Уважаемые форумчане. Решили строить дом 8х9, фундамент сваи 300 через 1,5 метра (свайное поле 26 свай), ростверк 40х40 см. Для свай использовали арматуру 16х4, для ростверка 12х4, хомуты через 30 см арматура 10, бетон марки 200. Ростверк и сваи нарисовала схематично. Одна из несущих стен дома 8м является опорной стеной - монолит 300мм. Расчет не заказывали, поскольку конструктора закладывают с очень большим запасом. Знаю об этом, поскольку сопровождаю стройки юридически. Хотелось получить современный небольшой домик в 2 этажа с плоской эксплуатируемой крышей. Вопрос возник по поводу свисающего угла, у нас это плита 2,8х8 м, свисает с одной стороны Картинки прилагаю Спасибо большое всем кто откликнулся
Очень нетривиальный конструктив. Вряд-ли можно найти какие-то ответы тут (да и не только тут) на основании имеющихся скупых данных. Нужна хотя-бы геология и архитектурный раздел, что-бы начать думать о конструкциях (включая фундаменты, которые уже есть)... Таким "хозспособом" подобные дома не возводят.
О геологии почвы глины, промерзания нет (Сочи), если смотреть на план верхняя стена монолит 30 см на оргалите (коренная порода) лежит ростверк, свая 2м, крайняя нижняя стена 2 м до оргалита, свая 4м. Конструкция монолит, колонны через 3 метра, они все связаны со сваями в ростверке. Думаем от нижнего ряда свай (7 шт) отказаться - смысла в них нет. Стены будут заложены газоблоком, возможно керамическим блоком paramax 200 мм. Крыша плоская монолит.
Строить такой дом без серьезных расчетов, да еще на свайно_ ростверковом и на бетоне М200 рулетка. Даже если вам привезут честный М200 сможете ли вы в условиях стройплощадки обеспечить и получить эту марку. Тут такая куча факторов должна быть рассчитана: неравномерное нагружение свай, расчет опорной зоны на смятие, перекрытия на изгиб и т. п. Я то не спец, а вот @keen_, свою объективную позицию озвучил выше Таким "хозспособом" подобные дома не возводят.