1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

Помогаем новичку дельными советами по септику

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dimitriy21rus
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6

    Dimitriy21rus

    Живу здесь

    Dimitriy21rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6
    Приточная на фильтрующем колодце.
     

    Вложения:

    • IMG_20200704_163019.jpg
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.236

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.236
    Адрес:
    Москва
    @Dimitriy21rus, а куда отстоянный сток из септика отводится?

    Что у Вас в качестве сооружения подземной фильтрации?
    Фильтрующий Колодец, поле фильтрации, дренажные тоннели...

    Какой УГВ и какие грунты в основании фильтрующего сооружения?
     
  3. Scenic2
    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    19

    Scenic2

    Живу здесь

    Scenic2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Купил септик, но ещё не установил. Почитав форум возник вопрос, как правильно должен выглядеть вход и выход в септике? У меня сейчас просто труба без поворота вниз или отвода вверх. Как сделать правильно?
    Какой из этих вариантов правильный для входа и какой для выхода и почему? Сейчас у меня вариант номер 3. Но теоретически есть возможность залезть и одеть уголок или уголки с трубами. И Если надо поворот вниз, то какой длинны?
     

    Вложения:

    • схема септика.png
  4. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.825
    Благодарности:
    19.110

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.825
    Благодарности:
    19.110
    Адрес:
    Москва
    Вход как на картинке №1 Нижняя часть тройника должна входить в "воду" на 5 см. Если не достает, то наростите куском трубы.
    Выход аналогичный, с тройником. Только трубу вниз подлинее, на 0,4 от высоты стоков в септике.
     
  5. Scenic2
    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    19

    Scenic2

    Живу здесь

    Scenic2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. Сходил померял, тройник не влезет, могу впихнуть только уголок на 90 градусов и то немного подпилив. Как тогда быть? Может прорезать дырку в уголке сверху?
    Правильно ли я понял, что должно быть на 5 см ниже дна входной трубы? Вода же там будет стоять?
    Не очень понял от какой величины брать 0,4?
    Что дают эти доработки, зачем они и почему производители тогда это не делают?
     
  6. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.825
    Благодарности:
    19.110

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.825
    Благодарности:
    19.110
    Адрес:
    Москва
    Нет. Верхнюю часть тройника отпилите.
    Не ниже входной трубы, а ниже зеркала стоков.
    Это нормально.
    Допустим высота стоков в септике ХХ см. (от дна до зеркала)
    Значит умножаем ХХ на 0.4 и на столько труба должна быть ниже зеркала.
     
  7. Dimitriy21rus
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6

    Dimitriy21rus

    Живу здесь

    Dimitriy21rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6
    После септика два фильтрующих колодца, на последнем колодце приход воздуха. В колодцах сухо.
     

    Вложения:

    • IMG_20200725_085216.jpg
    • IMG_20200725_085158.jpg
    • IMG_20200725_084723.jpg
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Похоже, что что-то сильно не так с уровнями и уклонами труб на входе в септик. При заполнении септика до рабочего уровня где-то получается закрытый воздушный мешок, перекрывающий путь воде. Залп унитаза его выбивает, сток раковины - нет.

    Вы уверены, что рабочий уровень в септике находится ниже нижнего края впускной трубы? Разница по высоте требуется минимальная, но она должна быть.
     
  9. Scenic2
    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    19

    Scenic2

    Живу здесь

    Scenic2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попробовал впихнуть тройник. Вообще не вариант, уголок то влезет только если его подрезать немного. Что в таком случае посоветуете делать?
    Что даёт такой вход в септик, ждя чего это?
     

    Вложения:

    • уголок в септике.jpg
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.825
    Благодарности:
    19.110

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.825
    Благодарности:
    19.110
    Адрес:
    Москва
    Подходить к выбору септику основательно, изучить все до покупки.
    Обратитесь к производителю, пусть сам сделает/доделает свой септик до норматива. Вы купили готовое изделие, а не полуфабрикат.
     
  11. Scenic2
    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    19

    Scenic2

    Живу здесь

    Scenic2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где есть эти нормативы? Что он нарушил и для чего же нужны все эти доделки?
    И я честно не представляю как это возможно переделать? Везти ему обратно на производство? Так они все так делают. Называется СЕПТОБАК!
    Ну допустим не смог досканально разобраться, надо как то решать и исправлять. Поэтому и задаю вопросы
     
  12. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.825
    Благодарности:
    19.110

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.825
    Благодарности:
    19.110
    Адрес:
    Москва
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
    5.4.8 На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать тройники с вертикально расположенными открытыми патрубками, нижний конец которых погружен в сточную воду для задержания плавающих веществ. Диаметр патрубков следует принимать равным диаметру подводящего трубопровода. Вместо патрубков в отдельных конструкциях септиков допускается использовать глухие полупогружные перегородки.
    5.4.9 Верхние концы патрубков (полупогружных перегородок) должны выступать выше расчетного уровня сточных вод не менее чем на 0,15 − 0,2 м, нижние концы патрубков (полупогружных перегородок) следует располагать на 0,15 − 0,3 м ниже расчетного уровня сточных вод в септике.
    5.4.11 Отверстия в перегородках камер септика, устраиваемые для перепуска сточных вод из одной камеры в другую, следует располагать на глубине 0,4 Н, где Н − глубина септика, считая от расчетного уровня сточной воды до центра отверстия. Прямоугольные отверстия должны иметь размеры не менее 0,15х0,15 м, а круглые − диаметр не менее 0,15 м. Размеры отверстий в кирпичных септиках принимают кратными размерам кирпича.
    5.4.13 Не допускается применение в качестве устройств впускавыпуска в септик и соединений камер между собой колен труб и других элементов, которые перекрывают свободное движение воздуха через септик, плохо поддаются очистке или доступ к которым сверху затруднен.
    И т. д.
    Все эти доделки нужны для нормальной работы септика.
    Увы, такова жизнь.
    Аналогичная проблема решалась в теме Септик Байкал не справляется - недостатки конструкции?
     
  13. Dimitriy21rus
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6

    Dimitriy21rus

    Живу здесь

    Dimitriy21rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6
    Входящая труба 1.43 по низу, выходящая 1.38 также по низу. Измерял раз 10 перед тем как выдолбить дырки.
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это вход выходящей трубы. А выход? Уклоны тоже нужно проверять, потому что при земляных работах, проседании грунта и т. п. они меняются сами по себе.
     
  15. Dimitriy21rus
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6

    Dimitriy21rus

    Живу здесь

    Dimitriy21rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6
    Уклон делался в 2 см на метр. От септика до первого фильтрующего колодца 5,5 метров.
     
Статус темы: