1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.

  1. FreejackMax
    Регистрация:
    06.05.16
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    118

    FreejackMax

    Живу здесь

    FreejackMax

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.16
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    Спасибо) Покурю еще тему с химией - может параллельно чистке чего-нибудь туда плеснуть все-так...
     
  2. denis_pum
    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    denis_pum

    Участник

    denis_pum

    Участник

    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Добрый день!

    Вот какой вопрос:
    Установлен Drazice OKC 200 NTR, греет его viessmann vitopend 100 (24кВт), а им управляет EctoControl.

    И вот мне кажется, что бойлер как-то быстро теряет температуру. В натройках задана установка поддержания температуры 55 градусов. За сутки котел подогревает от 5 до ... раз. Водоразбор небольшой, по моим меркам. При отсутствии водоразбора греет каждые 5 часов. (ночью например). Рециркуляции нет.

    вот график:
    upload_2020-6-17_18-20-48.png

    Вопрос: это норма или действительно тепло уходит?

    Спасибо!
     
  3. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    3.930

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    3.930
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Падение на 3 *С за 5 ч при отсутствии разбора - нормально.
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обмотайте бойлер листовой изоляцией или минватой
     
  5. FreejackMax
    Регистрация:
    06.05.16
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    118

    FreejackMax

    Живу здесь

    FreejackMax

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.16
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    Сосбственно отпишусь - после того, как несколько раз бойлер промыл и на котле поставил температуру нагрева горячей воды 65 градусов запах ушел. Разбирать не стал и промывать, хотя, наверное надо это сделать. Меня смущает тот факт, что так скажем "открывается" бойлер сверху - непонятно как его чистить, ведь по логике грязь на дне должна быть...
     
  6. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Имеем следующую обвязку котельной:
    20200624_215239.jpg

    Котел угольный автомат 25кВт (теплопотери с ГВС, по проекту 17 кВт), есть опция ГВС в нём.

    1-насос контура котлового; 2-насос загрузки БКН; 3-насос радиаторов и ТП (на ТП смесительный узел свой).

    Как правильнее подключить управление насосом N2? Первый вариант-через пульт котла (ЭнергияАвто Рубцовск); второй вариант "в порядке общей очереди", по ровну с отоплением.
    20200624_215345.jpg
    Краны, клапаны и прочее не нанёс на схему, по факту всё есть.
     
  7. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Какой нужно приобрести датчик температуры для OKC160?

    Куплен новый бойлер, нужно связать его с насосом загрузки бойлера.
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.439
    Благодарности:
    6.752

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.439
    Благодарности:
    6.752
    Адрес:
    Минск
    А чем будет управляться насос? С какими датчикам работает контроллер, такой и нужно приобретать NTC, PTC и т. д.
    В простейшем случае теомостат
    W1209. В нем датчик уже есть в комплекте.
    Или подобный, но уже в корпусе.
     
  9. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Угольный автомат Энергия Авто. Его контролером управляться. В контроллере есть функция ГВС
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.439
    Благодарности:
    6.752

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.439
    Благодарности:
    6.752
    Адрес:
    Минск
    Чего проще, спросить у производителя котла.)

    Как правило, датчик температуры ГВС такой же, как датчик температуры теплоносителя в котле.
     
  11. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.229

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    Рубцовск
    Датчики есть, обращайся)
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.439
    Благодарности:
    6.752

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.439
    Благодарности:
    6.752
    Адрес:
    Минск
    Как сказал производитель, бесплатно выдают)
     
  13. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Да он мне уже много чего бесплатно выдал/сделал. Даже диск колёсный заварил)
     
  14. bilirafond
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    18

    bilirafond

    Живу здесь

    bilirafond

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    18
    Добрый день!
    Заказан бойлер Дражице 125 NTR. Но на руках его еще нет. При этом сейчас надо закупить розетки/рамки для котельной. И вот вопросы:
    1. Как я понял, бойлер запитывается от котла и отдельной розетки не требует. Это так?
    2. Как реализуется заземление котла? Это нужно просто котел подключить в розетку с заземлением? В электрике я абсолютный ноль - это на случай если какую нелепицу написал.
     
  15. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    3.930

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    3.930
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если бойлер не комбинированный, то запитывается он только водой :) Розетка ему не нужна. Заземляется бойлер отдельным проводом на шину заземления под болт.
    Котел заземляется в зависимости от его конструкции - если он со шнуром и вилкой - значит просто воткнуть вилку в розетку с заземлением. Крайне желательно, чтобы эта розетка была подключена на отдельную линию, защищенную своим автоматом и УЗО (либо дифавтоматом).
    Если это напольник со стационарным подключением - прокладывается отдельный кабель до распредщита, где подключается на отдельный дифавтомат.
    И в любом случае, если котел имеет электропитание от сети - на входе газа в него должна быть установлена изолирующая муфта, чтобы не было электрического контакта между котлом и трубами газопровода.