1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

УЗО. Всё же 100 или 300?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем philipp_g, 21.04.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. philipp_g
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4

    philipp_g

    Живу здесь

    philipp_g

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Всем привет.

    Поизучал форум и гугль на тему УЗО на вводе. Не нашел ответ на вопрос 100 или 300 мА УЗО должно стоять на вводе?

    Я понимаю, что чем длиннее линии, тем на больший дифток УЗО должно быть, но как понять, длинные они у меня или нет. Это же все относительно. Может быть есть более четкие критерии определения типа УЗО?
     
  2. Stealth1024
    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    Stealth1024

    Живу здесь

    Stealth1024

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Иркутск
    При трёхстах, боюсь, убъёт раньше, чем отключится ...
     
  3. kostianuchm
    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8

    kostianuchm

    Живу здесь

    kostianuchm

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Украина Винницкая обл.
    100 хорошо, но 300 тоже неплохо, убить не успеет. А на вводе в ЗКО я поставил бы лучше простой автомат , если разрешают, а потом в распредщитке монтируете что хотите.
     
  4. linder
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    1.113

    linder

    Электрик, просто электрик:)))

    linder

    Электрик, просто электрик:)))

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    1.113
    Адрес:
    Тосно
    При чём здесь "убьёт - не убьёт " ?? У этого УЗО на вводе другие функции . После него смонтируете уже другие УЗО , с другой уставкой ( 30 или 10 мА). Которые как раз и будут отвечать за "убьёт - не убьёт ".
     
  5. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    У меня на вводе в дом стоит трехфазное УЗО Legrand 40А-100ма, ложных срабатываний не наблюдается.
     
  6. philipp_g
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4

    philipp_g

    Живу здесь

    philipp_g

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Вот это уже конкретная информация, спасибо!
     
  7. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
    Если нечем мерить, то так:

    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
     
  8. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У некоторых стоит 30мА на вводе и всё работает нормально. А вообще, берите 300 и не парьтесь, это же от пожара.
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Следуя вашей логике, почему не поставить 100?;)
     
  10. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно и 100. Но не обязательно. Я к тому, что отметать вариант 300 не резон. Тем более, что выбор УЗО на 100мА меньше, чем на 300мА. Селективные, например, все на 300мА вроде.
    Нормативы требуют лишь, чтобы в иерархии соседние уровни отличались минимум в три раза.
     
  11. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    38.661
    Благодарности:
    72.761

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    38.661
    Благодарности:
    72.761
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
Статус темы:
Закрыта.