    Рециркуляция ГВС - 2
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Добрый день всем. Насос рециркуляции должен работать постоянно или можно прерывистый сделать пол минуты работает 15 минут стоит ?
     
    Лучшие ответы
    В процессе прочтения темы собирал полезные сообщения, может кому-то это время сэкономит.
    Если кого-то забыл упомянуть, или выделить что-то важное, или ошибся в чем-то, поправьте.

    Спойлер: Общая информация
    Спойлер: Классическая рециркуляция одним кольцом
    Спойлер: Рециркуляция с параллельной (коллекторной) разводкой ГВС
    Спойлер: Полотенцесушитель
    Спойлер: Насосы
    Спойлер: Расширительный бак
    Спойлер: Управление рециркуляцией
    Спойлер: Прочее
  2. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.377
    Благодарности:
    56.604

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.377
    Благодарности:
    56.604
    Адрес:
    Москва
    Главное - это сделать рециркуляцию, а там уж разберётесь, как Вам лучше её насос включать.
    Мы гоняем круглосуточно - это очень... приятно и расходует лишних +100м3 газа (+570р на сегодня) в месяц (в домике 2 полотенцесушителя на обратке, ПП-трубы утеплены 9мм пенополиэтленом).
    С прерывистой рециркуляцией будете натыкаться на постоянно непостоянную и этим раздражающую температуру горячей воды.
     
  3. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332
    Адрес:
    Пенза
    Однако! :ogo::flag:
    У соседа дом 130-140кв.м. На всё про всё в самые суровые месяцы меньше 200кубов получается. Правда у другого при чуть большей площади поболее 1000кубов.:flag:
    Но 100кубов только на рециркуляцию это перебор. Хотя ... как вы отделили потери на рециркуляцию от общих потерь на ГВС и от потерь на отопление? :faq:
     
  4. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.855
    Благодарности:
    1.265

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.855
    Благодарности:
    1.265
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Дом не большой 140 кв м одноэтажный, этой зимой максимально было около 7т (написал в рублях так как нет у меня кубов да и без понятия почем сейчас газ) за отопление и свет, три точки разбора ГВС один полотенчик. Газа нет и наверно не будет. Топлюсь пока электричеством с февраля (с этого времени насос рециркуляции и работает), но только ночным тарифом, готовлю к запуску еще и котел ТТ. Насос рециркуляции самый простой из серии Grundfos Up 15-14 без всяких наворотов. ХЗ какой у него ресурс вот и озадачился таймером включения отключения. Поставил китайский таймер (но еще не опробывал) регулировкой времени работы и паузы до 16 минут то и то регулируется отдельно с точностью до секунды. Вот и задал вопрос может у кого то что то подобное и стоит чтоб было бы от каких то цифр отталкиваться.
     
    Последнее редактирование: 09.07.20
  5. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.377
    Благодарности:
    56.604

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.377
    Благодарности:
    56.604
    Адрес:
    Москва
    Уезжали как-то в отпуск на 2 недели летом (т.е. никто не готовил на плите и не расходовал ГВС).
    Специально не выключил рециркуляцию. Засёк цифру на счётчике до и после отпуска.
    ЗЫ. У нас ещё и 240м3 в час вентиляция принудительная тепло (пока без рекуператора) выдувает...
    Но, в целом по году 2тыср/месяц газ обходится на 225м2.
     
  6. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.377
    Благодарности:
    56.604

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.377
    Благодарности:
    56.604
    Адрес:
    Москва
    Если выделенноц мощности электричества хватает, то может, лучше теплоаккумулятор, заряжаемый по ночному тарифу сделать и от него днём топиться?
     
  7. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.855
    Благодарности:
    1.265

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.855
    Благодарности:
    1.265
    Адрес:
    Нижний Тагил
    ТА тоже есть не большой (750литров) будет запускаться в тоже время как и котел ТТ. Работать сможет и от ТТ и от ЭК. Эту зиму котельная работала без ТА, а тепло накапливали в массивном пироге ТП. Даже в холодные дни этой зимой температура менялась от включения-выключения котла 1-2 градуса. Ну на всякий случай и морозы есть и радиаторное отопление но оно скорее вспомогательное чем основное хотя сделано с запасом по теплопотерям дома т. к. довольно таки хорошие морозы у нас тоже не редкость.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504
    Адрес:
    Калуга
    Обычно РЦ на ночь или в другое неиспользуемое время отключают.
    но экономия тут вряд ли устроит - они по 5 Ватт едят.
    и выше правильно заметили - сначала организуйте а потом думайте над автоматизацией.
    есть РЦ насосы частотники - следят за Т в ГВС. понятна логика их работы ?
     
  9. porogn
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    115

    porogn

    Живу здесь

    porogn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте.
    Ни как не могу понять чего такого мне с рециркуляцией ГВС сделали. Походу чего то со схемой начудили.
    Во вложении нарисовал как она выглядит.
    sketch-1594439817530.png
    Т. е. приходит ГВС поднимается по этажам труба. От нее на каждом отходит отвод на смесители.
    Пот потолком второго этажа от основной трубы через полотенчики уходит в обратку.
    Так вот, сейчас выключал ЭВН уезжая. Приехал и не включая ЭВН и насос рециркуляции решил включить воду горячую. Котел газовый греет. На первом этаже включаю смеситель (он от стояка на растоянии метра 4), умываюсь и жду когда пойдет горячая. Так вот, почему то сначала полотенчик стал горячим который на обратке и только потом до смесителя дошло. Почему так?
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Не правильно установлен насос.
    Нет обратного клапана.
    Перепутаны выходы ГВС и рециркуляции.
    Выбирайте. Это всё что можно предположить не видя монтажа.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ещё вариант - сначала пс, затем смеситель)
     
  12. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555
    Адрес:
    Екатеринбург
    GRUNDFOS невероятно надёжные насосы! Надёжнее ещё ничего не придумано. В нём ротор самоцентрирующийся в магнитном поле статора, т. е. почти нет механического трения. Вы можете смело про него забыть включив однажды в сеть! Ставить китайскую приблуду на такой крутой девайс - бесполезное занятие! Потребляет он у вас всего 25Вт, экономить тоже не на чем. Так что, не нарушайте абсолютную надёжность данного узла китайской херомантией! ;)
     
  13. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.855
    Благодарности:
    1.265

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.855
    Благодарности:
    1.265
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Хорошо
     
  14. shalaginov
    Регистрация:
    03.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    30

    shalaginov

    Живу здесь

    shalaginov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Новосибирск
    Добрый всем вечер. Подскажите, если сделать 2 контура рециркуляции, одинаковой длины, плюс минус метр-два. Будет ли это стабильно работать?
     
  15. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555
    Адрес:
    Екатеринбург
    Будет