1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Починили)
     
  2. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В Питере отопительный сезон продолжается.

    митсу жжот!

    Screenshot_2020-06-04-13-00-01-502_com.android.chrome.png
     
  3. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.559
    Благодарности:
    1.723

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.559
    Благодарности:
    1.723
    При таких температурах Сор действительно очень неплох.
    И самое минимальное потребление, которое видел и компрессор крутится на 20 герцах. Очень широкий диапазон работы горшка на Митсу.
     

    Вложения:

    • +12.JPG
  4. tinkel
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75

    tinkel

    Живу здесь

    tinkel

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Мос. обл
    А что за цифры в Pвх кВТ - 7904.000 ? Накопленные киловатты? Если да, то за какой период?
     
  5. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    если честно - я искренне считаю что при любой температуре COP отличный.
    и прям нравица 404 прошивка - обороты стали ниже, и теперь удается держать в узде это коня, без разгона к 67гц без искусственных ограничений.

    да - это потраченные киловатты с октября 2018 на отопление (гвс у меня отдельно)
     
    Последнее редактирование: 04.06.20
  6. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    У меня Митсу вообще умеет 300 ватт потреблять (из них 35 на насос). Но если выше 12 градусов на улице. Если ниже - прыгает до 1,0-1,1
     
  7. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.559
    Благодарности:
    1.723

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.559
    Благодарности:
    1.723
    У Вас SUZ-KA50,а вот 11Квт блок до 300 ватт сомневаюсь, что сможет упасть, компрессор мощней. И так отлично, что до 700 ватт падает при номинале 2,4квт.
     
  8. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    Ну это Вы со счетчиком поспорьте. Или с токовыми клещами.
     
  9. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.559
    Благодарности:
    1.723

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.559
    Благодарности:
    1.723
    А что не так).
    5 кВт- 300 Вт, 11квт -700Вт.
    Компрессор в 2 раза мощней, вот и получаем 700.
    Вроде все сходится :aga:.
    И спорить даже не нужно данные со счётчика берутся.
     
    Последнее редактирование: 05.06.20
  10. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    А, я думал Вы про мой блок. Сорян. Без циркуля получается еще меньше. Щас вот по импульсам посчитаю.
    ЗЫ: у меня бывало, показывал 200. Но редко.
     
  11. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    20 импульсов в минуту. 1200/3200 = 375 Вт.

    Ха, у меня на 20% стояло. на 10% 18 импульсов в минуту. 337 Вт.
    А я два года думал, разницы нет. Без Вас бы и не посчитал, спасибо :)
     
    Последнее редактирование: 05.06.20
  12. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771
    Адрес:
    Rybinsk
    Всем добрый вечер!
    Подскажите, в типовых схемах отопления, обычно, насос стоит на обратке. В инструкции тэмзит насос стоит на подаче.
    Это какое-то принципиальное значение имеет или нет?
     
  13. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    Стоит на подаче. Полет нормальный. Мне кажется, воде все равно, в каком месте ее двигают.
     
  14. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771
    Адрес:
    Rybinsk
    А если поставлю на обратке, хуже не будет? Мне так удобнее.
     
  15. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    Только подальше от входа в гидромодуль, бо завихрения от насоса могут завихрить мозги датчику протока.
     
Статус темы: