1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38

Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Начало там...

    Если пользоваться в одну сторону... ::
    Но есть и вариант гонять воздух туда-сюда, с периодичностью несколько десятков минут. Температура будет по всей тубе более стабильна...
     
  2. tvsm
    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    318

    tvsm

    Живу здесь

    tvsm

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом

    В современных рекуператорах влага передается сквозь стенки от вых.воздуха к входящему.Отсюда и конденсата нет.


    Это очень хорошо.Только маленький момент.Объем трубы-20 куб.м.Туда-грязный воздух,потом-обратно в вентиляцию 20 куб.м. грязного,и только потом чистый.Особенно хорошо при вентиляции сортира и жарке рыбы.


    Логично.И хрен ли нам енти интегралы.
     
  3. Megavolt
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    196

    Megavolt

    Живу здесь

    Megavolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Пятигорск
    Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом

    Рекуператор у меня конечно современный. В прошлом году по осени родил в тяжелых муках. Но доступа к таким технологиям нет. Все больше из подручных материалов.

    Не помню какие у sim трубы, но если д=20см, а длинна 90м, то вышло меньше 3м3, при 150м3*час это 72сек на прокачку.
     
  4. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    1.171

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом

    А зачем?...
     
  5. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом

    Господа, это гипотетически... ;)
    Неопровержимые предположения гипотезами не являются. :aga: :aga: :aga:
     
  6. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    1.171

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом

    Да! Всётки требуется некий навык в риторике:aga:. Завидую;).
     
  7. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом

    Спасибо, но скорее софистике.:aga:.:aga:.:aga:
    Вести с полей: за три недели стабильно плюсовой уличной дневной температуры конденсатник наполнился наполовину (около 3-4 литров).
     
  8. Dimonat
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    3.068

    Dimonat

    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда

    Dimonat

    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    3.068
    Адрес:
    Саранск
    Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом

    А вот и не факт! Это тема отдельной диссертации :). Наверняка в пределах точки замерзания существует ступенька...
     
  9. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом

    Эта "ступенька" по всей видимости в районе конденсатника, раз там вода не замерзала и была в районе нуля. :super:
     
  10. tvsm
    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    318

    tvsm

    Живу здесь

    tvsm

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом

    И как же Вы считали?
    Если в ладах с арифметикой,мин 11 кубов,т.е.4-5 мин.Я понял вашу мысль так,что остатки грязного воздуха надо отвести в сторону. Это как-бегать и задвижки переключать?Таймер с эл.клапаном?А если таймер промахнется?


    На самом деле идея здравая.Реализована в теплообменниках "Инвертер" и аналогах.Сначалый теплый воздух нагревает теплоаккумулятор,а потом -обратный поток с улицы.Но -это квартирный вариант и 2 штуки работают одновременно.Повторяюсь,проще пустить вытяжку для нагрева жидкостного теплообменника.
    Сим.какая температура в доме и на выходе ВР?
     
  11. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Очень неожиданно для автора ГТ, но земля вокруг труб прогрелась от дневных температур настолько, что конденсат перестал стекать по стенкам: визуально струек воды не видно и в конденсатнике перестала прибывать.
    Воздух на выходе в дом уже +3
     
  12. sergey8
    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    637

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    637
    Адрес:
    Москва
    А какой смысл сейчас гнать воздух через ГТ? Грунт прогреется быстрее, чем в естественных условиях. Может лучше сделать паузу до жарких дней, когда понадобится подземный холод?
     
  13. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Включаю ГТ только для замера температур, что бы "ощущать" динамику. :um:
    В обычном режиме работает "верхний" забор воздуха.
     
  14. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Вести с полей...
    Сегодня откачал "почти до суха" конденсатник: ВСЕГО 10 литров воды! Трубы, насколько видно глазом... :aga: сухие, получается конденсата больше не будет...
    Судя по дневным температурам скоро придется вести статистику по охлаждению воздуха... :: ::

    Всех с праздником.
    Удачи.
     

    Вложения:

    • Image 1.jpg
  15. sergey8
    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    637

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    637
    Адрес:
    Москва
    А я думал, именно летом в ГТ бывает обильный конденсат...Подождем жарких дней с грозами ?
     
Статус темы: