    Здравствуйте! Сгорела УШМ 2600 Вт, подключал к катушки 25 м. Обратился в сервис центр, говорят сгорела из-за удлинителя. Ремонт только платный.:mad: Вопрос такой: какова норма длины кабеля при такой мощности? Если можно дайте выписку из правил.


    Забыл сказать болгарка новая месяц как купил, еще на гарантии. MAKITA GA9040 с плавным пуском. Хочется узнать моя вина или продавцы наглые просто. Заранее спасибо.
     
  2. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если в руководстве по эксплуатации указано, что пользоваться УШМ через удлинители-катушки категорически нельзя - то только в этом случае продавец может отказать, да еще он должен доказать, что Вы нарушили правила эксплуатации.
    По крайней мере в России в таких случаях перспектива судебной тяжбы с благополучным для потребителя исходом весьма вероятна.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ну а как она могла сгореть из-за удлинителя!?
    При 220В в розетке и при минимальном сечении 1,5мм.кв. каждого проводка в удлинителе. Вы получите ток чуть за 10А и падение напряжения на 25метрах где-то 3Вольта, т.е. будет где-то 217В.
     
  4. Ageres89
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Ageres89

    Участник

    Ageres89

    Участник

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Астана
    А есть на этот случай выписка из СНиПа, что мол 25 метров гуд, а вот 50 плохо.
     
  5. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Удлинитель не простой, а скрученный в катушку, а в таких потери могут быть существенные, физику процесса расписать не могу, но чота связанное с электромагнитной индукцией...
     
  6. PUPOK1
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    80

    PUPOK1

    Живу здесь

    PUPOK1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Замкадье
    Вас "разводят"...;):hello:
     
  7. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Омск
    Да, при таком использовании длинных удлиннительй, полную мощность от болгарки не получить.
    Если, Вы будете её (болгарку) насиловать при таком подключении, то может быть и Ваша вина.
    Просто при маленьких оборотах и большой нагрузке, греется сильно обмотки ротора и статора.
    Что вышло из строя?
     
  8. Йоссариан
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    1.250

    Йоссариан

    nobody

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Nowhere
    Скорее всего, именно так...
    Но, кстати, провод, смотанный в катушку лучше разматывать при подключении мощной нагрузки... Ибо получается катушка индуктивности, что при значительном токе приводит к бОльшему разогреву провода, да еще и катушка хуже охлаждается... Это вредно для провода, опасно вплоть до оплавления провода в намотке...
    Но нагрузке - пофиг!


    А это верно, особенно,если сечение провода мало.
     
  9. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Забудем пока про физику процесса. Они что видели, что вы включали болгарина в удлинитель? Уверен нет. Вот и пусть ремонтируют бесплатно. Если откажутся, пугните их обществом защиты потребителей.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Смысл подключать к катушке, не размотав её часть хотя бы?)
    Плюс ко всему надо знать на сколько "А" этот удлинитель рассчитан. На них пишут в принципе, что при использовании приборов с макс. мощностью близкой к максимально допустимой для удлинителя, провод необходимо разматывать полностью.
    Но связи с повреждением УШМ не вижу :) Должны в принципе сказать, что там сломалось. Товарищ может обратиться в центральный офис "Макиты" у себя или у нас, надеюсь, при предоставлении полной информации его там проконсультируют.
    Возможно проведение независимой экспертизы, но если та скажет, что по вине потребителя - оплачивать придется и ремонт, и экспертизу. Если же типа заводской брак, то через суд - всё оплатит эта мастерская. Только для доп. экспертизы, надо получить письменный отказ от мастерской, что по гарантии ремонтировать не будут, с указанием причины на их взгляд.
     
  11. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Провод разогревается - сопротивление растет, следовательно нагрузка просаживается.
    Наблюдал подобное при использовании сварочного инвертора с катушечным удлиннителем - сварочник просто отказывался варить.
     
  12. Йоссариан
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    1.250

    Йоссариан

    nobody

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Nowhere
    Правильно, но каков ТКС меди? Чтоб получить заметный рост сопротивления надо провод разогреть до температуры, когда уже изоляция потечет...
    А вот инвертор может не пускаться из-за реактивной составляющей на входе... Т.е. именно влияние индуктивности скрученного удлинителя... Тут вы правы... Если нагрузка с импульсным преобразователем, то индуктивность на входе может быть и не пофиг для устройства... (Но из строя не выйдет!)
     
  13. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут еще возможно что у автора напряжение в сети изначально просевшее, и совокупность всех этих факторов и привела к выходу из строя инструмента...
     
  14. Йоссариан
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    1.250

    Йоссариан

    nobody

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Nowhere
    Угу... При пониженном напряжении легко перегрузить двигатель, и он умрет от банального перегрева... Либо умрет тиристор в плавном пуске... (тут я могу ошибаться, конкретных подробностей про эти штуки я не знаю)
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Ребята, не несите чушь!;)
    Индуктивность катушки с удлинителем практически равна нулю. Т.к. фаза и нуль намотаны в одну сторону, а токи в них противоположны в любой момент времени. Электромагнитного поля нет, магнитного (реактивного) сопротивления тоже нет.

    Греется катушка из-за активного сопротивления, просто витки плохо охлаждаются и "греют" друг друга. Вот и всё.

    По румынке - бодаться с продавцом/производителем, и пусть доказывают, что были нарушены правила эксплуатации (которые самому почитать не помешает перед "боем").