    Важно обязательно оставить воздушную прослойку между ЗИ конструкцией и защищаемой стеной. если "запрессовать" мин.вату в это пространство, то возникнет звуковой мостик, следовательно, эффективность ЗИ конструкции будет снижена.

    P.S. Огого, оказывается в этой теме уже 1000 постов и мой оказался юбилейным:)].

    P.P.S. проектирование концертного зала идет полным ходом, получается красивый потолок, который будет выполнять важную акустическую миссию:um:
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.299
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.299
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    ПС листы непременно разной жесткости, иначе провал на СЧ. На индексе ЗИ не заметен (м.б. 1дБ), а на АЧХ вполне.
     
  3. kad458
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    kad458

    Участник

    kad458

    Участник

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Красногорск
    ГВЛ гипсо-волокнистая плита (гипс перемешанный с макулатурой) имеет недостаток производитель рекомендует использовать только при + темпратуре
    Лучше звукоизолирует ГКЛ в два слоя ,еще лучше слой ГКЛ 9мм, другой ГКЛ 12 мм
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.299
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.299
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вполне. Потратьтесь на ШуманетСК: КЗП на 100Гц почти в 2 раза больше других.
    Врезные розетки для звука пустое место, лучше накладные.

    Состав конструкций в Альбомах.
    Выложите свой выбор по всем ограждениям, будем смотреть.
     
  5. андрейн
    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    189

    андрейн

    Живу здесь

    андрейн

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Одесса
    Сергей, с юбилеем!:)]
    Зал одесской Музкомедии звучит очень неплохо (мюзикл, шоу, такое :)).
    Построен в советское время, потолки отделаны штучными изогнутыми панелями, я бы сказал, элегантные для своего времени (на фото частично видно, сорри, лучше не нашёл) - кабы диффузоры:).

    Недавно были там на выступлении Андрея Макаревича: всё звучало нормально, ударные тихонько, не плющили.
    Но электро-контробас - катастрофа: мы сидели у стены ближе к концу зала - ощущение было такое, что струна вибрирует прямо в горле
    неужели звукорежиссер не слышал.
     

    Вложения:

    • bc_pic1.jpg
    • bc_pic4.jpg
  6. FSOL
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3

    FSOL

    Живу здесь

    FSOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Краснодар
    То есть два слоя ГКЛ 12.5мм будет лучше, чем 50мм акустик баттса?
     
  7. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это как это у Вас такой вывод нарисовался? :faq:

    Два слоя обшивки лучше, чем одна. Два слоя мин.плиты в составе ЗИ конструкции дают бОльшую ЗИ на низких частотах.
     
  8. андрейн
    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    189

    андрейн

    Живу здесь

    андрейн

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Одесса
    FSOL, нужно понять один принципиальный момент:
    ГКЛ и вата - это не взаимозаменяемые вещи.
    ГКЛ - это отражающий слой звукоизолирующей конструкции,
    вата - это по сути воздушный зазор, в котором молекулы воздуха тратят кинетическую энергию волны путём вязкого трения внутри лабиринта волокон, переводя её (кинетическую энергию) в тепловую.
    Как видно - принципиально разное назначение слоёв: ГКЛ - отражать волну, вата поглощать волну.

    конечно лучше эти устройства (аэрэко, аэромат, вентайр) работают с вытяжной вентиляцией. В том случае за обшивкой были заложены магистрали для кондиционеров, и насколько я помню, речь шла о моделях с подмесом воздуха снаружи.
    Эти два решения друг друга дополняют.
    Кроме того - это же не подлодка: хочешь проветрить комнату - открой окно и двери, проветри и закрой;)
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.299
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.299
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вытяжка с кухни и с/узла.
    С закрытой дверью воздуха на ночь не хватает, а если не то съел...
    Соображаю переточку без потери ЗИ (в окне приточный 37дБ-35м3/ч)


    Еще раз

    Я писал не о замене, а о влиянии ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ слоев.
     
  10. FSOL
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3

    FSOL

    Живу здесь

    FSOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Краснодар
    Понятно. Вобщем сделаю два слоя ваты 2*50 + ГКЛ 12.5, остатки впихивать не буду. Посмотрим, что получится:)
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.299
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.299
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Андрей писал: облицовка удовлетворительно работает от 20кг/м2.
    ГКЛ12.5 - 13кг/м2
     
  12. андрейн
    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    189

    андрейн

    Живу здесь

    андрейн

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Одесса
    FSOL, зазор у Вас неплохой, я бы сказал, героический;) (не каждому удаётся объяснить как важно отдать минимум 50мм), но поверхностная масса обшивки каркаса тоже имеет большое значение: посмотрите - в альбоме Звукоизоляционные системы Кнауф нет ни одной конструкции с менее чем двумя слоями - с этого начинается эффективная звукоизоляция.
     
  13. FSOL
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3

    FSOL

    Живу здесь

    FSOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Краснодар
    Тогда чем зашить вместо ГКЛ, ГВЛ намного лучше будет?

    Это точно:)] уговаривал жену долго пойти на эти жертвы, с трех комнат получается минус два квадратных метра, самому нехочется столько срезать. Но больше, чем на 13 см от стены не буду двигать, может лучше будет 1 лист ваты 50мм и два листа ГКЛ 2*12.5?
     
  14. андрейн
    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    189

    андрейн

    Живу здесь

    андрейн

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Одесса
    Во-о-от, теперь пришли к тому с чего следует начинать;): лучше для чего?
    1. состав ограждений, которые собираетесь защищать (материал, толщина)?
    2. что беспокоит сейчас?
     
  15. FSOL
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3

    FSOL

    Живу здесь

    FSOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Краснодар

    1.стена -1.5 кирпича паромакс, не знаю, может что еще есть, а может и нет. (фото стены прилагается)
    2.У трех смежных стен, где будет делаться звукоизоляция - очень хорошая звукопроводимость. Слышно как плачет соседский ребенок, не говоря уже про более низкие частоты. Цели полностью убрать посторонние шумы нет, т.к. для этого нужно больше глубины, больше денег и больше соблюсти требований (типа розеток, штробы, стыков и т.д.). Нужно максимально уменьшить звук от соседей и от меня к ним (в комнате на фото будет дом. кинотеатр с проектором и сабвуфером:) используя акустик баттс и чем то обшить. На стене комнаты на фото будут внутренние розетки, стена обшиваться до котла и счетчика (может потом сделаю для них деревянные шкафчики с аустик баттсом.
     