Здравствуйте! Закончилось строительство дачного дома, теперь вопрос с электрикой. Определился со схемой электрики, но есть сомнения в полной корректности. Буду очень благодарен, если укажите на недочеты. Щиток и АВ (32А) на столбе. Заранее Всем Спасибо!
А почему вводной автомат ноль не рвет? После разных УЗО нули объединять низзя - УЗО-хи будут срабатывать ложно. Вводной автомат и автоматы на розетки -имеют один номинал - нет селективности, плюс на обычные розетки автоматику больше 16А - лучше не ставить. Вроде на первый взгляд все.
1. не видно третьего (защитного) проводника на схеме... 2. УЗО не "пожарное", а скорее - "противопожарное" и не плохо, если оно с букафкой "S" 3. не понятно, откуда взяты номиналы УЗО 20/30 ... 4. нечего делать на розеточной группе автоматам 32А! Поставьте 16А,... не хватит? - добавьте нужное количество линий, каждая под своим АВ. 5. внимательно изучите правила монтажа УЗО (у Вас сплошной косяк)
Ха- ха а ванная комната осталось без автомата. надо добавит автомат на ванную комнату. УЗо плохо работает без автомата.
Не, УЗО совершенно пофигу есть автомат или нет - его работа заключается в другом. Но на фото щитка автомат все-таки есть.
А что сделал по своему? Я наоборот постарался учесть все советы, найденные нам форуме по подбору оборудования и сбору щитка.
Частично выше написали, но еще раз) 1. Вводной должен быть двух полюсным. 2. По схеме заземления ничего не сказано. 3. УЗО 40А 300мА маловато и лучше было бы взять 63А и селективное. 4. На линии ванны отсутствует АВ и говорит о правильности номинала по току этого УЗО рано. 5. При таких АВ на потребителях и вводном по сути все УЗО кроме ванны надо было брать на ток в 63А. 6. АВ в большинстве надо было бы взять с хар-кой В.
ИМХО, добавлю к сказанному: УЗО 16А/10мА (ванная) под защитой автомата на 32А (ввод) не очень смотрится. Попросту говоря при случае оно скончается..