ЕЦ и отопление гаража

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muddy, 29.04.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. muddy
    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25

    muddy

    Живу здесь

    muddy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Хотел предусмотреть возможность естественной циркуляции, хотя насос буду ставить. Гараж в доме. Обратка приходит из внутренней стены, на внешнюю стену (там где окна гаража) с соблюдением уклона не проведешь - с одной стороны въезд, с другой дверь в тамбур. Хотелось бы в гараже иметь возможность плюсовую температуру поддерживать. Что делать - поставить радиаторы на внутреннюю стену? А внешняя промерзать не будет?

    Котельная за гаражом через тамбур.
     
  2. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
  3. muddy
    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25

    muddy

    Живу здесь

    muddy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Вот план. Подумал - может, сделать второй контур на гараж, с принудительной циркуляцией, а на ГВС поставить электрический бойлер?
     

    Вложения:

    • 1 mirror smal jpg.jpg
  4. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Ааа... граждансельстрой..)
    Типа моего.. только переделанный немного..


    Он уже построен?


    И сист. отопления уже есть?
     
  5. muddy
    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25

    muddy

    Живу здесь

    muddy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Построен. Только без эркера и немного планировка изменена. Систему отопления надо делать.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Однотрубка..:pioner:
     

    Вложения:

    • ЕЦ ГАРАЖА..jpg
  7. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Не пойдёт. Хреново.


    хорошо, что без эркера.. и балкон бы убрать надо было..
    Подвал есть?
    Котёл какой?

    Могу предложить такое:
    ЕЦ, с верхней разводкой, "паучок" на чердаке..


    насос байпасом на обратке у котла


    Можно однотрубную, можно двухтрубную..


    Если котёл двухконтурный у вас будет, то понадобится бойлер ГВС..
    Можно бойлер на 2-й контур и с электро... А можно не заморачиваться и взять электро.
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..На вашу рецензию менее всего расчитывал...:|:
     
  9. muddy
    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25

    muddy

    Живу здесь

    muddy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Но меня два момента смущают. Первое - над котельной находится комната с мансардной крышей. А я к тому же разделил котельную - справа санузел сделал. При ЕЦ, я слышал, расширительный бак должен быть прямо над котлом. У меня так может не получиться. А нельзя его сдвинуть в санузел второго этажа?

    И второе - пол гаража и котельной примерно на одном уровне (на уровне земли почти). Обратку из гаража с уклоном можно провести только если котел зарывать ниже. В гараже - дверь в тамбур (по схеме трубы через этот дверной проем проходят), придется трубы ниже порога вести. Если не рассматривать ЕЦ для гаража, тогда можно провести выше, под ступеньками в гостиную.

    Насос я в любом случае хотел поставить. Но как быть с контуром гаража? Для него отдельный насос? Или вообще отдельный контур котла?


    Подвала нет, котел пока выбираю, нужен дизельный, газ только в будущем году возможен.
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Рисовал по планам...:um: для интереса..:|: - без аксонометрической схемы дома. Потому и стояк не там..:|: Расширительный бак (в ЕЦ, скорее, воздухосборник) может стоять где угодно. А как воздухосборник, он должен стоять в самой верхней точке, которую можно ..сдвинуть в сторону (стояк тоже). Над стояком он ставится для самого короткого пути удаления воздуха. Особенно, если в этом месте - развилка на два крыла..:um: У вас не так - одно крыло "задрано", чтобы придать бОльшее давление - бОльшему крылу. В верхней точке этого крыла и поставьте бачок.

    Обратку по полу можно вести без уклона и даже ..с контр-уклоном (с устройством слива в нижней точке) Обход двери понизу, зарываясь "обходом" под порог - тоже не проблема (также с доп. слив.краном)
    ...Тем более.:um:

    Как нарисовано, так и (имхо) делайте. Хотя вам виднее.. Но в отдельном насосе никакой нужды нет.. Не вижу причин и для отсутствия ЕЦ. Нарисовал, вроде, под ступеньками..:|:
    Схему дал, внесите поправки.:faq:
     

    Вложения:

    • Еще ОБХОД..jpg
    • ПРОХОД ДВЕРИ..jpg
  11. muddy
    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25

    muddy

    Живу здесь

    muddy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Я правильно понимаю, что в этой схеме не обязательно верхний контур выводить под потолок? То есть я могу войти от стояка в санузел 2-го этажа на уровне верхнего края батареи, а затем опустить трубу в комнатах до уровня пола, соблюдая уклон контура?
    Для меня это критично, поскольку я отделил часть котельной, непосредственно котельная у меня осталась слева. То есть стояк оттуда не дойдет до уровня потолка 2-го этажа, упрется в мансардную крышу.

    По поводу обратки , - со сливом я понял. А общий уклон всей трубы надо соблюдать?

    У меня еще один вопрос нерешенный, уж извините.
    В двух комнатах полуторного этажа (слева) я делаю дополнительную звукоизоляцию (нужно по работе). Просто каркас с минватой на расстоянии 10 см от стены. Не посоветуете, как в этом случае поступить, чтобы избежать промерзания стен? Я думал, что если трубу (стальную) проложить внутри, а радиаторы снаружи, то это обеспечит какую-то конвекцию между звукоизоляцией и стеной. Какие есть мнения?

    И еще по схеме - там где эркер, не нужно еще один стояк делать? Или просто побольше секций (у меня там два окна, можно по ним разнести)?

    И в комнате над гаражом, - там окно на фасаде. Если я трубу проведу к радиатору, а затем ниже трубу - обратно к левому углу и там пойдет вниз - это нормально?
     
  12. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Бывает... Это плохо или наоборот?
    Lyko, вы ещё расскажите товарищу как воздух с батарей спускать.. и как туда горячая вода пойдёт.. ну и про диаметры труб в ЕЦ тоже не забудьте..


    Ах, да.. и про то, что дальние будут намного холоднее...
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Товарищ! Читайте форум! Эта система описана (с градусами) - пиццот разз.:pioner: И лично изготовлена ..чуть меньше.:aga:

    p.s. Предложите свою, отличную! (от других!) будем рады..:pioner: Ваш "паук", возможно, победит в "конкурсе" равномерности нагрева.:super:


    Не обязательно верхний контур под потолок. Пояснил, с какой целью он там. Собственно, в "чистом" виде - трубы над полом 2-го этажа. Изобразите ваш вариант на схеме.

    В этой системе не обязательно. Горизонтально. В особых случаях и с контр-уклонами (не забывая слив.краны) Воздух выходит в радиаторы.
    Трубу можете заложить куда угодно, если получится выполнить "правило": врезка подводки радиатора в основную трубу должна быть сверху , идти см.2-3 вертикально, а затем отклоняться (в сторону пробки радиатора) под углом не менее 30* к горизонтали.:um:

    Стояков не нужно. Это однотрубка. (нарисованный стояк на схеме - для максимального нагрева радиатора снизу, т.к. он "последний").
    Также просьба изложить вопрос на схеме.:pioner:
     
  14. muddy
    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25

    muddy

    Живу здесь

    muddy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    То есть во все радиаторы нужно ставить краны для стравливания воздуха?

    По поводу трубы за звукоизоляцией - я, собственно, хотел узнать мнение по поводу достаточного прогрева внешней стены в этом случае, когда радиаторы расположены внутри, а труба за слоем звукоизоляции. А могу я сделать U-образные (в горизонтальном сечении) отводы трубы сквозь звукоизоляцию внутрь для установки радиаторов?

    Мне еще нужно сдвинуть один радиатор влево (у меня нижний санузел левее, а кухня стала больше).

    А почему шаровые краны в гараже стоят после радиатора, они разве не на входе должны быть?

    Еще раз спасибо.
     

    Вложения:

    • ЕЦ ГАРАЖА correct2.jpg
  15. muddy
    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25

    muddy

    Живу здесь

    muddy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Еще скорректировал - в нижнем санузле радиатор перенес в левое крыло.
     

    Вложения:

    • ЕЦ ГАРАЖА correct3.jpg