    в квартире все хорошо. В щитке провода нагреваются и оплавляются. Что делать?

    Автомат на розетки 25 ампер. Из техники - посудомойка, стиралка, чайник свч и два кондишена.

    Гоняют кондишен обычно один. Т.е единовременная нагрузка максимальная -
    кондишен посудомойка стиралка и возможно чайник.
     
  2. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Желательно фото, может у вас там какие-то китайские клемники, без фото трудно догадаться, но вот автомат на 25А - уже вызывает опасение...
     
  3. zerok
    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.038

    zerok

    Живу здесь

    zerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Москва
    Оказывается соврала - на 16. На 25 ставили отдельный для водонагревателя проточного еще года 4 назад - специально вызывали из жека электриков. Но так и не пользуемся проточником.

    1.5-2 года назад дом "капитально ремонтировали" переделали все щитки.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Главное не у нас одних через один от нас еще один такой клеммник оплавленный болтается.

    Могу купить запчастей и вызвать электрика из жека. Только скажите что с этим делать. Могу поменять вводной провод на квартиру, но мне кажется 2.5 должно хватать.
     
  4. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что-то на фото я нигде не узнаю медный кабель 3х2.5, даже вроде в один автомат умудрились многопроволочную жилу затянуть без гильзы, ну нулевая шина - тут и так все понятно, отжила свое...
     
  5. zerok
    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.038

    zerok

    Живу здесь

    zerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Москва
    Вот который оранжевый проводок торчит - мне этот провод продали в хозяйственном как 3х2.5 на нем даже маркировка есть. Не подходит?

    Так, для себя поняла, еще раз поменять вводной провод в квартиру на более качественный - производителя скажите и купить нулевую шину. Провод проложить позвать электрика поменять шину.

    Правильно записала ?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    И чего хотим?)
    Т.е единовременная нагрузка максимальная -
    кондишен посудомойка стиралка и возможно чайник. - это у вас примерно более 25А или более 5кВт, считаю условно кондей 1,5кВт+посудомойка 1кВт+стиралка1,5кВт+чайник 2кВт.
    Странно что АВ не срабатывают по тепловой перегрузке.
    А 2,5мм.кв меди на такой ток не рассчитан. Его обычно не больше 16А и грузят.
    Вам - как минимум (про максимум пока умолчу) поменять АВ, желательно с хар-кой В, если в инструкции к кондею ничего не написано о пусковых токах и включать что-то по одному. Максимум кондей, если он не больше 1,5кВт+чайник одновременно.
     
  7. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На фото не видно - он многожильный? Куда он приходит?
     
  8. zerok
    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.038

    zerok

    Живу здесь

    zerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Москва
    Он одножильный . Это как раз входной в квартиру.

    Кондишен 700 ват два кондишена - 1.4 квт
     
  9. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну для ИЕК - это вовсе не странно, все рынки наводнены такими подделками...
     
  10. zerok
    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.038

    zerok

    Живу здесь

    zerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Москва
    Так тут еще вопрос всплывает я могу обратиться в СО с документом собственности на квартиру и попросить 15К за 550 рублей ? Чтоб они привели проводку в норму поставили свое оборудование и у меня была искомая мощность?

    А. и на стиральную машину у меня отдельный провод прокинут.
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Так поэтому и предлагаю поменять)
     
  12. zerok
    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.038

    zerok

    Живу здесь

    zerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Москва
    Так пишу еще поменять автоматы . Все три? Узо менять?
     
  13. Semik
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518

    Semik

    Праздношатающийся

    Semik

    Заблокирован

    Праздношатающийся

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518
    Посудомойка 2 квт, стиралка - 2 квт, чайник 2 литра - 2 квт, СВЧ 1 квт, кондишен тоже вряд ли меньше киловатта - чего ж вы хотите? Удивительно что не горит все ясным пламенем. По правилам стиральная машина подключается через отдельный автомат на 16А, да и остальную из перечисленной техники тоже неплохо бы на отдельные посадить. 2 квт - это 10А рабочий ток, плюс пусковой - странно что у вас автомат на 25 А не выбивает когда вы все это великолепие включаете.
    Ну и про сам щиток ничего непонятно - возможно что у вас там клемники на такие токи просто не расчитаны - чего ж проводам не греться и изоляции не плавиться? С огнем играете. Причем в самом прямом смысле.:(
    :hello:
     
  14. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    ИЭК есть ИЭК. Я специально проверял. Нагружал автомат с превышением, затем менял на нормальные автоматы. АВВ и Легран нормально отрабатывали, а ИЭК нагрелся как чайник, но не отсекает. Думаю не все конечно они такие, но тем не менее.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    АВ поменять все) Т.е. отказаться от IEK. Попробовать включать все по очереди. При одновременно включении чего-то с кондеями - уменьшать их мощность на половину.
    15кВт на квартиру вам не дадут)
    Шинку можно купить новую - в районе 100 руб. она.
    Все это способен сделать электрик из ДЭЗа.
    Если это не поможет,тогда надо дальше смотреть.