Реально ли отказаться от ресивера?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 29.06.20.

  1. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Реально ли отказаться от ресивера?
    Здравствуйте!
    Ресивер заполнен на 99%, если туда слился холодный фреон и начинает разогреваться от комнатной температуры, то давление в ресивере растет по несколько бар на каждый градус температуры. Наращивать объем ресивера или переходить на какую-то безресиверный вариант схемы?
    Проблема в том, что теплонасос вода-воздух, из за различной удельной теплоемкости воды и воздуха, теплообменники имеют значительно различающийся внутренний объем. По этому, тот объем фреон жидкости который в номинальном рабочем режиме заполняет объем воздушного теплообменника, этот же объем фреон жидкости никак не умещается в водяном теплообменнике, когда теплообменники меняются ролями. Такое явление компенсируется объемом ресивера, но объем ресивера получается достаточно большим, чтоб размещать вытесняемый из теплообменника фреон и обеспечивать постоянный достаток фреона для ТРВ.
    Реален ли ресивер работающий в обоих направлениях движения фреона если переходить на дросселирование в обоих направлениях? Реален ли фильтр-осушитель работающий в обоих направлениях?
     
  2. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    не видел таких. Два обратных клапана?
     
  3. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Выпрямитель 4 обратных клапана...

    Не могу понять природу явления. У 8 кВт холодильной машины, перед ТРВ на трубке 3/8 смотровое окно и 3 кг ресивер. Ресивер сейчас наполнен на 99%. Газовая "подушка" отсутствует. При неизменном расходе ТРВ, если быстро скинуть давление конденсации с 17 до 15 бар, в смотровом окне перед ТРВ на несколько секунд появляется мелкопузыристое потемнение, типа разрыв жидкой фазы фреона. Хотя ресивер однозначно полон и газ подсасываться из ресивера не может.
    Сначала думал ресивер пуст и начал добавлять фреон, пока при внезапном отключении ресивер могло и разорвать, так как при отключенном агрегате давление в ресивере стало двукратно выше чем должно быть при данной температуре. Но проблема после чрезмерной перезаправки системы не ушла...
    Грешить на забитый фильтр осушитель перед смотровым окном не могу, так как он фирменный и двукратно переразмеренный.
     
  4. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Патроны-осушители они односторонние и дву- т. е. "би флоу"-прямые и реверсивные.
     

    Вложения:

    • 2020-06-30_06-46-38.png
  5. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Фильтр большего размера, частично решит проблему ресивера.
     
  6. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Слил из ресивера немного фреона, чтоб полный не забивался. Проблема с мелким пузырением жидкости перед ТРВ сегодня ушла. Что это было, понять не могу. Попробую пронаблюдать. Ранее наблюдалась на протяжении всего времени.
    Подскажите, как обычно разравается ресивер под давление жидкой фазы? По идее от жидкаря вроде не должно сильно разрывать сосуд, как например от воздуха?
     
  7. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    А почему ресивер должно разорвать? В нем не должно быть давление больше давления конденсации, или он на это не рассчитан?
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Он заперт трв и ок а горшке, хотя по логике первым делом ппт бахнет.
     
  9. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Давление жидкой фазы при отсутствии газовой "подушки" может быть в разы выше давления конденсации.
     
  10. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    Если ресивер перекрыт с двух сторон то точно взорвется. Газовая "подушка" по идее должна в теплообменнике получиться.
     
  11. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Почему "взорвется"? Там же в жидкой фазе достаточно пару грамм стравить и уже давление скинется до конденсационного при данной температуре. Для разрыва с разлетом фрагментов, как понимаю, нужна газовая фаза сжатая как пружина в объеме в десятки раз.
     
  12. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Хотя, сейчас ковыряю авторефрижератор, там поставили сбросник защитный клапан на ресивер, наверное на случай пожара.
     
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Сбросники на ресивер продаются и широко применяется
     
  14. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    А сбросник теперь на ресивер поставить? В типовой вентиль роталок на ресивере вкручивается?
    И еще хотелось бы уточнить объем ресивера, как понимаю, ресивер должен быть немного больше всего объема жидкой фазы фреона, но так сложилось, мне неизвестен объем закаченного фреона. Как подсчитать объем ресивера основываясь на объемах теплообменников и компрессора?
    Система работает с откачкой фреона из испарителя, ОЖ и картера компрессора.
     
  15. msuab
    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    138

    msuab

    Живу здесь

    msuab

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    138
    Самый простой способ подбора ресивера это объем конденсатора + испаритель + 30% и получится минимальный размер ресивера.