могут прослужить до 10 лет при любых температурах?
     
  4. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    210

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    210
    1. По нынешнем временам на 10 лет работы надо покупать полупром.
    2. Или очень недешёвый (флагманский) бытовой сплит.
    3. Или проводить регулярное ТО. Это значительно продлевает срок службы кондиционера.
     
  5. Gourmand
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8

    Gourmand

    Живу здесь

    Gourmand

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-нД
    @Александр_ВиК, а как насчёт ответить на заданные вопросы, а не отвлечённо?
     
  6. Alexandr1889
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Alexandr1889

    Участник

    Alexandr1889

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Добрый день!
    Наш МКД имеет вент. фасад. На него ставить не хочу, мне не нравится он как основание, плюс у меня 13 этаж, вывалиться не хочется. Поэтому возникла мысль поставить блок на общем балконе. Запретов я на это не нашел. Можно так делать или нет?
     

    Вложения:

    • дом.jpg
  7. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716
    Адрес:
    Брянск
    @Alexandr1889, глупость нечеловеческая ! Воду в коридоре в ведро сливать будете ? Учите матчасть и не смешите народ .
     
    Последнее редактирование: 29.07.20
  8. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    210

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    210
    Как насчёт задать вопросы: сюда https://toshibaaircon.ru/buyers/service/garantia/ ?

    И незабывайте:)]:
    "
    Ежегодное ПТО (первое ПТО – не позднее, чем через 18 месяцев с момента продажи) является необходимым условием гарантии.

    Гарантийный ремонт
    При наступлении гарантийного случая необходимо обращаться к организации - продавцу данного оборудования.
    "
     
  9. Alexandr1889
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Alexandr1889

    Участник

    Alexandr1889

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    в полуметре от двери в проходит труба ливневки. да и помпы есть. матчасть изучаю. в общем, длина трассы метров до 20 не проблема. Балкон такой же общий как фасад. Из плюсов балкон на теневой стороне, отсутствие осадков
    Главным минусом вижу только доступность для посторонних- мало ли какая глупость в чью то дурную голову взбредет...)
    Так в чем глупость?
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.333
    Благодарности:
    30.930

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.333
    Благодарности:
    30.930
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Это очень большой минус! Не украдут, так испортить могут. :(
    А по сливу в емкость - делали так. Ничего криминального. Главное вовремя опорожнять. :)
     
  11. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646
    А что с наличием наружных блоков на этажах ниже? Много отвандаленых?
     
  12. Alexandr1889
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Alexandr1889

    Участник

    Alexandr1889

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Это не самая главная проблема. Решетку вокруг поставить можно, как на уличных делают.

    пока не видел на балконах. И в интернете особо не нашел, одно упоминание встретил где-то на ФХ, что так сразу по проекту было
     
  13. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716
    Адрес:
    Брянск
    @Alexandr1889, пока что вы только придумываете проблемы на ровном месте, попробуйте пригласить домой знакомого кондиционерщика через друзей, знакомых.
    Сомневаюсь. Жаба раньше вас задавит, да и не каждый кондиционер на вашу однушку такую длину осилит. Да и работа в закутке с дверями по пять секунд - цикл вас устроит. Пока что я вижу одни минусы и ни одного плюса. Разве что
     
  14. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    880

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    880
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Как бы, похоже плохо искали. Во-первых, это пути эвакуации, поэтому есть существенные ограничения. Во-вторых, это ж не ваш балкон, а общий балкон, так что нужно поинтересоваться мнением УК, или кто там у Вас, как минимум потому, что с пожарным им же согласовывать сие творчество, а не Вам.

    Если в вашем доме нет нормативных ограничений на вывешивание внешних блоков на внешние стены, то как выше было замечено - «жаба задушит» по пути на сей балкон. ;)
     
  15. Alexandr1889
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Alexandr1889

    Участник

    Alexandr1889

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    фасад такой же общий, но я не слышал, что бы кто то согласовывал установку кондеров на нем