    Добавил еще арматуру получилось одна сверху одна снизу.
    Второй ряд арматуры не имеет смысла 14 диаметр, достаточно будет 12 диаметра? 20200712_193628.jpg
     
  2. vasj1983
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    vasj1983

    Участник

    vasj1983

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
  3. vasj1983
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    vasj1983

    Участник

    vasj1983

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    2.081
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    2.081
    Так уже лучше.

    Если верхний - да. Там можно и оставить 200мм шаг.
     
  6. vasj1983
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    vasj1983

    Участник

    vasj1983

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
  7. vasj1983
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    vasj1983

    Участник

    vasj1983

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Под лестницу хочу сделать ячейкой 100 на 100 по краю пустить арматуру с хомутами это будет качественно?
    Пока ничего не ровнял не прикручивал 20200712_202445.jpg
     
  8. vasj1983
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    vasj1983

    Участник

    vasj1983

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
  9. vasj1983
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    vasj1983

    Участник

    vasj1983

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
  10. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
    Добрый день подскажите, если АП высотой 12 см, во втором ряде арматуры смысла нет? расположить ее лучше ближе к низу АП (см на 3-4 приподнять? Арматуру связывать через какой промежуток?
     
  11. vasj1983
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    vasj1983

    Участник

    vasj1983

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Если нижний ряд усилен ячейкой 100 на 100 рядом с лестницой, то верхний можно делать 200 на 200 ?
     
  12. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    512

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    512
    Скриншот 2020-07-13 13.17.54.png @keen_

    Добрый день! Прошу прощения, вы ответили мне в прошлом году, но я пропустил ответ.

    "Что за стяжка? Ж. б. плита будет? Какой толщины? Сверху жилой этаж или чердак?
    На 8м 20 двутавр сомнительное сечение."

    Планирую следующее перекрытие на несущие стены 250мм из силикатных блоков с максимальной длиной пролета 5м: стальные двутавровые балки (предположительно высотой 200мм), с шагом 1150мм. На них дубовые доски (36-40мм), на доски пирог из пленки, звукоизоляционной ваты и минимальная бетонная стяжка пола (около 80мм). На противоположных стенах двутавр планирую заменить на П образный профиль, чтобы получить прилегание грани к стене (и он дешевле). И балки и дубовые доски будут в интерьере. 2-й этаж жилой, внутренние стены 2-го этажа будут из ГКЛ конструкций, так что нагрузки только от мебели. Весь дом 8х9, но, чтобы не связываться со сваркой балок планирую перекрывать ширину дома (8м) двумя видами балок, по 6м (для максимального пролета в 5м) и 4м (для маленьких комнат). Оранжевым указаны балки 6м, зеленым 4м, синим П-образные балки 6м, фиолетовым П-образные балки 4м.
     
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    2.081
    @martinaverin, здравствуйте. Уже не помню что был за вопрос, но видимо появилась внутренняя несущая продольная стена?
    Для пролёта 5м и шага 1150 пойдёт 18 балочный двутавр. Такой-же швеллер можно взять для боковых. Для зелёных балок пойдёт 14 двутавр.
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    2.081
    @vasj1983, да, вокруг лестницы шаг арматуры стоит уменьшить. Несколько шагов с каждой стороны вдоль проёма с заходом за его грани на 500мм минимум.
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    2.081
    Добрый день. Если на пояс функция перемычек не возложена (он сам лежит на перемычках) - можно и плоским каркасом армировать. Ну и если не сейсмичный район. С другой стороны чем выше сечение и больше армирование - тем он придаст большую жёсткость зданию в целом в том случае, если будут проблемы с фундаментами например. А может и вообще работать не будет.
    Если пояс одновременно является перемычкой - и сечение и армирование принимается на основании расчёта.
     