1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19

Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 12.02.20.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    какие-то конкретные?
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    @Николай_Куркин, @SkayUoker74,
    upload_2020-7-20_10-47-17.png
    upload_2020-7-20_10-45-42.png
    upload_2020-7-20_10-46-19.png

    По скважине 3 делали только бурение без лабораторных исследований. Там сразу после почвенно-растительного слоя идет суглинок - полутвердый или тугопластичный
     
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Так у Вас речка на водоупоре?)
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    Нет, я так понимаю речка под водоупором. А водичка в первой скважине - это из ИГЭ-3 попала
     
  5. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Кв большой... План скважин и остальные разрезы есть?
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    Остальных разрезов нет. на разрезе положение скважин отметил.

    У меня нет сомнения что ИГЭ-3 подземная река. Там в овраге она и разгружается ключами

    А чем это плохо то? В овражке вода никогда не поднимается
     
    Последнее редактирование: 20.07.20
  7. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Возможно, но где гарантия, что между скважинами нет песчаного выклинивания, линзы и перешейка между
    ИГЭ1 и ИГЭ3...)
    Но это гипотезы и недостающая инфа, которая может играть решающую роль в Вашей ситуации.
    Дальше предоставим слово ТС...)
     
  8. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    4.565

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    4.565
    Посмотрел, склон достаточно пологий. Риски потери устойчивости относительно небольшие.
    Оценка этих рисков требует расчета методом теории предельного равновесия в соответствии с СП 116.
    Понятно, что для пространственного представления о всем геологическом сложении территории данных недостаточно, и возможны лакуны с различными сюрпризами.
    Для частного малоэтажного строительства условия представляются вполне нормальными.
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    Так и 10 скважин не дадут такой гарантии

    Я ориентируюсь на следующие косвенный факторы:

    1. Судя по имеющимся данным грунты имеют согласованное сложение (надеюсь правильно термин применил)
    2. При бурении, вода в 1-й скважине появилась уже после прохода слоя суглинка
    3. На участке нет выхода вод из грунта. Если бы вода была на водоупоре - она бы должна выйти где-то в середине участка
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    @SkayUoker74, большое спасибо за оценку склона.

    А не могли бы вы дать еще совет по подсыпке участка с целью выравнивания склона

    Есть желание несколько поднять и выровнять нижнюю часть участка. Строиться там ничего не будет, но ст точки зрения садово-огородных дел лучше иметь участок повыше, а УГВ поглубже

    Планирую снять плодородный слой и подсыпать участок суглинком примерно по такой схеме

    upload_2020-7-21_9-59-22.png

    Подпорную стенку делать бы очень не хотелось.
    Нужен ли тут дренаж?
     
  11. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Ты не поверишь!(с) :)] И такое случалось при осадках и деформациях здания на стадии эксплуатации.
    У Вас же после ливня уточнить наличие верховодки ручным буром не составит особого труда. :hndshk::hello:
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    Ну а смысл? Разве это что-то изменит? Тем более какое мне дело что там на 2,5 метрах происходит. Я и близко туда лезть не собираюсь
     
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Вам решать! Домик не тяжёлый, переслои мощные - может и прокатит...)
    Я бы уточнил.
     
  14. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Правильный посыл: на общие вопросы при недостаточной инфе - общий ответ со ссылкой на СП...
    Иначе возникают претензии о том, что геотехники-аудиторы не заметили ошибки геологов, геологи неточно определили модуль деформации и т. д., как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/504184/.
    Я часто занимаюсь проблемами деформаций недостроев и эксплуатируемых зданий - мне нужна конкретная инфа с фактическим состоянием грунтов и здания, дефектами или косяками, сечениями конструкций и нагрузками. Учитываются особенности рельефа участка застройки и соседей...
    Это нужно для анализа совместной работы конструктивов системы основания-фундамент-надземная часть с учётом гидроусловий и водоотведения.
    В дренажных темах даже истерят, считая инфу избыточной.
    Но только так можно с достаточной вероятностью определить причины деформаций и устранить
    проблемы (трещины, прогибы, осадки, перегруз внутренних стен и распор наружных ...).
    Удачи всем! :hello:
     
  15. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    4.565

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    4.565
    @Джордж1, про подсыпку участка писал, также постараюсь ответить развернуто, у меня получились даже некие "правила", с примерами, схемами и фотографиями.
    Итак, к случаям, когда необходимо поднять участок, можно отнести следующие:
    • ваш сосед поднял участок, следовательно, вода с его участка будет затапливать ваш участок;
    • необходимость защиты участка от затопления и подтопления;
    • строительство в условиях высокого уровня подземных вод;
    • необходимо выровнять рельеф участка, который имеет значительные перепады.
    И вот, образуется
    Правило №1. Учет функционального предназначения разных частей участка
    Отсыпаемую территорию целесообразно разделить на две зоны:
    зона 1 – зона влияния фундаментов;
    зона 2 – остальная территория.
    2.jpg