1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Vanish77
    Регистрация:
    22.07.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Vanish77

    Новичок

    Vanish77

    Новичок

    Регистрация:
    22.07.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Прошу совета! Год назад приобрели дом в МО, дом построен из арболита, перекрытия деревянные!
    На первом этаже имеется санузел с открытой душевой, пол плитка, через некоторое время в комнате появился запах сырости! Залезли в подпол под санузлом (через проходы) обнаружилась сырость в утеплителе (мин.вата), ну как сырость...?, рукой нажимаешь на вату и из нее течет ручьем! :ogo: Было принято решение частично вскрывать полы:( Вскрытие показало, что все нафиг сгнило, гвл стал мягким как пластилин, осб в труху, следов от гидроизоляции нет совершенно! На остальных досках видна белая плесень! В итоге решили вскрывать полы полностью в санузле, и делать все заново!
    Уважаемые форумчане, не кидайте в меня пожалуйста тапками и не посылайте читать форум, читано перечитано, башка :faq: не ждали мы конечно такого в новом доме!
    Собственно к вопросу, как и чем все это просушить, (фундамент, стены), чем обработать, как правильно сделать герметичный пол, планируем оставить открытую душевую! Будем признательны всей семьей за советы, как все сделать по уму с нуля (руки растут из нужного места :|:) Еще одна загвоздка, комнату между дешевой и унитазом разделяет перегородка (см. фото) так вот эта перегородка опирается на лагу, боюсь при смене лаги простенок может рухнуть!
    P. S. про строителей можно не говорить, и так все всем понятно!
     

    Вложения:

    • 2020-07-14_14-56-14.jpg
    • IMG_20200712_170902.jpg
    • IMG_20200712_190756.jpg
    • IMG_20200712_210323.jpg
    • IMG_20200713_222917.jpg
    • WhatsApp Image 2020-07-13 at 20.02.09.jpeg
    • WhatsApp Image 2020-07-13 at 20.04.32.jpeg
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.924
    Благодарности:
    36.311

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.924
    Благодарности:
    36.311
    @Vanish77, а в чем смысл этого подпола? Какого он размера? Там разведены коммуникации или что? Каким образом туда осуществляется доступ (если ли туда люк или надо под фундаментом раскопки провести, чтобы туда попасть? Есть ли в этом подполе вентиляция?

    У вас эта проблема только под с/у или под остальным домом тоже есть подпол и там все тоже самое?
     
  3. Vanish77
    Регистрация:
    22.07.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Vanish77

    Новичок

    Vanish77

    Новичок

    Регистрация:
    22.07.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Фундамент ленточный, вход в подпол через люк в бойлерной, проходы есть под все комнаты, ползком (, вентиляция ест в виде продухов. Понизу проведена коммуникация. Проблема только под с/у.
     
  4. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    512

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    512
    Скриншот 2020-07-13 13.17.54.png
    Спасибо огромное!

    Вопросы остались:

    1) Нужен ли монолитный пояс на силикатные блоки 250х250х250мм между 1-м и 2-м этажами под двутавровые балки?

    2) На какую постель укладываются двутавры? Нужно ли закладывать какую либо стальную пластину, привариваться ли к ней и т. д?

    3) На какую глубину укладывать балку на внешней и внутренней стене — на все 250мм?

    4) Балки 5м и 3м мне удалось пустить вразбежку, чтобы на внутренней несущей стене они могли опираться на все 250мм стены, но по краям швеллеры упрутся друг в друга и каждый займет только 125мм. Нужно ли их варить между собой? Или, как вариант, дополнительно просверлить по всей длине и прикрепить к стене стальными анкерами?
     
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    2.079

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    2.079
    Для плотного блока М150 и выше - по расчёту пояс не потребуется, но пояс всегда хорошо для повышения пространственной жёсткости здания при отсутствии монолитных перекрытий. Поэтому я сторонник того, что лучше сделать. Если будут проблемы с фундаментами скажем - пояс сильно может помочь.

    Обычно опирание балок на кладку или ж. б. пояс предусматривают через опорную пластину 10мм или уголок, к которым понизу приваривают продольными швами бплки.

    На 150-200мм будет нормально. Если на пояс - можно и меньше.

    Можно просто конструктивно сварить их накладкой из полосы по стенке
     
  6. Beebee
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    623

    Beebee

    Живу здесь

    Beebee

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    623
    Адрес:
    Старый Оскол
    Уважаемый инженер, подскажите пожалуйста во сколько раз примерно увеличится несущая способность вариантов Б и В по сравнению с А. Это вообще планируется каркас для теплицы шириной 5 метров, труба квадратная 40*40*2, вот думаю какой конструкции достаточно, чтобы снег выдержало. Или может подпорки еще подставлять придется посередине
    Безымянный-1.jpg
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.924
    Благодарности:
    36.311

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.924
    Благодарности:
    36.311
    @Beebee, так а ширина теплицы какая?
     
  8. Beebee
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    623

    Beebee

    Живу здесь

    Beebee

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    623
    Адрес:
    Старый Оскол
    Ширину 5 метров планирую, пролет между этими скелетами 1 метр будет. Трубу можно и 3 мм взять толщиной стенки, но смотрю люди и 1,5 делают в большинстве своем.

    Про "фермы" пишут много, что они усиливают конструкцию, но вот уже двое суток искал информацию чтобы более менее простым языком было написано какой механизм усиления и на сколько процентов это все усиливается но так и не нашел. Либо просто что нужно делать что усиливают, либо такие формулы что вовек не разобраться. Единственное выяснил, что усиление происходит за счёт треугольника как самой устойчивой формы. А что дальше из этого следует не понятно. Хотя если так посмотреть на стрелку башенного крана то конечно результат впечатляет :) но вдруг там какие-то нюансы
    cl8yuviblr43lthdr9us15v6txxmllq1.jpg
     
    Последнее редактирование: 16.07.20
  9. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
    да, перемычки отдельно 250 мм высотой. Вроде сейсмики нет. ЦФО, Тульская область.

    а если так - 2 прута десятки вверху и два внизу лучше будет?
    арм.PNG
    хомут из d6 /

    Перекрытие чердака дерево
     
  10. homhetdin
    Регистрация:
    08.05.17
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    46

    homhetdin

    Живу здесь

    homhetdin

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.17
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    46
    Здравствуйте!
    При использовании уголков как опоры балкона их следует ставить буквой Г или L или Л или V?
    Балкон выступом 65 см шириной 190. Четырех уголков 75 достаточно?
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    2.079

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    2.079
    @Nico71, Почему арматура так близко к центру?
    Делайте защитные слои по 2,5см - будет нормально
     
  12. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
    получается АП 20 х 12,5 см, отступил по 4 см от края)

    Т. е. вариант с двумя уровнями арматуры при высоте АП 12,5 см лучше?
     
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    2.079

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    2.079
    отступите по 2-2,5см от краёв - будет нормально.
    С двумя будет лучше
     
  14. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
    @keen_, спасибо! а шпильку для крепления мауэрлата на каком минимальном расстоянии от края АП можно расположить? и обязательно она должна проходить сквозь доску/брус мауэлата по центру или можно сместить к внешней части стены?
    примерно вот так

    арм2.PNG
     
    Последнее редактирование: 17.07.20
  15. kommunnar
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    41

    kommunnar

    Живу здесь

    kommunnar

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Пермь
    Приветствую!
    Имеются плиты неизвестного происхождения, сплошные беспустотные, размеры 4140х1030х180 мм. По размерам не смог найти ни одного стандарта. Единственное, что удалось выяснить - бывают сплошные плиты перекрытия толщиной 180 мм, но у них по ГОСТ другие типовые размеры. Возникла дилемма: класть ли их на перекрытие первого этажа или покупать другие. Помогите пожалуйста с определением типа и назначения плит.
     

    Вложения:

    • 20200718_180845.jpg
    • 20200718_180824.jpg
Статус темы:
Закрыта.